集体供暖暖气片不热是什么故障?

勒长涌 | 被浏览218次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • estevez 2016-10-06 13:00

    一、给暖气片放气。暖气用久了都会产生一些气体,积压在供热循环末段,其产生的强大的压力,会阻碍热水的循环,进而出现暖气不热的问题。一般,非顶楼用户,打开暖气片顶端的排气阀放气即可。
    二、检查顶楼排气阀是否放气。暖气不热,有可能是顶楼原因造成的。这是因为顶楼有着这一单元的唯一排气阀,顶楼不放气,会导致一层、两层、甚至整个单元楼的暖气不热。
    三、特别需要提醒的是,顶楼用户需要放两次气,一个是将暖气片中的气体排掉;一个是需要将顶楼排气阀进行放气。顶楼因为其特殊性,所以需要大家格外的留意。
    四、如果排气阀使用的是自动排气阀需要准备细钢丝进行放气。自动排气阀用的久了循环系统中的杂质会堵塞排气孔,这时需要细钢丝来进行放气。建议,在专业人员的指导下放气。如有需要可进行清洗或换新。
    五、是否有改装暖气。暖气改装有可能会影响原来的压力设计,改变了原有的坡度,导致管道中存有气体,影响水循环,造成不热的状况出现。
    六、确定供暖系统中的气体已经排完,无改装暖气的状况,如果暖气还不热。可以找物业,查看供暖压力是否足够。因为顶楼处于供暖末段,也是供暖最容易出现问题和被忽视的地段。
    希望帮助到你!

    1 评论

  • 言尔无心 2016-10-06 13:07

    1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。

    2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。

    3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。

    4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。

    5、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。

    6、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。

    7、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。

    8、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

    9、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。

    10、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-10-06 11:05

    如果你的暖气片有的热有的不热那就说明不是人家烧的不好,而是你自家的暖气出了问题,可能有两种,一、拧开放气阀门,放放气,因为可能是暖气片内有空气而使水很少造成不热。二、如果你的暖气片好多年没有“通过”,要通一通,等停气后不是就把水都放出去了吗,你找家政来把暖气片卸下来通一下,里面一定是有了很多的泥砂和锈,通完就好了,要是不放水的话,你也可以把自家的总阀关掉,这样不会有太多的水的。从自家的下水就可以走了。

    0 评论

  • 一点留恋 2016-10-06 10:35

    常见故障1:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。
      常见故障2:暖气不热。
      排除方法:暖气内可能有气,需放气。
      方法一:先将进水阀门关闭,打开跑风放气门排气,有水溢出时,关闭放气门。
      方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,放开放气门排气,有水溢出时关闭放气门,最后再打开回水阀门和进水阀门。
      提醒:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。
    常见故障3:暖气管路温度不够。
      排除方法:进水温度低,提高进水温度。
      提醒:由物业检查系统。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 小区集中供暖和市政集中供暖的区别是什么?
    • 钟华 回答:受集中供热的限制,采暖季节前或后要采暖的话得另想办法;2、集中供热是个大系统,整个系统任何一处出问题都可能受影响;3、采暖费不便宜。目前大部分集中供热用户还是按建筑面积收费,一个采暖季24元/平米(市政供热)或30元/平米(小区锅炉),不管用多用少都要收这么多钱。最大的问题是,由于地暖的管路比较长,水阻力大,会对集中供热系统产生一定影响,物业管理公司未必会批准,最好是在买房时就和开发商协商好。
    • 供暖 供暖锅炉 集中空调通风 2年以前
  • 5 回答
    • 集中供暖用暖气片好还是地暖好?
    • 4fd60d12 回答:就没人考虑地暖堵塞的问题????我现在就纠结是否安装地暖呢!!!听安过地热的人说,经常堵,东北地区集中供热,怕用户放水洗衣服,经常在水里添加杂志,致使水管经常堵塞,经常找人清洗地热管,费用很高,约1000元左右/次!!!!这些关键问题,专家们咋没人提及呢??
    • 地暖好还是暖气片 地暖与暖气片 供暖暖气片 7个月前
  • 3 回答
    • 集中供暖用什么暖气片好?
    • hll961714764 回答:其中散热效果最好的就是铝质的,导热性很好,但是价格也最贵,铁质最便宜,导热性也最差 而且选择钢制或者铁质的时候还有板式和柱式之分,板式是针对普通平层的,柱式是针对跃层或者是层高很开阔的。
    • 供暖 集中空调通风 供暖暖气片 1年以前
  • 3 回答
    • 集中供暖暖气片安装方法是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、首先你要问清楚,这个暖气片有没有挡板。如果有挡板,这样接是么有问题的,如果没有挡板,就有可能暖气片下部比加热,上面的温度低。 2、如果不方便的话问的话,最好改为同侧供回等上供下回的方式。 附:挡板,是用于下供下回的暖气片中,防止供暖水“抄近路”,而不走完整个暖气片的这样一种金属隔板,它一般位于暖气片的内部,从外表看不出来。 如你图所示,如果暖气片的底部没有挡板,水流从暖气片的右侧进入,沿着暖气片下面的管道向左流,从暖气片左边的管道就直接流走。热水就不易进入暖气片的上部,导致暖气片热度不高。
    • 供暖 集中空调通风 供暖暖气片 1年以前
  • 3 回答
    • 集中供暖用哪种暖气片好?
    • Hzl_8542 回答:暖气集中供暖适合以下几种品牌的暖气片 1、派捷Pioneer(北京派捷暖通环境工程技术有限公司,奥运会多个场馆选用,国家高新技术企业,专业经营暖气片20余年,行业名牌,30余项国家专利,生产钢制、铜铝、铸铁系列高效节能环保装饰型暖气片) 2、森德zehnder(欧洲高端钢制散热器领导品牌,森德集团1895年成立于瑞士)        3、瑞特格PuRmO(钢制板型散热器,1953年,欧洲最大的暖气片供应商之一        4、乾丰(河南乾丰暖通设备有限公司,钢制多柱(5、6柱)暖气片最为著名)        5、三叶SAYEAH(于1974年,全国最早生产钢制暖气片的企业之一)