请专家说说剪力墙端柱怎么配筋?

欧- | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Blackmagic 2016-10-06 13:28

      剪力墙中的暗柱为边缘构件的一种形式,主要作用是在墙平面内弯矩作用时,承担弯矩引起的拉和压应力。概念上可以将剪力墙视作竖着摆放的深梁,位于墙边缘的暗柱即为深梁的受弯纵筋配筋区域。如果墙肢平面外有单侧梁搁置并且搁置点无暗柱,由于剪力墙不考虑承担平面外弯矩,所以在此梁位置宜设置暗柱以承担平面外弯矩。暗柱根据位置和抗震设计的等级,一般情况下有两种:一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱,具体规定见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010或者《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2011。在旧图集中,边缘构件分为四种:宽度大于墙厚的称为端柱,不大于墙厚的根据平面位置的不同称为暗柱、转角柱以及翼柱。而在新图集(11G101系列)中,后三种都合并称为暗柱。

      0 评论

    • 可惜没如果 2016-10-06 12:02

        剪力墙端柱配筋根据计算结果,如果计算值为零或者计算值小于最小配筋率,墙都要根据规范规定的最小配筋率配筋,另还有暗柱配筋,配筋原理同墙身配筋,如果计算值为零或者计算值小于最小配筋率,墙都要根据规范规定的最小配筋率配筋

      0 评论

    • zhangwenquan1 2016-10-06 10:18

      剪力墙,一般分为暗柱与墙体。暗柱一般为两端,垂直向贯通整个墙体高度,钢筋大小多为12mm钢筋,具体详设计图纸,暗柱应设置箍筋,受力筋较多应根据数量设置多支箍。中间墙体设置双向钢筋,多为8mm大小,且应≥8mm。墙体钢筋应根据设计间距挂设拉钩,墙体的水平筋长度为包括暗柱的剪力墙长度,两端设垂直弯钩,拉钩应在绑扎好墙体钢筋后设置在最外层。 暗柱的钢筋搭接或焊接区域不应设置在梁下500或板面上500范围,墙体钢筋搭接区域没有限制,一般在板面上搭接,有利于钢筋的绑扎
      希望对你有所帮助

      0 评论