  • 倒叙_7629 2016-10-09 15:30

      顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
    考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀

      管道直饮水减压阀设置
      3.6.1 设置在管道直饮水系统中的减压阀及阀组组件,其过流部件应采用食品级不锈钢材质(S30408及以上),其橡胶密封件宜选用硅橡胶或食品级三元乙丙橡胶。减压阀的减压比不宜大于3:1,当减压比大于3:1时,宜采用串联减压方式或按本规程3.3.3条图3.3.3中的65℃气蚀控制线进行气蚀校核,并避开气蚀区。
      〖条文说明〗3.6.1 管道直饮水系统的阀件,应选用卫生合格的食品级材料,其防锈、防腐性能不应低于S30408不锈钢材料,尤其是橡胶件,应为食品级的橡胶材料。其减压阀的性能要求与冷水减压阀相同。
      3.6.2 管道直饮水系统中的减压阀,不应设置在供回水干管和循环支管上,减压阀组可按单阀减压方式设置,在减压阀组中可不设过滤器。
      〖条文说明〗3.6.2 减压阀不设在循环管上,是为了回水压力的平衡和节能;由于管道直饮水为生活改善型供应系统,停水维修对于生活的影响较小,为了减少设备投资,可采用单阀减压方式。直饮水的水质较好,无需在阀前过滤,故在减压阀组中不应设置过滤器。
      3.6.3 仅干管循环的管道直饮水系统,宜采用分层支管减压方式,可参照生活饮用水给水系统的分区方法采用分区减压方式。
      〖条文说明〗3.6.3 为了防止管道死水和细菌滋生繁殖,管道直饮水系统均设置供回水循环管道,且为独立管路系统,仅干管循环的直饮水系统的供水方式和供水压力分布与生活饮用水相仿,其减压方式可参照生活饮用水的供水方式设置,但为了减小死水管道的长度,宜采用分层支管减压方式减压,对于用水概率较高的建筑,可采用分区减压方式。
      3.6.4 采用全循环方式(支管也循环)的管道直饮水系统,可参照本3.5.5全循环方式的要求,采用循环泵分区供水方式减压,压力超过0.35MPa的支管,应设置减压阀,宜采用分层支管减压方式。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-06 10:08

    你好,很高兴为你解答:
    给排水减压阀一般来讲有三种规格的:0.5m×1m;0.6m×1.2m;0.7m×1.4m。
    减压阀的构造类型很多,以往常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压。
    希望我的答案可以帮助到你,谢谢!

    0 评论

  • 可惜没如果 2016-10-05 21:54

      给排水减压阀通常有DN15~DN100等多种规格,阀前、后的工作压力分别为 1MPa和0.1~0.5MPa,调压范围误差为±5%~10%

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 蚌埠排水板价格有哪位清楚?・
    • 自命非凡 回答:泰安嘉谊工程材料有限公司供应的蚌埠排水板,价格:4元。 泰安市永立土工材料有限公司供应的蚌埠排水板,价格:3元。 莱芜市盛源土工合成材料有限公司供应的蚌埠排水板,价格:8.8元。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 排水板 上排水洗衣机 蚌埠led 1年以前
  • 3 回答
    • 雨水排水管材价格有哪位清楚?
    • 自命非凡 回答:天津市东丽区崎仕井盖制造厂的雨水排水管材,价格:10元。 山东蒂美建材有限公司的雨水排水管材,价格:9.5元。 雄县爱盛华塑胶制品有限公司的雨水排水管材,价格:11元。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 管材 雨水管道 雨水排水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 浙江排水板价格有哪位清楚?
    • 倒叙_7629 回答:浙江排水板的价格推荐参考如下: 1.浙江乐景建筑材料的排水板,500*500,价格是11元 2.浙江佳得宝玻璃钢工厂的排水板,38MM,价格是10元 3.浙江地毯土工材料厂家的排水板,50公分*50公分,价格是13.5元 以上价格来源于网络,仅供参考!
    • 排水板 浙江防盗门 浙江电器 1年以前