家用总开关40a够大吗?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
estevez 2016-10-05 16:39
一、这主要还是看你的房子多大,使用些什么电器,进户线多大,再确定多少安。 二、假如进户线只有4mm2的话.那只能装25A.6mm2的话只能是32A或40A.10mm2的话那就是63A.而且根据安全要求必须选装漏电开关.家用的话选用漏电动作电流30mA,动作时间0.1S的。 希望帮助到你!
2 评论
小小小帅 2016-10-04 18:22
一般家用40A就足够了,空调和厨房要单独接线,最好单独用空开。就是电流大小的区别,你家里用的东西越多,电流就越大,超过这个电流就会跳闸,当然还跟你的线材有关,如果你的线材荷载电流没有达到60,你选60A的空开,没到60A你的线就被烧掉了,选好线材也很重要。
1 评论
-丶- 2016-10-03 20:04
家装空气开关根据不同用途选择不同的安数的开关。 照明电路可以选用10A 插座电路可选用16A 单路空调可选用20A或25A甚至32A以上 热水器可选用带有漏电保护的开关25A 厨房专线可选用20A或32A 总开关可选用40A或63A 电线要专线使用这样子独立搭配空气开关,才能发挥最大的作用。
0 评论