装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问关闭应急灯的方法有哪些?

杨玉 | 被浏览172次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • zhangwenquan1 2016-10-12 11:31

    你好,应急专用灯具一般自带蓄电池,接线送电后一般都是在充电状态,基本上消耗电能可以忽略不计,而一旦断电,灯具就会启动应急电池的电能照明,一般在60-90min电能耗光才会关闭,不接电源的时候实验按钮时一次性的,最好不要碰,否则一旦启动无法停止。

    0 评论

  • Blackmagic 2016-10-12 11:13

    应急灯自身的电源由一个继电器的常闭触点控制,这对触点在继电器线圈通电时是断开的,而继电器的线圈由市电供电,市电有电时前面所说触点是断开的,一旦市电断电,继电器线圈没有电,则前面说的继电器触点闭合,启动了应急灯自身电源供电。继电器触点有常闭触点和常开触点,常闭触点在线圈通电时是断开的,而常开触点在线圈通电时是闭合的。继电器线圈并不受应急灯自身电源控制。应急灯应该还有一个手动开关,与继电器常闭触点串联,关掉这个手动开关,应急灯也就关闭了。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-12 09:22

    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 说说消防自动应急灯如何测试应急功能?
    • ABCDEFG_0589 回答:国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。 另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前