装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源自动切换开关施耐德故障代码有哪些?

柳俊 | 被浏览586次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • L_4227_8482 2016-10-08 10:55

    机械负荷过重:负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。主要原因是变频器负载太大,加减速时间、运行周期时间太短;V/F特性的电压太高;变频器功率太小。         
    三相电压不平衡:引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
    误动作:变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-10-10 00:25

    主需要先转换到手动状态,如果手动不能正常分合闸,一般就是保险烧毁,接线端子松动等原因。如果手动状态正常,而自动不能转换,那么一般是开关脱扣报警或控制器坏了。希望能帮助你

    0 评论

  • -丶- 2016-10-07 17:24

    (1)OC报警
    键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
    对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
    小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

    (2)OLU报警
    键盘面板LCD显示:变频器过负载。
    当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

    (3)OU1报警
    键盘面板LCD显示:加速时过电压。
    当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高压780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

    (4)LU报警
    键盘面板LCD显示:欠电压。
    如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

    (5)EF报警
    键盘面板LCD显示:对地短路故障。
    G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施耐德双电源自动切换开关多少钱一个?
    • 等你爱我_7053 回答:20元一个噢 施耐德双电源自动切换开关 B型:三相采样检测、LED中文显示屏、带消防功能、发动机自动启动、电压循环显示 双电源自动切换开关使用于额定工作电压交流400V,频率50/60HZ的紧急供电系统。 当一路电源发生故障时,可以自动完成常用电源与备用电源间切换,而无需人工操作,以保护重要用户供电的可靠性。 二、特点 推动手柄采用可调式滑块结构设计,适应的断路器合分行程更广,让生产过程中的各道工序更加简单。壳架电流由63、100、225、400、630、800A共6个规格组成,系列产品设计风格一致,有助于提升产品档次和企业形象。优化设计后的凸轮传动机构在可靠的机械互锁功能的同时,更让机械寿命达到10000次以上。采用机械定位检测结构,使开关在消防联动时切换更加准确可靠。控制器提供2种类型,根据用户的不同需要进行选择。从最简单的基本转换到最全面的测量----控制功能,只需要更换控制单元,无需增加产品尺寸。控制面板可拆卸式结构设计,分体一体自由组合,可以为分销商、生产商和最终用户减少库存。 三、电动操作机构 采用永磁同步减速电机驱动凸轮机构推动执行断路器分合:从而实现两路电源的自动转换。 具有非常可靠的机械互锁功能,可以防止两路电源同时合闸. 断路器分合位置指示: 在无工作电源的情况下可以使用附带的手动操作手柄进行人力操作 产品分为63、100、225、400、630、800共6个规格,3P、4P通用 电气特性:工作电压、AC220V/电机功率:20W—40W 四、CMB型控制器 该控制器是一种多功能的电力监控仪,它集测量、分析、控制、保护、三遥等众多功能为一体,广泛应用于要求自动化程度高的发电机组控制盒电力自动化系统中。 带有略微弧线形面板。测量值可非常清晰地显示在红色面板上; 用户可以直接访问所需的参数和设定,界面之间的导航非常直观; 显示面板可以单独卸下来安装到柜门上,让用户在不需要打开柜门的情况下就可以观察开关的状态和电源参数;两者之间的连接仅需一根RJ45电缆线,即可实现通信,无需任何特殊的定制或配置。可以与自启动发电机组联机后自动启动发电机。 技术特性: 工作环境温度:-30.C---+60.C 工作电压范围:AC 150—260V 转换延时:0~180S可调 返回延时:0~180s可调 电压测量范围:0~300v 过电压转换值:240~280v可调 欠电压转换值:150~200v可调 CM1-63 A型:单相采样检测 双电源自动切换开关使用于额定工作电压交流400V,频率50/60HZ的紧急供电系统。 当一路电源发生故障时,可以自动完成常用电源与备用电源间切换,而无需人工操作,以保护重要用户供电的可靠性。 六特点 推动手柄采用可调式滑块结构设计,适应的断路器合分行程更广,让生产过程中的各道工序更加简单。 七、电动操作机构 采用永磁同步减速电机驱动凸轮机构推动执行断路器分合:从而实现两路电源的自动转换。 具有非常可靠的机械互锁功能,可以防止两路电源同时合闸. 断路器分合位置指示: 在无工作电源的情况下可以使用附带的手动操作手柄进行人力操作 产品分为63、100、225、400、630、800共6个规格,3P、4P通用 电气特性:工作电压、AC220V/电机功率:20W—40W 八、CMA型控制器 该控制器是一种简易型的控制器,具有操作简单、功能适用、显示直观等优点。 可以通过面板上的自动手动转换方式来控制开关的转换; 自动转换模式为自投自复模式; 控制面板上设有两路电源指示和开关状态位置指示灯,而且这些指示信号都能通过控制下方的端子输出(输出信号方式为AC220V有源信号)。 技术特性: 工作环境温度:-30.C---+60.C
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 1年以前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 双电源自动切换开关 双电源自动转换开关 双电源自动切换 10个月前
  • 3 回答
    • 西门子双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源   双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。   双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   希望我的回答会对你有所帮助。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 2个月前