    • -丶- 2016-10-05 15:42

      1.采用水平管抄出水平线,反复2次校验平整度,用墨线弹出基准线,对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定.   
      2.熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底,弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶。并保证线条流畅.   
      3.吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,100×8钢膨胀固定,1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内。不得使用铁丝做吊筋。钢膨胀螺母应与木龙骨压紧.   
      4.吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。   
      5.打木龙骨格栅应注意灯具位置,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。   
      6.纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1㎜,钉距为150-170㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。2米靠尺检查,平整度误差在2㎜以内。   
      7.封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,钉距为80-150,钉长为25-35。钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板翻色.   
      8.了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。   
      9.封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头.   10.木龙骨封塑料扣板时,应注意板面不被损坏,扣板的收口线阴阳角及阴角线、阳角线的接缝应严密,可使用直钉从上部将扣板与线条钉在一起,同时确定顶楼无漏水。确定电器线路位置,做相应记号。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-10-05 14:41

        1、 木工进场后,施工前先检查基层结构的梁,楼板底部并清除障碍物。然后复核梁底与 板底的标高尺寸和设计的标高尺寸有无矛盾和差错。无差错后根据±0.00弹出吊顶、木制品的标高线(水平线)并在墙上注明标高尺寸。

        2、 墙面打木榫眼,间距不大于400mm,固定顶部垂直吊杆不得采用木榫固定,应使用膨 胀螺钉,间距不大于400mm,主龙骨间距600mm。

        3、 根据设计要求吊顶龙骨下料,下料后吊顶龙骨涂刷二遍以上防火涂料,完全遮盖龙骨。

        4、 吊顶龙骨必须拼接牢固,拼合处宜采用元钉加胶水固定,按图纸要求,对灯孔、空调、 通风口、检修孔等加衬龙骨满足结构安全要求。

        5、 吊顶木龙骨宜采用无扭曲的红、白松木。大面积室内吊顶的主龙骨宜为50mm*50mm, 次龙骨30mm*40mm,较小面积吊顶采用25*30mm木龙骨架。

        6、 安装固定龙骨时中间部分应起拱,大面积吊平顶应按房间短向跨度的1/200起拱,主 龙骨安装后应及时校正其位置和标高。曲线型吊顶,曲线部分不允许出现拐点,保证曲线流畅。 (1)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,平面吊顶一般间距为1000mm,迭级式吊顶应在迭级交接处布置吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点或增设吊杆,避免与中央空调等震动设备相接触。 (2)封板前必须进行隐蔽验收。

        7、 安装罩面板应根据设计要求,按规格、颜色分类。厨房顶棚标高为2.400m,卫生间顶 棚标高为2.200m 8、 吊顶应安装牢固,表面平整、无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。罩面板不得 有漏、透、翘角等现象,吊顶收边要水平、严密。

      0 评论

    • 可惜没如果 2016-10-05 14:12

        1、根据设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。

        2、沿标高线固定边龙骨,边龙骨的作用是吊顶边缘部位的封口,边龙骨常用规格为25*25mm,其色泽应与PVC扣板相同,边龙骨多用水泥钉固定在墙柱上。

        3、确定龙骨位置线,因为每块PVC扣板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对PVC扣板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。

        4、主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。

        5、吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。

        6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。