幕墙式建筑与非幕墙式建筑的区别谁了解

苏黎 | 被浏览583次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-10-11 19:36

    建筑幕墙是指由支撑结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙按饰面板可分为玻璃幕墙、石材幕墙、金属和组合式幕墙;按结构形式可分为有框架幕墙(隐框、半隐框、明框、单元、半单元)和无框架幕墙(全玻幕墙和点支承幕墙,全玻幕墙有底部支撑结构、悬挂式结构、混合式结构,点支承幕墙有点支式结构、钢索点支式结构、杆件点支式结构),有框架幕墙框架型材可分为型钢型材、铝型材和不锈钢型材。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-11 15:25

    建筑幕墙:是建筑物不承重的外墙护围,通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。
    而非幕墙式建筑就是没有以上结构的建筑物。
    建筑外墙装饰包含建筑幕墙建筑外墙装饰分很多种,刷涂料是比较早期的,然后就是贴瓷砖,在后来就是通过龙骨外挂各式面板,包括玻璃、石材以及其他的高新材料

    0 评论

  • ld0617 2016-10-11 14:59

    建筑幕墙:是建筑物不承重的外墙护围,通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。而非幕墙式建筑就是没有以上结构的建筑物。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 4 回答
    • 单元式幕墙施工工艺有谁了解?
    • 爱跳坝坝舞的大厨 回答:1.幕墙分格测量、定位、放基准线:在土建结构工程施工完毕,并验收合格后,就要进行测量定位,对土建结构施工的误差在此阶段消化、分配,并调整原来分格尺寸,务必要使误差不积累在最后一个分格。在主体结构上复核垂直和水平尺寸,按设计要求进行分格放线定位,确定控制基准线,并做好记录。 如有偏差,将问题向相关方汇报,并制定整改措施。幕墙定位放线应与主体结构的测量相配合,及时调整偏差,不得积累。 2.预埋件进行调整固定:对随结构预埋的预埋件进行检查,在预埋件上划出幕墙分割线的十字中心线并做好记录,按确定的安装位置进行调整、修复和固定,并做好防腐处理。对后置埋件要进行拉拔力试验,强度须满足设计要求。 3.连接件安装:铁码是挂接幕墙单元体的受力构件,一般每个单元体用2个10mm厚镀锌钢板制作的挂钩悬挂在铁码上。按定位十字线准确焊接铁码,一般水平偏差不大于5mm,标高偏差不大于5mm。铁码与预埋件的定位和焊接质量有严格的要求,对连接部位和连接件均要进行严格的设计计算,每个铁码完成后均要进行隐蔽验收,验收合格后做防锈处理。
    • 装饰幕墙 单元式幕墙 点式幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计与施工方案有没有?
    • clown_3715 回答:1、幕墙的接缝设计内容   (1)幕墙与建筑结构之间的连接;   (2)幕墙金属竖框与横框的连接;   (3)玻璃与金属框的连接;   (4)各种埋件与连接件的连接。   2、幕墙的结露问题处理   在幕墙的金属框与玻璃接合处存在很严重的冷桥现象,无论是冬季还是夏季都会出现结露现象,应采用断桥和保温处理。   3、建筑幕墙常见技术术语   (1)硅酮结构密封胶。幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料。   (2)硅酮建筑密封胶。幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。   (3)双金属腐蚀。由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀,也称电化学反应。   (4)相容性。粘结密封材料之间或粘结密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。 希望我的回答对你有所帮助
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 屋面防水施工方案 北京建筑幕墙 1年以前