装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

聚苯板外墙外保温的施工流程是怎样的?

邵海清 | 被浏览223次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-09 10:58

    外墙保温施工工艺流程
    1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

    2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

    3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

    4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

    5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。

    外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌

    1. 施工队必须派专人打浆。

    2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。

    3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。

    4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。

    5. 必须用电动工具搅拌。

    外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网

    1.

    各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

    2.

    翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。

    外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴

    1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。

    2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)

    3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。

    4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。

    5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。

    外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨

    1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。

    2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。

    外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉

    1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。

    深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。

    2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度+打进墙体30mm深。

    3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。

    4. 挖制好钻孔深度。

    外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽

    1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

    2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。

    外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条

    1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。

    2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。

    外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布

    1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。

    2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。

    3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。

    4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。

    5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。

    6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。

    7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。

    外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角

    网格布铺贴完毕后,检查:

    1)保温层面是否平整。

    2)阴阳角是否垂直方正。

    3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。

    4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。

    直至达到规范要求。

    外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆

    1. 达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。

    2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-10-08 20:27

    施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm。EPS板粘结牢固后,应在8——24小时内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。   
    固定件个数按照以下要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且数量≮4/块板;   
    打底:   
    EPS板接缝处表面不平时,须用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与EPS板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除EPS板表面的泡沫碎屑。   
    鹰嘴:   
    为保证排水的畅通,所有线条、空调板、飘窗板、门窗洞口等一定要做好流水坡度或在EPS办打磨时打磨出流水坡度,坡度为1.5cm。

    0 评论

  • ld0617 2016-10-08 15:05

      预埋镀锌8#铁线一墙面的清理一挂苯板一绑钢丝网和钢筋网一抹1:3水泥砂浆一涂料。
      ①根据布板图安装保温板从外墙阴角或窗洞口侧边开始逐块进行,阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后用定位锚固钉固定。②安装时应注意板缝拼接严密,板面平整,下料锯切平直,剪裁得当,在门窗洞口的悬顶位置应整体铺贴保温板,除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向接缝上下一致,找补板的宽度不小于600mm.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚苯板外墙保温施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。在墙面弹出变形缝线。遵循以下几个原则: 1)外保温系统与不同材料相接处 2)基层墙体材料改变处 3)墙面的连续高、宽度每超过23m,且未设其它变形缝时结构可能产生较大位移的部位 2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,并在适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、配制专用粘接剂: 1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。 2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。 3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。 4、粘贴聚苯板 1)外保温用聚苯板标准尺寸为1000mm×500mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,用裁切电热丝切割器或手用刀锯切割,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。但必须注意切口与板面垂直。 2)变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布,可根据实据情况将网格布先预粘于上述要求部位 3)在聚苯板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3 4)抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。 5) 聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚苯板粘贴24小时后进行,以避免对聚苯板粘贴层的扰动。 5、安装固定件: 1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。 2)固定件长度为板厚+50mm。 3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。 6、抹罩面层:聚苯板粘贴24小时后,即可进行抹罩面施工。 用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为1.5mm。 7、贴网格布 1) 平门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm*250mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面 2)将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向左右两边将网格布抹平,将其压入底层抹面胶浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶、翘边。 3)膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。 4)基层整修平整,不露网纹及抹刀痕。 8、填嵌缝膏:在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。
    • 聚苯保温板 外墙保温施工方案 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份聚苯板外墙保温施工方案
    • Hzl_8542 回答:具体如下:基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。 三、测量放线 1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线; 2、在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 四、粘贴聚苯板1、对于聚苯板(挤塑板)在施工前应检查其出厂合格证及检测报告。并用盒尺对其尺寸进行检测。 2、检查抗裂聚合物砂浆玻璃纤维网格布出厂合格证及检测报告。 3、在安装锚固件,用冲击钻在聚苯板(挤塑板)上打孔时,不得用力过大,以免破坏聚苯板(挤塑板)。 4、在安装阳角保温板时,角两边距水泥垫块要留出10-20mm间隙。 5、在抹抗裂聚合物砂浆时,各工种之间紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 6、抹灰时,墙面、阴阳角要及时吊靠,并做好成品保护。 7、滴水槽安装时要按线找平,及时清理,随时检查。
    • 聚苯保温板 外墙保温施工方案 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙聚苯板保温施工方案求一份?
    • 请叫我雷锋 回答:外墙聚苯板保温施工方案 具体如下:基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。    • 谁能介绍一下外墙挤塑聚苯板施工工艺流程?
    • prettygirl 回答:1. 基层处理: (1)彻底清除基层墙体表面浮灰,油污,脱模剂,空鼓及风化物等影响粘贴强度的材料。 (2)对旧房保温改造工程,应将原有外饰面层清除基层墙体修补平整。若基层不具备粘接条件,应全部采用机械固定方式,每平方米固定件为6-9个 2. 为增加挤塑板与基层及面层粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3. 专用粘接剂: (1) 将配制好的粘结剂静置5分钟,再搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 (2) 专用粘结剂的配置只许加入净水,不得加入其他添加物(剂) 4. 安装挤塑板 (1)标准板规格尺寸为1200㎜X600㎜,对角线误差小于2。 (2)玻纤网翻包:门窗洞口,变形缝两侧等处的挤塑板上预粘玻纤网,总宽度为200㎜,翻包部分宽度为80㎜,具体做法如下:玻纤网裁剪长度为180㎜加板厚。首先在翻包部位抹长度为80㎜,厚度为2㎜的专用粘结剂,然后压入80㎜长的玻纤网,余下的甩出备用。 (3)具体翻包部位见构造详图陕2002J293 (4)条点法:用抹子在每块挤塑板沿周边抹宽50㎜,厚10㎜的专用粘结剂,再在挤塑板分格区内抹直径为100㎜(80㎜),厚度为10㎜的灰饼。 (5)将抹好的专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面抹专用粘结剂。 (6)挤塑板贴上墙后,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝。因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每贴完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 (7)挤塑板的粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200㎜. 5. 安装固定件: (1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,宜在24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径为10㎜,钻入基层墙体深度为60㎜,固定件钻入基层墙体的深度约为50㎜,以确定牢固可靠。 (2)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与挤塑板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 6. 打磨 (1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。 (2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。 7. 抹底层聚合物砂浆 (1)聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。 (2)将配制好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2㎜。 8. 压入玻纤网 (1)纤网应按工作面的长度要求裁剪,并应留出搭接宽度。 (2)在门窗等洞口四周玻纤网翻包,四角均应加贴一块300㎜X200㎜的加强网格45度角布置。 (3)在洞口及玻纤网翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许在此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的玻纤网沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。 (4)将整幅玻纤网沿水平方向绷直绷平,注意将玻纤网内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将玻纤网抹平,使其紧贴。玻纤网水平方向搭接宽度不小于100㎜,垂直方向搭接宽度不小于80㎜,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使用格布皱褶、空鼓、翘边。 (5)在墙面施工预留空洞四周100㎜范围内抹底层聚合物砂浆并压入玻纤网,暂不抹面层聚合物砂浆,待大面积施工完毕后修补。 (6)在墙身阴,阳角处两侧玻纤网双向翘角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200mm。 9. 抹面层聚合物砂浆: (1)抹完底层聚合物砂浆并压入玻纤网后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住玻纤网为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5mm-3.0mm。 (2)为提高底层外墙抗冲击能力,可以增加一层玻纤网,聚合物砂浆总厚度约为3.5mm-4.0mm
    • 聚苯保温板 挤塑保温板 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统怎么施工?
    • 忆苦思幻 回答:一、保温材料的选用 保温材料的选用应从以下几个方面入手: (1)选用的保温材料应具有耐冻融、耐爆晒、抗风化、抗降解、耐老化等性能。 (2)基层变形适应性强。 (3)憎水性好,透气性强。 (4)耐火等级高。 (5)柔性强度高及适应抗冲击能力强。 (6)导热系数低、热稳定性好。 该工程选用的保温板设计密度为22千克/立方米,厚45mm的齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板。 二、施工技术及质量控制 1、外墙外保温构造要求 钢筋混凝土外墙与保温板复合外保温做法,是在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支设大钢模,与混凝土整体浇筑,拆模后保温板与外墙合为一体,最后在保温板面层完成外墙饰面。 其构造由里到外为钢筋混凝土外墙 - 齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板(用铆钉呈梅花状铆固) - 运用聚苯颗粒砂浆找补 - 抗裂砂浆面层贴耐碱纤维网格布 - 刮弹性腻子 - 刷涂料面层 2、安装工艺 定位放线 - 绑扎外墙钢筋 - 隐检 - 绑扎垫块 - 锯切下料 - 保温板固定就位 - 质量检查 - 支设钢模 (1)根据布板图安装保温板从外墙阴角或窗洞口侧边开始逐块进行,阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后用定位锚固钉固定。 (2)安装时应注意板缝拼接严密,板面平整,下料锯切平直,剪裁得当,在门窗洞口的悬顶位置应整体铺贴保温板,除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向接缝上下一致,找补板的宽度不小于600mm。 3、对外墙模板及混凝土工程的要求 (1)采用全钢大模板,模板设计及定位支设时均应考虑保温板的厚度。 (2)保持外墙大模板的整洁,吊装就位和拆模时应采取措施防止模板挤靠或刮碰保温板,要特别注意对保温板层间接槎的保护。为使玻璃纤维网格布更好的与聚苯板粘接,大模板应采用水性脱模剂。 (3)必须保证外墙大模板每次就位准确、垂直、连接严密牢固,保证门窗洞口方正,位置正确,上下一致。 (4)为尽量减少由于混凝土挤压使保温板产生应力,在拆模后由于应力释放导致板面凹凸不平,在进行混凝土浇筑时应分层浇筑,分层振捣,分层厚度严格控制在500mm以内,且保证混凝土输送时不得正对保温板,振捣棒不能接触保温板,以免板受损。 4、外墙外保温罩面处理 (1)材料选用: 该工程我们选用了北京东兴科技有限公司生产的DX-2聚合物抗裂砂浆干混料、耐碱玻璃纤维网格布。 (2)施工工艺 挂控制线 - 局部修补找平 - 配制聚合物抹面浆料 - 贴网格布附加层 - 抹底层抹面浆料 - 贴压网格布 a)由于保温板紧贴大模板,受混凝土的挤压,当模板拆除后应力释放,保温板反弹,造成表面凹凸不平,在面层施工前应对其找平,对凸处进行打磨,凹处用聚苯颗粒浆料找补。对板面拼缝处的灰浆应设专人进行剔凿,用聚苯颗粒浆料进行修补,严禁用普通砂浆。 b)在门窗洞口四周和阴阳角部位增设加强网,首层墙面要满铺一层加强网。(宜设其它面层防护措施)。 c)铺贴网格布应压于胶结层内,表面防裂砂浆应100%满刮网格布,但厚度严禁过厚,以隐显网格为准,最大限度发挥网格布抵抗因温度而产生的应力,如防裂砂浆过厚,网格布不能很好发挥作用,易造成面层裂缝。 d)聚苯板在门窗悬顶处应整体铺贴,严禁拼缝,在门窗洞口45度处加贴附加网,附加网尺寸不小于400×200mm,加强网应设于大面积网格布下面。 三、保温墙体面层裂纹的防治 外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点: 1、保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝。 2、玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱度保持率低导致的裂缝。 3、玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝。 4、保温面层腻子强度过高。 5、聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。 6、腻子、涂料选用不当。 针对上述问题,应当选用符合要求的材料,在施工过程中,安排专人对关键部位和关键工序进行验收,并尊循\\\"柔性渐变抗裂技术\\\"路线,即保温体系各构造层的柔韧变形量高于内层的变形量,其弹性模量变化指标相匹配,逐层渐变,满足允许变形与限制变形相统一的原则,随时分解和消除温度应力。 由于对上述问题进行了预控,青岛天福苑工程1-3#楼工程竣工两年多来,经对其进行跟踪检查,至今未发现外墙裂纹等质量问题,在\\\"泰山杯\\\"工程的评选中,受到了专家组的一致好评,他们说,\\\"该工程的外墙外保温施工技术及工程质量属国内目前一流水平,可以作为外墙外保温施工技术的样板\\\"。 外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点: 1、保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝。 2、玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱度保持率低导致的裂缝。 3、玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝。 4、保温面层腻子强度过高。 5、聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。 6、腻子、涂料选用不当。
    • 聚苯板外墙保温 外墙外保温施工 外墙外保温系统 7个月前