  • 请叫我雷锋 2016-10-12 14:51

    空气开关是一种应对短路的工具。在日常的工作生活中时有电路短路、断电的情况发生。在短路的一瞬间会产生较大的电压以及热量,轻则导致家电损坏,重则发生火灾事故,所以使用空气开关可以更加安全。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-10-12 13:18

    空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到。可以在百度上找这个的原理电路图,一看就明白了。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-11 22:36

    两者原理,是空气开关和漏电开关的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
    ,空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。
    空气开关和漏电开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是防火漏电开关,与漏电开关有什么区别?
    • 一颗柠檬_4908 回答:普通漏电保护器多采用漏电电流为:30mA。防火用漏电保护器要采用低灵敏度延时报警式或漏电电流为:300mA或500mA的漏电保护器。 空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
    • 漏电 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 63安漏电开关和60安漏电开关的区别是什么?
    • xhp613 回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
    • 漏电 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 4 回答
    • 漏电开关和隔离开关的区别是什么?
    • 瞎激动51 回答:隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而漏电开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流 请参考
    • 隔离开关 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关与空气开关的区别是什么?
    • 可爱的橙子 回答:空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 漏电开关是空气开关的一种。空气开关一般称断路器,漏电开关称剩余电流断路器,就是不仅具有普通断路器的过载、短路保护功能,还能在线路漏电、人身触电时跳开,多起一个保护作用。
    • 开关 漏电保护开关 漏电开关 11个月前
  • 3 回答
    • 空气开关与漏电开关的区别是什么
    • 一追再追 回答:空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电开关 当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电开关。