  • 倒叙_7629 2016-10-14 11:06

    酒店楼宇自控系统的价格都是上万元,一般需要8万元。
    酒店楼宇自控是一个系统,这个包括系统有前期的设计、施工与调试。后期的维护。你说的是不是后期的维护工作呢~后期的维护若是未参与调试是要有给相关维护人员做培训的。
    楼宇自控中的监控信息点位表是一张完整的用户需求表,监控信息点位表上会清晰告诉你用户需要对楼宇中的机电设备做什么样的监视和控制。
    价格来源于网络,仅供参考!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-11 21:13

    楼宇自控系统价格这个差别还是很大的,现在市面上一般的都在四五万左右。主要调式比较全面的话有:温湿度调节(暖通)系统、冷热水系统,中水处理系统、安防系统、消防系统、监控系统、通信系统。调试主要是各种传感器和控制单元及系统。价格来源于网络,仅供参考!

    0 评论

  • clown_3715 2016-10-11 20:17

    酒店楼宇自控系统报价1000元好一点的2000元
    它可以自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态,可以自动检测、显示、打印各种机电设备的运行参数及其变化趋势或历史数据,而且可以根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使它始终运行于最佳状态,监测并及时处理各种意外、突发事件;实现对大楼内各种机电设备的统一管理、协调控制;施耐德楼宇自动化系统还可以能源管理、设备管理等,还是蛮不错的~~
    价格来源网络仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼宇自控施工方案谁有?
    • 上官苏志燮 回答:1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。2 2线缆敷设 缆线敷设注意事项如下: 电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌; 不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内; 电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽; 在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。 2.1线缆施工敷设要求  线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不 得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。  线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应 清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长 度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。  槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处 应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。  电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固 定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。  在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。 对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、3 线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。 2.2线缆终接要求  线缆中间不允许有接头。  线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地 方采用锡焊工艺。  线缆终接应符合设计和施工操作规程。  线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机 打号码管。  对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接 正,其他颜色的线接负。 2.3校接线 由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下:  仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不 得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);  DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用, 以防线乱而产生电容效应,导致误信号;  弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆, 以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏;  为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线;  导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;  控制器及辅控箱内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端 子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 3设备安装 3.1系统设备安装条件 (1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认; (2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收; (3)施工区域内能保证施工用电; (4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除; (5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装); (6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施; 3.2系统设备的安装  中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装;  设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层;  设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是 否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定;  按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选 器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线;  检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。 3.2.1室内温、湿度传感器的安装 (1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。 (2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。 (3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。 3.2.2风管型温、湿度传感器的安装 (1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。
    • 楼宇自控 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控的优点有哪些?
    • 我叫张小花 回答:· 1节省能源: ·采用了BAS后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进化最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况实现最优化控制等。 · 2节省管理费用: · 采用了BAS后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。 · 3延长设备使用寿命: ·通过BAS管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。 · 4提高管理可靠性: ·采用BAS,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽疲劳、判断失误的出现,而且这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。
    • 楼宇对讲 楼宇自控 楼宇对讲门 1年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控安装施工方法是什么
    • 小嫻_333 回答:1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。    • 楼宇自控苏州的价格一般需要多少?
    • qq489528372 回答:◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统; 6、各类重要仓库防范设施; 7、安全广播信息系统. 诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理.建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制. 楼宇自动化系统的功能: ◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略; ◆存取有关数据与控制的参数; ◆管理、调度、监视与控制系统的运行; ◆显示系统运行的数据、图象和曲线; ◆打印各类报表; ◆进行系统运行的历史记录及趋势分析; ◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等 价格在3000到5000不等
    • 楼宇对讲 楼宇自控 楼宇对讲门 1年以前
  • 3 回答
    • 呼和浩特楼宇对讲系统是什么报价
    • 梦见了什么 回答:市面上卖的楼宇对讲系统价格为200-400左右,对讲系统是居民住宅小区的住户与外来访客的对话系统,对小区的规范管理和小区的安全有重要意义。随着居民生活水平的提高,小区的管理越来越规范和严谨,小区对讲系统能充分提高管理的简洁性和方便性。同时居民生活节奏加快,亲友之间互访的时间减少,对讲系统可以充分发挥安全防范的重要作用。
    • 楼宇对讲 楼宇对讲门 楼宇对讲系统价格 1年以前