防静电架空地板安装方法有谁了解?

吕碧琳 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-10-07 20:23

      架空防静电地板楼面施工方法
      (1)工艺流程
      (2)施工要点
      1)基层处理:活动地板面层的骨架支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆楼地面基层上,基层表面平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
      2)找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
      3)安装固定可调支架和引条
      首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高。
      4)铺设地板面层
      首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确定无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板,调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不能使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可用防潮腻子封边。要求高的用铝型材镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝用泡沫塑料镶嵌。随后检查调整板块水平度及缝隙。
      5)清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
      (3)质量要求
      活动地板的品种、规格和技术性能符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。
      活动地板安装完后行走无声响、无摆动、牢固性好。
      表面清洁、图案清淅、色泽一致、接缝均匀、周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
      各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

      0 评论

    • 大魔王123 2016-10-07 20:15

      一、施工准备
      1、施工应做如下准备工作;熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140㎡(含140㎡)的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、坚硬结实。如有裂缝、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100㎡以内的设一个接地端子,每增加100㎡应增设1-2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得不上下交叉作业。
      二、施工
      1、标设基准线:应根据房间尺寸和设备布置等情况,确定铺设的纵横基准线位置;在内墙四周上按设计计划标高控制线。
      2、安装支架:应从基准线交叉处开始安装支柱,然后用横梁连接各相邻支柱,组成支柱网架。横梁架应基本水平。
      3、安装斜撑:应根据实际需要可对部分或者全部支柱安装斜撑。
      4、要求连接。
      5、地板的铺设应按一下顺序进行:铺设基准板:在确定的基准线处用标准板开始铺设基准线,其高度与标高控制线应一致,用水平仪校平后,紧固支架,锁紧螺母。铺设正规板:应以基准板为中心,向周边扩散铺设。铺设过程中应边铺设边用水平仪调整支架高度,使相邻板面均保持水平后,逐块紧固支架锁紧螺母。铺设异型板:房间边缘尺寸不足一块标准板时,应用异型办铺设。异型板是根据房间边缘的实际尺寸用切割机将标准板裁割而成。应在标准本铺设完成后,再进行异型板的铺设。地板和横梁经切割后,必须去除割处毛刺。
      6、活动地板铺设完毕后,应进行检测。板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm;用吸盘器应能自如取放活动地板块;人在地板上行走时不应有声响或滑动现象。若达不到要求,必须进行调整,可调换地板或调整支架高度。
      7、活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。
      希望可以帮助到您

      0 评论

    • 小小小帅 2016-10-07 16:51

      标准防静电活动地板安装工程施工工艺一、 材料要求
      1. 活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。
      2. 活动地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105 ~1010 Ω。板块面 应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合 现行国家标准。
      3. 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。
      二、主要机具
        水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。
      三、作业条件
      1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥 地面或 现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净, 必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。
      2.安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定 置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。
      3.架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。
      4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板 间要求施工。
      四、操作工艺:
      1. 工艺流程
      基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡
      2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
      3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
      A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
      B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。
      C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
      根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
      4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
      5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
      6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
      五、 质量标准
        保证项目:
      1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。
      2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。
        基本项目:
      1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
      2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。