装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求告知下应急灯锂电池能用多久?

小卫 | 被浏览110次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-09 11:03

    消防要求每个月做一次放电试验,每年要年检一次,按照要求停电以后可持续供电45分钟以上或根据你的单元面积及疏散长度增加时间,不能减少,一般此类灯具三年没问题,突发情况除外,
    我有个海洋求生灯,里面就是3节锂电池,有效期到2024年,锂电池自放电很低的。具体容量要根据你做的应急灯耗电量来计算吧,怎么也要能坚持亮上几小时吧。

    1 评论

  • L_4227_8482 2016-10-08 17:11

    防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30分钟,所以应急照明时间应不少于半小时。消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。

    0 评论

  • ld0617 2016-10-08 12:08

    是这样的,在高层民用建筑设计防火规范05年版本上是有说:应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作为备用电源,且连续供电时间不少于20分钟;高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30分钟,但是在现在的规范上是都是90分钟的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 苏州应急灯的价格求告知
    • 梦见了什么 回答:你好,苏州应急灯一般要100-300元能够买到,挺合理的。苏州应急灯安装和维护: 1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。 2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。 3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。 4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。 5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。 6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯工作原理求告知下?
    • 荣耀vvv 回答:当市电正常时,220V交流电经变压器整流为6V,经VD1-VD4整流,C滤波后,直流电一路经VD5、R4限流,给电池G充电。另一路经R1R3分压,使VT1饱和,VT2基极高电位,VT2、VT3截止,所以灯不亮。当停电时,变压器失电,VT1失电截止,VD5反偏,电源经过VT3VT2R3构成回路,VT2VT3导通,E得电发光。VD5同时起防止电池G向电路反送电作用。
    • 移动照明灯 工作台灯 应急工作灯 11个月前