  • 位前勋891015 2016-10-02 07:21

    石材幕墙安装施工工艺 一、由于背栓仅是石材与连接件的紧固件,这样它就可以按照连接部位不同,设计成各种型式的连接件,对各种异型部位有其独特的效果,而各种勾型连接件由于直接连接石材和结构体系,只能用于平直部位,一旦遇到上下收口部位和转角部位就不能适应其变化多端的要求,有时不得不采取在石材板背面开斜槽的方式,由于斜槽连接受力最大部位为尖角,往往由于尖角破坏导致连接失效。石材幕墙连接技术已非常成熟,使石材幕墙能在任何建筑、任何高度、任何部位、任何立面构造上使用,各种连接技术可混合使用,即不仅一幅幕墙上可使用多种连接方式,即使一块面板材的两端也可根据需要选用不同的连接方式,如一端用槽勾式,另一端用背栓式。 二、石材幕墙的简单介绍:中国的石材幕墙是世界生产和使用大国。据不完全统计,国内年均石材装饰板材用于墙面装饰的约2500万平方米左右,所用石材幕墙挂件约1.4亿套左右。石材幕墙已在国内呈上升趋势,挂件的用量也随之增大,如今业内最为关心的问题就是挂件的质量,虽然在整个石材幕墙中挂件只是一个小小的配件,但它却起着四两拔千斤的作用,也可以说在整个石材幕墙的质量与安全问题中挂件是最关键的配件之一。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-30 14:08

    1)测量依据。一般幕墙工程设计都是以建筑物的轴线及其相应土建结构的内部隔断墙分隔为依据。所以幕墙工程的布置与建筑物轴线及其门窗、洞口的控制线有关,这就需要对已完土建工程进行测量校核。
    2)   测量方法。预埋件偏差测量:根据土建结构提供的轴线,   门窗洞口控制线,以及楼层标高基线结合幕墙立柱分格尺寸检查所有预埋件的标高与水平偏差,并做好记录,然后组织技术骨干确定立柱的调整方案。幕墙立柱轴线定位:确定立柱调整方案并经认可后,根据土建结构提供的轴线确定立柱轴线每一定位轴线误差在本定轴线间消化,不可积累,且每个分格分排尺寸不大于2   mm.
    3)   幕墙立柱标高定位。根据设计要求确定出单根立柱顶标高与结构楼层标高的关系,然后在结构外围顶板上用墨线弹出立柱顶标高线或控制线。
    4)   测量工具。水准仪、经纬仪、钢尺、塔尺、线坠、墨斗。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-30 12:26

     一、由于背栓仅是石材与连接件的紧固件,这样它就可以按照连接部位不同,设计成各种型式的连接件,对各种异型部位有其独特的效果,而各种勾型连接件由于直接连接石材和结构体系,只能用于平直部位,一旦遇到上下收口部位和转角部位就不能适应其变化多端的要求,有时不得不采取在石材板背面开斜槽的方式,由于斜槽连接受力最大部位为尖角,往往由于尖角破坏导致连接失效。
      石材幕墙连接技术已非常成熟,使石材幕墙能在任何建筑、任何高度、任何部位、任何立面构造上使用,各种连接技术可混合使用,即不仅一幅幕墙上可使用多种连接方式,即使一块面板材的两端也可根据需要选用不同的连接方式,如一端用槽勾式,另一端用背栓式。

      二、石材幕墙的简单介绍:
      中国的石材幕墙是世界生产和使用大国。据不完全统计,国内年均石材装饰板材用于墙面装饰的约 2500万平方米左右,所用石材幕墙挂件约1.4亿套左右。石材幕墙已在国内呈上升趋势,挂件的用量也随之增大,如今业内最为关心的问题就是挂件的质量,虽然在整个石材幕墙中挂件只是一个小小的配件,但它却起着四两拔千斤的作用,也可以说在整个石材幕墙的质量与安全问题中挂件是最关键的配件之一。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙安装工艺是什么?
    • 可爱的橙子 回答:你好 希望能帮到你 一、安装流程 测量放线→连接件安装→钢架安装→挂件安装→石材安装→清理打胶→石材防护 二、施工方法 1、测量放线 (1)测量放线工依据总包单位提供的基准点线和水准点。再用全站仪在底楼放出外控制线,用激光垂直仪,将控制点引至标准层顶层进行定位。依据外控制线以及水平标高点,定出幕墙安装控制线。为保证不受其它因素影响,垂直钢线每2层一个固定支点,水平钢线每4米一个固定支点。(填写测量放线记录表,报监礼验收,验收后进入下道工序。) (2)将各洞口相对轴线标高尺寸全部量出来。 (3)结构弹线a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工一般是从下开始,然后向上安装。b.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线。 2、转接件安装 根据设计要求和预埋件所弹控制线,进行转接件安装,转接件是通过不锈钢螺栓固定的埋件上,安装时必须保证转接件的标高、前后、左右偏差,如超过偏差允许范围,则要进行调整。 3、钢骨架安装 a.先对照施工图检查钢管立柱的加工孔位是否正确,然后用螺栓将钢管立柱与连接件连接,吊到安装部进行安装。先将螺栓与转接件连接,进行初紧,然后进行调节。 b.钢管就位后,依据测量组所布置的钢丝线、进行调节,依据施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢管进行直线的检查,确保钢管立柱的轴线偏差。 c.钢管立柱安装好后,开始安装槽钢横梁,用角码和螺栓安装到钢管立柱上。 4、钢挂件安装 将钢挂件型材按图纸设计下料、打孔。然后将钢挂件通过螺栓固定在角钢上,两者之间用橡胶垫片连成一体。依据控制线进行标高,左右调节。 5、花岗岩的安装 1)为了减少石材表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及延长使用寿命,在石材进场前,要先进行石材防水、防污的处理,刷石材表面防护剂,避免施工过程中石材受到污染。 2)花岗岩板片检查合格后依据垂直钢丝线与横向鱼丝线进行挂板,角位与玻璃幕墙连接的地方应由技术较高人员进行安装,安装后大面积铺开。 4)石材进行试挂,并调整,进行花岗岩安装。在安装过程中,有一块板材四个角不在同一平面,往往会造成一块石材安装不在同一平面上,此时应利用公差法进行调整。若三个角与相邻板在一平面,其中一个角凹入1mm,则整个板向外调0.5mm。 6、石材打胶防护 a. 花岗岩安装后,先清理板缝,特别要将板缝周围的干挂胶打磨干净,然后嵌入泡沫条。 b.泡沫条嵌好后,贴上防污染的美纹纸,避免密封胶渗入石材造成污染。贴美纹纸应保护缝宽一致。打胶完成密封胶半干后撕下美纹纸。 c.美纹纸贴完后进行打胶,胶缝要求宽度均匀、横平竖直,缝表面光滑平整。 d.用二根角铝靠在打胶、刮胶部位,但要注意缝宽。 e.采用橡胶刮刀进行刮胶,刮刀根据大小、形状能任意切割。 石材幕墙验收规范: 适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目: 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一般项目: 1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。 1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。 1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。 1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。 1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。 1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。 每平方米石材的表面质量和检验方法: 项次 项目 质量要求 检验方法 1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察 2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查 1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法: 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙价格谁了解没
    • 随意夜风 回答:背栓式石材幕墙价格不贵的,具体价格如下; 利莱士自动化机械设备 背栓式石材幕墙 价格¥200 鸿鑫 背栓式石材幕墙 型号:mc00011 价格¥150 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙施工工艺是怎样的
    • 柚柚_7488 回答:你好,1、施工工序   准备--测量放线--预埋件矫偏补强--龙骨安装--石材安装--施胶清洁--验收   2、放样定位   将土建方提供的基准中心线、标高线进行复测,无误后根据图纸给出的、竖龙骨的位置和轴线放钢线,定出横、竖龙骨位置和石材幕墙位置。先由中间向两端测量,然后由两段向中间复核尺寸。放出的横竖龙骨位置误差符合设计要求。   根据放线位置,寻找预埋件,如果预埋件没有即时补打埋件,补打埋件用的一块10mm厚钢板和4颗M12后切式锚栓,钻孔后螺栓拧紧并将螺母与螺栓点焊。   3、龙骨安装   从结构上实现先竖立柱,后上横梁,立柱定位后再装横梁,将能很好的保证横梁立柱的直线度和横梁的伸缩缝,安装顺序是先下后上。龙骨安装完要进行全面检查,尤其是横梁立柱中心线,必须用仪器对横梁立柱进行调整。   4、石材挂件的安装   铝合金挂件的定位、安装是可更换背栓式石材幕墙安装中至关重要一环,它位置准确与否直接关系到石材幕墙的外观效果、铝合金挂件采用分段形式,通过螺栓与龙骨角钢相连,石材板块上的胀栓与挂件间有一定的配合尺寸,可以保证石材水平板块方向的调整。   5、层间防火封修   在每层楼的楼板顶标高处,沿墙四周设一道层间防火封修,因外墙石材内表面距墙面有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此孔隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.5厚镀锌钢板100mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在墙上,射钉间距500mm,   另一端搭在横向龙骨上。   6、石材安装   石材板块通过背栓与铝合金挂件相连,石材安装按照板块布置图编好的号码一一对应,由下而上进行安装。安装时将石材板块通过挂钩挂在横向龙骨挂件上即可。安装简单易行。通过顶丝的微调,保证外立面的垂直、水平和表面平整。   7、石材准确度的控制   在安装石材时注意控制石材安装高程累计误差及控制基准石材完成面。石材高程误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过正负2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层石材安装时调整。控制每块石材基准完成面的方法是通过精确的测量放线和结构的三维调整功能来保证石材完成面的准确性。   8、石材缝密封   石材装好,调整完毕经检查确认合格后,即可进行注胶密封,注胶前先把胶缝的两侧贴上保护带,以免注胶时把石材弄赃。注胶后再把保护胶带撕下,注胶材料必须选用具有耐候,耐老化和耐火性能,且不含硅油,以防对石材造成污染。本工程在注胶前必须对胶的耐污染性进行检测。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 8个月前
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙施工工艺是怎样的
    • 倒叙_7629 回答:主要施工工艺流程: 预埋件纠偏→连接件定位放线→连接件安装→连接件安装验收→钢立柱的定位放线→镀锌钢立柱安装→镀锌钢立柱安装检验→横梁定位放线→镀锌角钢安装→整体钢骨架安装验收→石材面板定位放线→石材面板安装→石材面板安装检验→塞泡沫条打密封胶→清洗交验。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 7个月前