施工橡胶地板工艺谁能指教下

艾彬 | 被浏览53次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • deng6671 2016-10-11 14:35

    你好,橡胶地板施工的时候注意事项有以下几点:
    1、底油的施工 将底油用海绵滚浸湿,在地坪表面按顺序横竖交叉一遍无遗漏,均匀涂布,做到地坪表面无积水现象,然后封闭现场,1-2小时后可进行自流平施工。如地坪吸水性强,则可加做一次以保证封地效果。
    2、自流平的施工 根据生产厂家指导意见,将定量的冷水倒入桶内(必须是干净的水),然后往桶内边倒自流平水泥边搅拌2-3分钟,搅拌至无结TPE塑胶地板块即可。用自流平刮板将倒在地面的自流平水泥按顺序刮至均匀,然后封闭现场,12小时内不得行走,24小时后方可作业。
    3、放气的操作 在自流平作业的同时,应另有一人做放气作业,在自流平水泥中往返放气,使其更流畅、均匀、无气孔。
    4、铺设的施工 应将橡胶地板提前移至施工现场,适应现场温度不小于24小时,铺设时应首先生排,并注意保持地板背部的箭头方向一致,然后根据地形和设计方案作拼接裁割。
    5、刮胶和粘贴的施工 将地板按顺序翻起,清洁场地,刮胶通常采用地面刮胶的方法,针对材料选用适合的胶水和规定的刮齿,按顺序均匀刮于地面,视晾干时间适当方可粘贴。粘贴应按顺序轻推轻放,排出地板底部的空气,使用50KG铁压辊按顺序辊压不遗漏,并及时修整翻边、翘角、离缝等现象。
    希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-11 13:35

    1、橡胶板地面施工工艺
    (1) 施工准备
    (2) 施工流程 检查基层→修补基层→弹线→刮胶→铺贴橡胶地板→清理→养护→
    粘贴 踢脚板 (3) 施工方法
    1) 弹线:根据铺贴部位的实际情况,按照材料的规格,弹好分格线。
    2) 刮胶:在弹线完毕的情况下,随铺随刮,胶不能刮得过早。刮胶前,应先 在
    基层刮一层底子胶,其目的是增强橡胶地板与基层之间的粘结力。刮胶从一个 方
    向刮向另一端,粘结剂的厚度不宜太厚,一般控制在 1mm 以内。刮胶的速度铺
    贴的速度相协调,刮过胶的表面,应停静一段时间,使其溶剂得以挥发。一般应
    掌握粘结剂表面不粘手指时铺贴即可。
    3) 铺贴地板:铺贴主要控制三个问题,一是橡胶地板铺贴牢固,不得有脱胶 空
    鼓现象;二是缝格的顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸 不
    平及破损与污染。
    ①橡胶地板就位后,先用拍板轻轻拍打,然后用小辊子滚压。滚压时注意滚 压的
    方向,一般宜横竖交替进行。对于拼缝时挤出的粘结剂,要及时用棉纱清理 干
    净。
    ②铺贴时掌握好铺贴的速度,每贴一块,都要照顾前、后、左、右之间的关 系,
    使之在接缝高低及缝格顺直等方法符合要求。
    ③当有异形块时,可用裁刀裁割。但要注意尺寸准确及裁口平直。
    ④要格外注意边角部位及墙边部位的铺贴。因为这些部位容易积灰尘,甚至 表面
    有残留的灰迹。清理时也因边角部位较难操作而忽略,所以,此处刮胶可较 其他
    部位适当多刮,拍打时,宜用力反复拍打,直到气体赶出,粘结牢固即可。
    ⑤清理:铺贴完毕及时清理表面。
    ⑥养护:橡胶地板铺贴完毕后,要有一定的养护时间。一是禁止行人在刚铺 好的
    地面上大量行走;二是在养护期间避免沾污或用水清洗表面。
    4) 粘贴踢脚板:踢脚板的粘贴应与地面铺贴同时进行。一是上口平直;二是 粘
    结牢固;三是踢脚板的拼缝宜同地面的拼缝协调一致。
    (4) 质量控制措施
    1) 要加强挑板,发现误差大的板,尽量避免使用,以保证不发生错缝。
    2) 铺贴时在有控制线的位置,跳过一、两块,待往前铺贴一段距离后,回过 头
    来,将空下的位置用橡胶地板补上。这样,每隔一段距离就调整一次,避免误 差
    累计,变成明显的错缝。
    (5) 质量标准
    1) 主控项目
    ①橡胶面层所用的橡胶板块品种、规格、颜色应符合设计要求和国家现行标 准的
    规定。
    ②面层与下一层粘结牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶。
    2) 一般项目
    ①橡胶板面层应表面洁净,色泽一致,接缝严密、美观。拼缝处的图案、花 纹吻
    合,无胶痕;与墙边交接严密,阴阳收边方正。
    ②镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。
    (6) 成品保护
    1) 橡胶板地面完工后,应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
    2) 严禁直接在橡胶板地面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等,
    进行上述工作时,必须采取可靠的保护措施。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-11 01:05

    一、地坪检测
    1室内温度和地面温度以15摄氏度为宜,5摄氏度以下或35摄氏度以上不适合施工。相对空气湿度应保持在20-75%。
    2.基层应干燥,含水率应小于3%
    3.找平层强度不低于混凝土强度标准C-20要求。
    4.基层表面硬度不低于
    1.2兆帕。
    5.基层应密实,表面平整、光洁,无明显抹纹,无裂缝、空鼓、麻面、起壳起沙等现象。
    6.基层表面必须清洁,地表面没有油污、蜡、油漆、涂料等残留物。
    7.检测基层平整度,
    2米直尺范围内不平整度应小于2毫米。
    二、地坪
    1.用地坪打磨机整理地坪,除去污染、凸起和疏松的地块,并敲除空鼓的地表。
    2.对地坪的裂缝用水泥沙浆修补找平。
    3.用大功率的吸尘器进行地面清洁吸尘,保证不留任何削弱粘结性能的物质。
    三、自流平找平
    1.底涂施工
    1   底涂是增强自流平与基层的紧密结合,起到粘接架桥作用。
    2   按照配方说明,将底涂稀释混合后用滚筒在基层充分滚涂,待底涂风干后,自流平即可施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 铝合金压铸工艺是什么?求大神指教。。
    • 繁华尽落 回答:压铸工艺原理是利用高压将金属液高速压入一精密金属模具型腔内,金属液在压力作用下冷却凝固而形成铸件。冷、热室压铸是压铸工艺的两种基本方式,其原理如图1-1所示。冷室压铸中金属液由手工或自动浇注装置浇入压室内,然后压射冲头前进,将金属液压入型腔。在热室压铸工艺中,压室垂直于坩埚内,金属液通过压室上的进料口自动流入压室。压射冲头向下运动,推动金属液通过鹅颈管进入型腔。金属液凝固后,压铸模具打开,取出铸件,完成一个压铸循环。
    • 欧神诺陶瓷 欧神诺瓷砖 阪神冰柜 1年以前
  • 3 回答
    • 水电施工资料有哪些?哪位大神指教下?
    • 我叫张小花 回答:1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审), 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。 3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。 二—四层(同上)。 4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3天、28天出厂检验报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后设计、规范要求须进行复试的材料应及时进行复试检测,其资料要与进场的材料相符并应与设计要求相符。 7、应做复试的材料:钢筋(拉伸、弯曲试验,代表数量:60t/批),水泥(3天、28天复试,代表数量:200t/批),砖(复试,代表数量:15万/批),黄沙(复试,600t/批),石子(复试,代表数量:600t/批),门窗(复试),防水材料(复试),饰面材料(复试) 8、回填土应做密实度试验,室内环境应做检测并出具报告。 9、混凝土试块:混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组),连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块,标养是指将试块放置在标准温度和湿度的条件下养护(室内温度恒定在120℃±3℃)28天送试,同条件是指将试块放置在现场自然养护,当累计室外温度达到600℃?天,拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天。 10、砂浆试块:每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组,标养条件下28天送试。
    • 欧神诺陶瓷 资料柜 欧神诺瓷砖 1年以前
  • 3 回答
    • pu合成革工艺是什么呀?哪位大神指教下。。
    • 可爱的橙子 回答:1、生产工艺流程 基布开卷经储布架进入浸槽浸湿,再通过挤压辊将水挤出大部分,通过烫平轮除去部分 水分,同时将基布烫平,然后在涂布机上涂覆配合浆料,再进入凝固槽成皮膜,再充分水洗、烘干定型、冷却成大卷贝斯。 2、主要原料 A、聚氨酯树脂:通常为普通湿法树脂,磨皮专用,含浸专用及耐寒树脂等,树脂的模量(100%)从2.0MPa至30.0MPa不等。根据贝斯软硬度,选用高低模量牌号树脂,单涂覆贝斯由于泡孔小、密度大, 往往加入大量木质粉及其他填料,故当产品用于寒冷地区时,要充分考虑产品的耐寒性能,采用耐寒性能好的树脂。 B、木质粉:在单涂覆贝斯中使用一定量的木质粉,既能降低产品成本,又能在凝固过程中起到骨架的作用,不同型号厂家的木质粉,其膨胀系数不同,这样便在同等其他材料相同的情况下,其粘度值均不相同,也直接影响到产品的质量及相应的成本,木质粉的细度要求一般要达到400目以上。 C、阴离子表面活性剂(C-70,C-90):又称为快速渗透剂,具有亲水性。主要起到加快DMF与水的交换速度,提高生产速度,同时使泡孔细密化。阴离子表面活性剂可生成球形泡孔结构,增加回弹性、透气性、透湿性。一般加入量在0.5%—2.5%之间,如加多,涂层易反卷,平滑性下降。 D、非离子表面活性剂(S-80):具有疏水性,可推迟表面的凝固速度,因而可使内部的DMF与水更快地交换,可生成针状的泡孔结构,加入量为1%—3%,过大生产速度受影响。 E、溶剂(DMF):DMF用于溶解及稀释聚氨酯树脂。直接配合树脂,调整配合液的粘度,DMF用量大时,在凝固过程中,提高凝固速度及增大泡孔结构。 F、色浆:应选用单一溶剂DMF体系之产品,通常加入量为5%—8%。 G、基布:单涂覆贝斯所用基布主要以平织布、单面起毛布为基础,其纱支含棉量的多少直接影响到与水浸透的时间。
    • 欧神诺陶瓷 pu漆 欧神诺瓷砖 1年以前