装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

问下房地产消防工程施工的规范要求是什么?

陈亮亨 | 被浏览45次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • deng6671 2016-10-06 19:44

    你好,消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。建筑消防工程应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设施需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经审核的,任何单位、个人不得变更。
    施工必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的不燃或难燃材料。
    希望我的回答能帮助到你。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-10-06 19:43

    消防工程涉及东西很多,规范很多大概有40多本,还有相关的图集,样本,而且要结合实践去学习,消防工程和其他工程一样都分为设计,施工,交工三部分,但是消防工程前期设计后需要消防建筑审核,工程结束后需要进行消防检测,然后由当地消防队进行消防验收。消防工程你需要掌握分为水系统,电系统,通风系统,和建筑。水上有消火栓,自动喷水灭火系统,电上是火灾自动报警系统,通风是防排烟系统,建筑是防火分区和防烟分区的划分。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-10-06 18:59

    房地产消防工程施工的规范要求:
    1、施工图内审工作的执行程序   
    (1)公司工程部在施工图设计前,编制详细的施工图设计委托书,委托书内容要详实和具体,同时要有限额设计的具体要求。   
    (2)公司工程部在施工图设计阶段,要积极和设计单位沟通,对设计图纸要进行研究和分析,对发现的问题及时进行沟通和处理,并及时校正设计。   
    (3)设计工作完成后,公司工程部接收图纸并清查登记,然后分发给该公司项目部相关工程师。   
    (4)在工程部经理和项目经理的组织下,项目部相关工程师对设计图纸进行阅读,施工图纸审核的目的是为了充分发现问题,相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解,审核完成后,要将审核结果汇总,并填写“施工图审查记录表”。   
    (5)公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。   
    2、施工图集中审核工作的执行程序   
    (1)公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机,组建审图组,制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。   
    (2)公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。   
    (3)审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核,形成“施工图集中审核成果记录”。   
    (4)审图组就“施工图集中审核成果记录”会同公司召开审图交流会,与公司确认审图成果。
    (5)公司在一周内将施工图集中审核成果的响应项落实详细情况和未响应项的未响应原因以正式文件反馈至公司工程技术部。   
    3、施工图会审工作的执行程序   
    (1)公司工程部将图纸分发给施工单位和监理单位,并负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审查。   
    (2)在公司项目部、施工单位、监理单位均对图纸熟悉之后,公司工程部应及时组织项目部、设计单位、施工单位、监理单位及其它必要部门进行施工图会审,设计交底工作可以和图纸会审一并进行。   
    (3)施工图会审记录由公司项目部负责整理,并经该公司工程部、监理单位、设计单位一致确认后,形成书面的施工图会审纪要,各会审单位签字盖章,以公司文件的形式下发,施工图会审纪要作为施工图纸的组成部分,由各单位分别保存。
    (4)公司项目部相关工程师要填写“施工图会审记录表”,详细记录相关内容。
    (5)在图纸会审中需要设计单位重新设计出图,或未能当时解决的图纸设计问题,公司工程部负责进行督促解决,以免影响施工。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-06 18:45

    工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。
    消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查   、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。
    对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。
    消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工及验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:有如下验收规范: 《建设工程消防验收评定规则》 GA 836-2009 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规范GB》 50263 -2007 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB 50281-2006 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 G B5044-2008
    • 新房验收 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工质量验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。 消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。 对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。 消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 施工现场布置规范要求是什么
    • 没有昵称_0108 回答:1. 现场施工人员要本着全心全意为顾客服务的宗旨,对客户提出的问题 必须做出耐心细致的解说,并按公司相关处理程序办理,不允许越权 处理,不允许推脱扯皮,不允许隐瞒不报。 2. 未经工程部批准不容许任何人接受客户的任何礼品或任何宴请,未经 客户允许不得使用客户的电器、灶器、洁具等。 3. 现场施工要严格按照设计及施工工艺进行,不允许擅改设计方案及施 工工艺作法,严禁偷工减料。如客户要求变更设计或工艺必须上报工 程部批准。 4. 必须牢记安全施工,现场严禁吸烟、酗酒、赌博,现场必须配备灭火 器,并置于醒目位置。施工要注意安全用电,不准乱接乱搭,不准将 线头直插电源。施工中发生事故,后果由责任人自负。 5. 施工现场要注意材料、成品、半成品的保护,施工现场材料堆放有序, 保持现场干净整洁,不得将餐具、废料等乱放在材料、成品及半成品 上,每日完工后必须及时清扫现场,将垃圾清运到指定地点,保持现 场清洁有序。 6. 严禁施工扰民,施工必须严格按照《北京市家庭居室装饰装修工程承 包及施工管理暂行规定》所要求的时间进行施工组织安排,不准将各 种垃圾、材料等物品置于施工现场之外,影响居民的起居生活。 7. 施工人员要维护公司形象,珍惜公司信誉,在施工现场必须统一着装, 配带公司胸卡,把施工中的有关告示及管理规范置于醒目位置,接受 甲方及周围居民的监督。 8. 施工队人员要善待访问施工现场的所有人员,热情介绍公司情况,不 允许私自承揽工程项目。
    • 栏杆规范 布置卧室 布置会议室 10个月前
  • 3 回答
    • 电缆施工要求规范是什么
    • No1等 回答:1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 (2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 2.路由工程 (1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 (2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。 (3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。 3.光缆敷设 (1)同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。 (2)架空光缆可用7?2.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊挂式。 (3)架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。 (4)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根电杆处要有凸型滴水沟,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔几百米要有一定的盘留。 4.光缆接续 常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿,这称为纤芯颜色的全色谱,有些光缆厂家用“蓝”替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组,这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面,把红束管看作光缆的第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三……最后一根是绿束管。光纤接续,应遵循的原则是:芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 9个月前
  • 3 回答
    • 消防工程质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:建设工程消防验收评定规则   1 范围   本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。   本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。   2 规范性引用文件   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB/T   14107      消防基本术语   第二部分   3 术语和定义   GB/T   14107   确立的以及下列术语和定义适用于本标准。   建设工程消防验收   acceptance   inspection   of   building   fire   protection   installation   公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。   子项   subassembly   of   fire   protection   system   组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。   单项   individual   system   of   building   fire   protection   installation   由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。   综合评定   comprehensive   assessment   依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。   4 总则   建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。   消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。   消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。   建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。   公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。   5 消防验收的内容   消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。   应审查的资料包括:   a)建设工程消防验收申报表;   b)工程竣工验收报告;   c)消防产品质量合格证明文件;   d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证   明文件、出厂合格证;   e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;   f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;   g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。   现场抽样检查及功能测试内容包括:   a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;   b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测   量;   c)对消防设施的功能进行现场测试;   d)对消防产品进行现场抽样判定;   e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。   6 消防验收的评定   一般原则   现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。   子项的验收检查评定   6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。   6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:   a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道   的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;   b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。   6.1.3 子项的评定应符合以下要求:   a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;   b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功   能的,评定为合格;   c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处   均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;   d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;   e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;   f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合   格。   单项的验收检查评定   6.1.4 单项验收检查内容包括:   a)建筑类别、总平面布局和平面布置;   b)建筑内部装修防火;   c)防火防烟分隔、防爆;   d)安全疏散与消防电梯;   e)消防水源、消防电源;   f)水灭火系统;   g)火灾自动报警系统;   h)防烟排烟系统;   i)建筑灭火器;   j)其他灭火设施。   6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:   a)B类不合格项不大于4处;   b)C类不合格项不大于8处。   综合评定   消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:   a)建设工程消防验收的资料审查为合格;   b)建设工程的所有单项均评定为合格。   7 局部验收   对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。   申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:   a)   与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;   b)   局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;   c)   消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;   d)   取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;   e)   消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。   7.3      局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。   8 档案   建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。   建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。   建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 9个月前