防爆金属按钮开关该怎么接线

陈采霞 | 被浏览326次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-10-12 16:06

    开关跟按钮开关的停止按钮串联即可。急停开关是属于主令控制电器的一种,当机器处于危险状态时,通过急停开关切断电源,停止设备运转,达到保护人身和设备的安全。\"急停开关\"通常为手动控制的按压式开关(按键为红色)。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-11 13:29

    防爆金属按钮开关的接线方法
    ①标准:执行设备完好标准防爆标准以机电钳工操作规程   
    ②检查施工地点顶板等安全事项,根据工作票确认施工开关   上级开关,停本级开关闭锁挂牌,停上级开关闭锁加锁挂牌,安排专人看守,检查施工地点附近20米范围内瓦斯浓度并在上风侧挂瓦斯便捷仪,(瓦斯浓度必须在0.5%以下方可检修)打开接线腔盖,放在干净的地方,防爆面向上,不得碰伤,用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电,在用放电线逐项放电,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈,接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈﹙密封圈多层朝里﹚,固定喇叭嘴,压线板压线,接线,先接地线后接相线,最后打扫接线腔卫生清洗芯线卫生,晾干,撤三项接地线,防爆面上油,盖接线腔盖,接线完毕清点工具打扫现场,试送电﹙严格执行谁停电谁送电﹚。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-10 22:54

    防爆金属按钮开关接线方法:
    (1)一般情况下,一只按钮总有一副动合触头及一副动断触头,连线之前应用万用表电阻挡分清相对应的触头但也有的各有两副触头并带有指示灯,接线时应注意。
    (2)安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与设备总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须有专用接地线,不得借用金属管作为地线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 19mm金属按钮开关要怎么接线?
    • -丶- 回答:19mm金属按钮开关的接线需要2个按钮开关,把电源线正极接在按钮1的长闭触点的一端,长闭触点另一端用一根电线接在继电器的控制线圈端子1上,继电器的控制线圈的另一个端子2接上2根电线,让一根接在继电器的长开辅助触点上,继电器的长开辅助触点另一端接在电源负极上。另一根接在按钮开关2的长开触点上,长开触点另一端接电源负极,这样就可以实现停电自动断开。按下按钮2,启动。按下按钮1,关闭。
    • 按钮开关 一个按钮开关 位按钮开关 10个月前
  • 3 回答
    • 浙江金属按钮开关公司哪家值得选择?
    • -丶- 回答:浙江由甲按钮开关有限公司好。拥有先进的设备,专业的人员和雄厚的技术,产品质量通过国家认证和用户的认同,销售范围广,产品具有特点结构紧凑、外形美观、触头快动、自洁性好、可靠性高、电寿命长、安装方便,故深受广大用户的一致好评,是一家不错的开关公司,值得选择。
    • 按钮开关 一个按钮开关 位按钮开关 8个月前
  • 3 回答
    • 防爆急停按钮开关的原理谁清楚
    • ABCDEFG_0589 回答:一、起动前的准备工作: A:使用本体按扭起动,首先将本体上的远近扭子开关打在近控位,然后把接线腔的2线、9线分别接地。 B:使用远方控制时,将本体上的远近扭子开关打在远控位,拆除接线腔内的2线与地的连接。9线保持接地。 二、工作原理:闭合隔离开关GK,控变TB经保险RD获得电源,二次36V输出,电动机综合保护器得电,33线对电路作绝缘检测,若无漏电4、3接点闭合。允许开关起动。 1、近控时起动过程: 按下起动按扭近QA后,接触器线圈1、线圈3得直流电吸合。回路如下:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—D4—6—近TA—近QA—近—2—地—地—9—TB。接触器触点C闭合,开关起动。 C1打开(把线圈2、线圈4接入控制回路),C2闭合(当远QA断开时作控制通路),C3断开(切断绝缘检测电路与主回路的连接,防止高压进入保护电路),C4闭合(允许联锁开关起动)。 2、自保、维持过程: 开关起动后自保接点C2的闭合、大电流起动接点C1的打开,开关处于自保和小电流维持吸合状态。[回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—6—近TA—C2—2—地—地—9—TB]。 3、停 止: 需要停止时,按下近TA切断控制回路电流通路即可。[C1、C3闭合,C2、C4打开,做好下次起动准备]。 提示远控起动时: 按下远QA回路如下:TB—4 —保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—6—近TA—1(此时远、近选择在远的位置) —远QA—远TA—地—地—9—TB 远控自保、维持过程: 回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—近TA—C2—2—TA—地—地—9—TB。 远控停止: 按下远TA或近TA都可以切断控制回路电流通路。