  • 请叫我雷锋 2016-10-09 16:54

    具体操作方法如下:由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此.倒闭操作时只能先合、后拉   具体操作顺序如下:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器.后拉隔离开关;在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关.最后合上断路器。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-09 11:22

    隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸.
    正确的操作顺序是:送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器.停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸.
    还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作).

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-08 21:05

    快合隔离开关的操作方法,采用先合后拉的操作方法:
    (1)合上备用接地点的隔离开关;
    (2)拉开工作接地点的隔离开关;
    (3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 断路器和隔离开关的操作顺序有哪些规定?
    • 为了你_8879 回答:断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。
    • 开关 断路器 隔离开关 1年以前
  • 4 回答
    • 隔离开关可以进行哪些操作?
    • 清水一掬 回答:1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。