家庭电气安装方法是什么?

束楷瑞 | 被浏览85次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Blackmagic 2016-10-03 13:06

    家庭装修电气线路的看图顺序是:设计说明系统图 平面图 接线图原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-03 08:04

    家庭装修室内各种电线的布置方法
      预留足够插孔:
      考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有  线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化.卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用.
    注意防潮:
      插座下边线以距地面30厘米左右为宜.一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路.

    0 评论

  • -丶- 2016-10-02 19:57

    首先,电能计量表是个重头戏,它是您的电管家。随着现代家庭电气化水平的提高,需要的电表容量也越来越大。目前大多数居民用电户使用的是供电部门装出的520安培、额定容量约为4千瓦的电表,这个容量可以满足一般家电的使用。对居住面积超过150平方米的用户,家用电器配置除一般的家用电器外,还配有家用中央空调或几台分体空调、电热水器等家用电器,就要配大容量的电表,每户装接容量不小于1040安培约8千瓦,必要时可申请三相用电。但并不是容量越大越好,一方面,安装大容量电表需要根据容量交纳供电贴费;另一方面,在提供更多的电能的同时,导线的负担也相应增加。
    因为住户在装修时,室内灯光的布置各异,开关的数量、种类无法在这里具体确定。可以选择1位、2位或多位开关,单极、双路开关,电铃开关,调光、调速开关,延时开关等等。不同系列的开关除外形不同外,按钮的造型,大小均有变化,新颖的大跷板开关具有不错的视觉效果和舒适的手感。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 家庭装修电气布线有哪些攻略?
    • wangsanbao123 回答:1.材质选用 如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线,因为铝线极易氧化、其接头易打火,据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜线的几十倍。如果图省事,或嫌更改线路影响美观.只换换开关和插座,那会为住户今后的用电埋下安全隐患。 2.导线截面 从电气安全的角度考虑国家住宅设计规范中规定分支回路截面不小于 2.5。空调等大功率电器最好单独走一条4的线路,如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增,厨房和卫生间的回路最好也用4的铜钱。 3.回路数量 足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一旦某一线路发生短路或其他问题时,不会影响其他回路的正常工作。根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。 4.布线方式 为了美观和便于检查及更换、一般都采用开槽埋线,暗管敷设的方式,在布线过程中要遵循"火线进开关,零线进灯头"的原则。电源干线有火线、零线、保护地线.安全第一!
    • 电气安装 贵阳家庭装修 电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 电气安装施工方法是什么
    • Lin_4987 回答:建筑电气安装施工方案 一、编制依据 1、电气施工图纸和相关的设计文件 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 3、《建筑电气安装工程通用图集》92DQ1-13 4、《等电位联接图集》02D501-2 二、 工程概况 本工程位于xx区,地块北侧为新建好的xx路,东侧为空地,西侧为xx 米宽的公路,南侧为xx小区,在xx市中学的对面。由xx建设,由市xx有限公司设计,市建设承包有限公司施工的市重点项目工程。该工程为高层公共建筑,有一层地下室,塔楼层数为xx层,建筑高度为xx 米。裙房层数为 xx 层,建筑高度为 xx 米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。 三、 主要施工方法和技术措施 1、 电气管线(预埋)敷设 1)管线布置整齐,严禁两根以上管道在同一处重叠敷设,且严禁敷设在钢筋保护层,局部管线多的地方,应请土建采取有效的加固措施; 2)电线管与接线盒连接处应设锁口,电线管转弯半径要大,半径小了影响穿线施工,应避免造成后续楼板开槽,影响楼板结构安全; 3)电线管、开关、插座和灯头盒等材料应使用合同约定的品牌,管壁厚度,管材柔韧度符合规范要求; 4)电线管口要及时封堵,线管绑扎固定可靠,做好成品保护。 5)不得随意用手工开槽,尽量避免横向开槽,管槽不宜开太深,深度应符合规范要求,否则影响墙面结构安全; 6)电线管必须在墙面粉刷前疏通到位,如有管道堵塞,需及时修补,严禁墙面粉刷后开槽; 7) 电线管在墙面敷设排列整齐,间距均匀并符合规范要求,管线敷设集中的墙面,特别是配电箱进出口,必须在墙面粉刷时用纤维网加固或采取其他防开裂措施。 2、 开关、插座预埋,箱体预埋 1)开关、插座盒预埋时要仔细核对施工图,尽量一次性预埋到位; 2)水平标高必须按土建水平标高控制线统一控制,并符合设计要求,竖向标高必须根据土建墙面粉刷灰饼厚度进行控制,特别是预埋偏位的情况下,在墙面粉刷前必须一次性调整到位; 3)开关、插座盒与电线管连接必须做锁口,不得随意在开关、插座盒开孔,同时做好成品保护,通常的成品保护措施有在盒体里填塞泡沫块,待墙面粉刷完成后,将泡沫块取出,这样保持盒体干净清洁; 4)配电箱与线管连接必须做锁口,不得随意在箱体采用切割机开孔,箱体应采用液压开孔器开孔,孔洞整齐,洞口大小与管径相匹配,箱体接地可靠; 5) 各种暗敷箱体四周和背后必须用细石砼灌实,背后挂钢丝网,用1:2水泥砂浆抹平,做好成品保护,保持箱体内清洁干净; 6)宽度大于300mm的配电箱、弱电箱、消火栓箱顶部必须设置过梁, 安装高度符合设计要求; 7)箱体暗敷的进出线管待墙面粉刷完成后做好标识,以防二次装修打破管线。 3 、顶板内电线管(吊卡)敷设安装 1)吊顶内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。吊顶内的管线安装应按明装要求施工; 2)支架制作,要求做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位、安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致; 3)电气管路防腐,非镀锌钢管敷设前应先进行防腐处理,内外刷底漆二道,面漆二道,作到漆层均匀;埋入混凝士内的钢管外壁可不做防腐处理;直接埋地的钢管外壁应刷沥青漆; 4)金属导管管口切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向垂直,管口设护套圈; 5) 明配管弯曲半径不宜小于管外径4倍,一个弯可为6倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂等现象,弯度不大于管直径的10%; 6)镀锌钢管、非镀锌钢管和薄壁电线管应采用丝扣或卡套连接,壁厚>2mm的非镀锌钢管也可采用套管焊接; 7 )采用丝扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露扣应为2-3扣; 8)非镀锌钢管套管焊接,套管长度为管径的1.5-3倍,须满焊,可不再跨接地; 9) 金属导管严禁对口焊连接,镀锌管和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。 10 )导线线径必须符合国家标准,严禁采用非标导线。 11) 导线颜色相线为黄、绿、红色,零线为淡蓝色,PE接地线为黄绿双色线,控制线为黑、白色均可,不得混淆使用或用其他线代替。 4、明敷电气管路安装 1 )明配管宜采用支架或沿墙面敷设卡子固定; 2 )管路应布置合理、排列整齐、横平竖直、间距均匀、安装牢固,水平和垂直允许偏差1.5%; 3 )管路固定间距,直径15-20mm的厚壁钢管支架间距不应大于1.5m,薄壁钢管支架间距不应大于1m,管路距接线盒、配电箱、弯头、设备等的边缘150-500mm处应固定; 4 )同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒,明敷管不宜采用暗装的箱、盒; 5)镀锌管必须采用卡子做接地跨接,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡,接触应良好,也可用接线鼻子卡接; 6 )非镀锌钢管丝扣连接时另做接地跨接; 7 )管子两端必须接地; 8) KBG管、PVC管敷设必须符合规范要求,KBG管进出非镀锌的金属桥架、箱、盒需做接地跨接,接头处压点要规范。 5、桥架、线槽安装 1)总体布置合理、安装牢固、定位走向正确; 2)支吊架制作精细、安装正确、防腐良好; 3)非镀锌金属桥架连接处跨接地线不应小于4m㎡铜芯线,跨接线应接触良好; 4)镀锌金属桥架连接处固定螺栓有2个以上可不另做接地跨接,固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平整片齐全且应拧紧; 5) 穿越伸缩缝和直线段桥架长度超过30m时,应加装伸缩节; 6) 桥架的水平支架间距为1.5-2m,垂直安装的支架间距不大于2m; 7)桥架过墙或过楼板应加套管并有防火封堵措施。 6、 机房、配电房、电气井道内管线安装 1 )电气管线尽量采用桥架敷设; 2)配电箱、配电柜配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔,不允许人工、气割开孔,当无合适的敲落孔时,可用开孔器机械开孔,管孔要与配管管径相匹配,管口要及时封堵; 3)明敷管线应布置合理、安装牢固、整齐美观,符合规范要求; 4)进入设备的管线配置到位,锁母齐全,跨接良好、尽量采用硬连接; 5)支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠。 四、 设备安装阶段 1 、 配电箱安装 1)安装位置正确、箱面平整、喷漆完好,垂直、水平符合要求; 2 )箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确,标识正确; 3 )三相五线制供电回路中,配电箱内应设N、PE汇流排,零线和保护地线必须在汇流排上引出; 4)箱壳、箱门应可靠接地,箱表面应清洁无污染,箱内无建筑垃圾; 5 )所有螺丝应是铜或镀锌制品,平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧。 2、 开关、插座安装质量要求 1) 开关、插座面板应清洁、平整无污染,面板应紧贴于墙面; 2)开关、插座一个接线端应接一根导线,多股导线应搪锡处理,接地线和接零线不能混接; 3)并列安装或同一室内的开关控制顺序和开关方向一致,安装高度一致; 4)严格按照开关、插座标识进行接线,不得随意混接; 5) 多股导线如PE线应搪锡后连接。 3、 照明灯具安装 1 )灯具安装位置应尽量和烟感、喷头统一布置、做到居中对称、成排成线、整齐美观、安装牢固; 2) 大于3㎏的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上; 3)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识; 4 )金属软管应接地可靠,长度不大于1.2m。 5)管进灯盒,应用锁扣安装固定,导线不能外露; 6 )花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具挂销的直径,挂销的直径且不得小于6mm,大形花灯的悬挂装置应按重量的2倍做过载试验。 4 、 机房、配电房、电气井道内电气设备安装 1 )电气设备安装位置应便于操作、安装牢固、布置合理,高度符合设计要求; 2 )支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠; 3 )电气设备接线符合规范要求,相序正确。 五、 设备和系统调试阶段 1、配电系统调试运行正常,无跳闸; 2、确保各系统成品保护措施落实。 3、督促监理单位施工单位的各种试验过程进行旁站,试验结果应符合设计和规范要求,并做好相关记录。 六、施工进度、工期的保证措施: 1、根据施工总进度计划,技术调入足够的施工人员,保证施工进度 按计划完成,按期完工。 2、杜绝返工,一次验收合格通过。 七、安全保证措施: 1、开工前,由安全员组织电气施工人员学习有关安全施工操作规程,认真检查临时用电及设备用电是否安全可靠,排出安全隐患。 2、使用电气焊,必须开用火证,两人操作时,必须有专人看火备好有效的灭火用具,清除周围易燃、易爆物品。 3、电动机、具必须接地良好,并装有有效的漏电保护装置。 4、电气施工人员进入施工现场必须带好安全帽。 八、事后控制 1 、安装完工后,督促相关单位做好成品保护工作。 2、 及时做好验收交付工作。 九、相关记录 1、施工图内审、会审记录表,整理完善妥善保管。 2、检验、试验报告检查表,整理完善,妥善保管 3、施工检查记录表,整理完善,妥善保管。
    • 电气安装 施工 电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 电气安装 接地 衣柜与床的搭配 11个月前