  • L_4227_8482 2016-10-08 10:55

    机械负荷过重:负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。主要原因是变频器负载太大,加减速时间、运行周期时间太短;V/F特性的电压太高;变频器功率太小。         
    三相电压不平衡:引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
    误动作:变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-10-10 00:25

    主需要先转换到手动状态,如果手动不能正常分合闸,一般就是保险烧毁,接线端子松动等原因。如果手动状态正常,而自动不能转换,那么一般是开关脱扣报警或控制器坏了。希望能帮助你

    0 评论

  • -丶- 2016-10-07 17:24

    (1)OC报警
    键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
    对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
    小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

    (2)OLU报警
    键盘面板LCD显示:变频器过负载。
    当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

    (3)OU1报警
    键盘面板LCD显示:加速时过电压。
    当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高压780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

    (4)LU报警
    键盘面板LCD显示:欠电压。
    如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

    (5)EF报警
    键盘面板LCD显示:对地短路故障。
    G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 双电源切换开关的工作原理是什么?
    • Andy421 回答:双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。 双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源切换开关 2年以前
  • 3 回答
    • 智能型双电源自动切换开关需要多少钱?
    • 荣耀vvv 回答:价格在200元 双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。 双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 2年以前
  • 3 回答
    • 常熟双电源切换开关价格多少
    • 一颗柠檬_4908 回答:常熟双电源切换开关价格是3680元左右,比较贵价格浮动不会很大,但是主要的价格还是很贵的。切换开关主机板上的切换开关用于控制系统中的各种电路或部件。这些开关被称为 dip 开关;它们通常以两个或多个作为一组封装在塑料盒内。主机板使用两种通用的 dip 切换开关:滑动开关和摇压开关。切换开关的名称取决于如何更改开关的设置(开和关)。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源切换开关 2年以前
  • 3 回答
    • 双电源切换刀开关要多少钱一个
    • 荣耀vvv 回答:双电源转换刀开关价格在200元左右。双电源作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。 本产品适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源切换开关 2年以前