漏电保护开关推不上去如何解决?

肖慧娟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 3ee621e76d5b2 2021-01-29 12:19

      回复 猫女:谢了兄弟

      0 评论

    • 猫女 2016-10-07 22:03

      你好,解决方法如下:
      1、漏电开关跳闸推不上,一是没有将复位按钮按下,造成开关不能重新推上。一是线路中确实存在漏电情况。再就是漏电开关本身损坏,不能再推上。
      2、先将漏电开关上的复位按钮按下,再合闸试试。可以推上,说明就是忘记按复位按钮的原因。
      3、如果还是不能推上,应先将电源线路出线与漏电开关断开,合闸试试,不能推上,说明漏电开关损坏,只能更换漏电开关。
      4、将线路断开,闸可以推上,再将线路上所有用电器与线路断开,用电器插头拔下,再合闸试试。可以推上,再一个个连接好用电器,看看在连接哪个用电器时出现跳闸,就重点检查这个用电器。
      5、将所有用电器断开线路,闸还是不能推上,说明电源线路有问题,就需要逐段断开电源线路,检查问题所在了。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 小小小帅 2016-10-07 16:59

      首先检查漏电保护开关是否存在故障;排除这种可能性之后,估计是有分闸的那个插座漏电短路。检查是不是跟家里用水的地方接触,或者靠的比较近,有漏水的地方,或者天气潮湿就引发插座内的线路短路,造成跳闸。 分三步排除,首先检查总开关,就是漏电保护装置是否正常,其次检查分闸开关是否有短路或者解除不良,第三检查那个开关,看看里面是否有短路,接触不良或者漏水漏电。

      0 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-10-07 16:19

      你好,
      漏电开关负载侧所有负载都拔掉,还是送不上电。
      建议你把开关负载侧的线拆除掉,试试能不能送上电。
      如果能送上表明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低导致的。
      只能用万用表检查线路了,
      先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,
      用万用表电阻档主要做以下检查。
      测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。
      知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
      建议最好检查一下漏电保护负载侧的线路绝缘。

      0 评论