说说看地下室外墙保护层厚度多少合适?

吴哥 | 被浏览262次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-10-07 17:37

    地下室外墙防水层的保护层可以是25~50mm厚挤塑型聚苯板,也可以120~240砌体保护墙等等。如地下室顶板,可能要开车、种植,保护层一般会采用细石混凝土或钢筋混凝土,厚度50~300mm都有可能。不上人屋面防水保护层。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-10-07 17:04

    对于地下室外墙有地下水时,外墙纵筋保护层厚度为30mm,无地下水时外墙纵筋保护层厚度为25mm,底板有垫层时钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时50mm。
    而按照《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
    1 结构厚度不应小于250mm;
    2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
    3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
    这样外墙和底板的混凝土钢筋保护层厚度均为50mm。但是我看不少地下室设计中外墙钢筋保护层厚度都没有取到50mm,一般取到30mm或40mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-07 16:05

    地下室外墙保护层防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,允许偏差为±10mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室外墙防水保护层有哪些做法
    • 秉锅锅155 回答:​工艺流程 浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法 浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5 防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6 防水保护层 施工30 厚聚苯板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7 室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水保护层有哪几种做法?
    • 可爱的橙子 回答:Ⅰ、基层处理   ①.地下室施工完毕后,邀请质检、设计、监理、建设单位进行结构验收,验收后立即进行防水,本工程的地下防水设计选用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室结构验收完毕后,将混凝土外墙清理干净,并加以凿毛,然后对外墙进行洒水湿润,在外墙壁充分湿润后,进行20厚1:3水泥砂浆找平层施工。   ②.水泥砂浆用水泥为不低于 32.5R的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,砂为中砂。水泥砂浆抹完一昼夜后,应及时派人洒水养护,养护时间不少于7天。   ③.在防水砂浆层完全干燥后,进行防水层的施工。   Ⅱ、地下室外墙防水工程施工方法   施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。   "外防外贴法"铺帖时应注意以下四点:   1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;   2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。   3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。   4)、防水卷材铺贴时应做到:   (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;   (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。   (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。   (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。   Ⅲ、保护层施工   防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。   外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙烤漆玻璃厚度选择多少合适
    • 奋斗_9500 回答:一般就是5mm,8mm,10mm,12mm。这种规格的厚度就是专门为家庭里面所设置的,比如说像家里面的玻璃柜啦。厚度就是8mm就可以啦。但是像我们平时的所需要的作为屏风使用的烤漆玻璃。我们的厚度大概要达到12mm,这样才更有利于对我们的玻璃的保护。
    • 烤漆玻璃 烤漆玻璃材质 烤漆玻璃价格 1年以前
  • 3 回答
    • 一般外墙保温材料厚度多少合适
    • xiaoguiMF 回答:你好,外墙保温10米以下的建筑保温板厚度应不大于60mm,10米以上的建筑保温板厚度应不大于50mm,门窗洞口保温板厚度应不小于20mm。   保温板说的通俗易懂就是给楼房保温用的板子。保温板是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板,具有防潮、防水性能,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。
    • 新型外墙保温材料 建筑外墙保温材料 外墙外保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 大家说说外墙保温抹面砂浆厚度多少更合适
    • clown_3715 回答:外墙保温抹面砂浆厚度10厘米 1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物. 2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润,使基层达到内湿外干,表面无明水. 3、按照水与粘结砂浆(底胶)比1:4搅拌均匀,批刮于基层上,并拉成锯齿状,厚度约为3mm,或用喷涂方法也可. 应搅拌均匀,无粉团,厚度为2cm以上需分次施工,2遍抹灰间隔应在24小时以上,用喷涂方法也可以. 4、最后在抗碱网格布上再次涂抹2- 3 MM厚度的抹面砂浆. 5、保护层施工完毕后,养护2-3天(视气温而异)即可进行后序饰面层施工。 希望我的回答可以帮助到你