24v开关电源接线方法是什么?

戎友蕊 | 被浏览479次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-10-04 08:53

    一个Ac接火线,还有个Ac接零线,这两个Ac是交流电输入,所以不分正负的,可以随便接。FG是接地线。-v +v是输出24v的电压。还有一组-v +v也是输出24v.

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-10-03 21:08

    源24v如何连接:首先自带的24V可以用,但它的负载能力比较低,如不用的话可以可以直接调用开关电源的24V,但要使PLC和电源的地线相连接。至于Y点是输出而不是输入。一个COM1、点管4个Y点。至于用高电平还是低电平由各人需要。如用高电平的话最好不要用太高的电压。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-03 20:15

    里面的电源线都是火线,一根是火线进,一根是火线出,必须再接一根零线才行。
    极接在大柱的一端负极就在令一端就ok啦!
    电磁阀一端接24V电源正极,一端接场效应管漏极;1~5V控制电压的地和24V电源的负极均接场效应管源极。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 24v开关电源修理方法是什么?
    • 清水一掬 回答:开关电源一般故障是: 1炸机 这需要更换以开关管为中心的电子元件,换后基本OK,还有少许就要仔细查下原因了,多注意一下尖峰吸收电路,还有看下变压器次级有没有接错。 2电压低,电压高 这个简单了,直接查稳压控制电路就可以了,通常我碰到的都是光耦,过流检测电阻,431,坏的较多 3无电压 最多的是电路没有起振,启动电阻开路,PWM控制芯片坏掉了,再就是变压器次级的快速恢二极管击穿了,还有变压器坏掉了。。。
    • 修理电视机 修理冰箱 电磁炉修理 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 24v开关电源维修方法是什么?
    • Blackmagic 回答:通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
    • led开关电源 开关电源 开关电源维修 9个月前
  • 3 回答
    • 24v开关电源原理是什么?
    • 柠檬_6149 回答:24v开关电源原理是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
    • led开关电源 开关电源 小型开关电源 3个月前
  • 3 回答