3条回答
小小小帅 2016-10-08 08:49
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
1、管线最短、水力条件好
⑴排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
⑵排水管应以最短距离通向室外。
⑶排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
⑷卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
⑸横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
⑹排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
⑺排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
⑻最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m。
⑼当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
⑽当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
2、便于安装、维修和清通
⑴尽量避免排水管与其他管道或设备交叉。当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。
⑵管道一般应在地下埋设或敷设在地面上、楼板下明装,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和维修。
⑶管道应避免布置在可能受设备振动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础。
⑷管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿越时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑内部物的沉降或伸缩受到破坏。
⑸排水立管中心与墙面距离:
立管直径(㎜)5075100125150200
管轴与墙面距离(㎜)50708090110130
3、生产及使用安全
⑴排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。
⑵排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备上面。
⑶架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方;也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。
⑷架空管道不得吊设在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。
⑸生活污水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生及安装要求较高的房间,并应避免靠近与卧室相邻的内墙。
⑹管道不得穿过烟道、风道。
⑺当建筑物有防结露要求时,应在管道外壁有可能结露的地方,采取防露措施。
⑻管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。
4、保护管道不受损坏
⑴排水埋地管道,不得布置在可能承受重物施压处或穿越生产设备基础。在特殊情况下,应与有关专业协商处理。
⑵排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道,并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。
⑶排水管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞。并且管顶上部净空尺寸不得小于建筑物沉降量,一般不宜小于0.15m。
⑷排水立管穿越楼板时,应设套管,对于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管,其孔洞尺寸要求比管径大50~100㎜。
⑸在厂房内排水管道最小埋深应符合规定,在铁轨下应采用钢管或给水铸铁管,并且最小埋深不得小于1.0m
⑹铸铁排水管在下列情况下,应设置柔性接口。
①高耸建筑物和建筑高度超过100m的建筑物内。
②排水立管高度在50m以上或在抗震设防的9度地区。
③其他建筑在条件许可时,也可采用柔性接口。
⑺排水埋地管道应进行防腐处理。
⑻排水立管应采用管卡固定,管卡间距不得超过3.0m,管卡宜设在立管接头处;悬空管道采支、吊架固定,间距不大于1.0m。
-丶- 2016-10-08 01:59
1.第一种方式:在地面上铺设排水管
一般旧楼改造会采用这种方法,最好安装后出口式的坐便器,淋浴、浴缸或洗脸盆排水方式采用横管布局。这种排水方式一定要将淋浴或者浴缸垫高,这可能会影响在淋浴或洗漱时候的不便,卫生间中还会露出排水管,这样从美学角度考虑,也是不美观度的。而这种方式的地漏主要采用的是侧排水,室内采用立管布置,也可以不采用地漏。
2.第二种方式:升板法
升板式就是把地面抬高大概300到400毫米,排水管埋在下面,卫生间的器具都会采用下排水的形式。但也会有缺点存在,如果排水管漏水,就会将同一层面淹没,卫生间的地面抬高,所以就会出现一个台阶,所以卫生间的水很容易溢出来,所以这种方式也很少人采用,最常见的是公共卫生间。地漏的方式主要采用下排水,这种地漏方式很灵活,还是可以采用的。
3.第三种方式:沉箱式
这种方式和上面正好相反,也是目前卫生间装修最常使用的方式,将卫生间的楼板降低300到400毫米,排水管会沿着地面铺开,并且和立管相连接,之后在管道上加盖装饰层。地面高度和客厅基本相同,卫生器具也会采用下排水方式。地漏就要采用下排水方式了,也是非常灵活的。
4.第四种方式:结构层中埋管
这种方式是采用同层排水方式,卫生器具都会根据管道设计去安装,同层排水结构不会影响其他住户。这种方式需要专门设计,所以一般人家会很少用这种方式。地漏布置就会相对受到限制,所以不能保证有适合的水封深度。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.