装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

暖气片采暖系统怎么安装?

邢晓光 | 被浏览59次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • estevez 2016-09-30 23:16

    暖气片的安装方法:
    一、在打开包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,1个丝堵、1个放气阀、3个支架。
    二、必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。
    三、在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。
    四、试压:关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
    五、固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。
    六、请不要在安装过程中打开内包装的保护膜,以免损坏或划伤漆膜。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • deng6671 2016-09-30 23:15

    你好,暖气片采暖系统在安装的时候会有一个总的暖气阀门,将管道和暖气片与总阀门相连接,暖气片安装在合适的位置,在供热的季节里打开总阀门即可。希望我的回答能帮助到你。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-30 14:35

    室内采暖系统安装:
    1.单管串联   特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。在暖气管线排列方式中,其单管串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片,后是第二组,第三组为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。
    2.双管异程并联   特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。这种暖气管道安装方式,目前还具有一定的局限性,因每组暖气片的水流量不同,其前端回水距主管道较近,所以回的较快,其后端回水就较慢了,这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。当然,具体问题具体解决,业主们可以通过调节阀门来解决这个问题,在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉,以保证其系统的平衡度,让末端暖气持续热起来。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-29 16:47

    暖气片安装先后分为三个步骤
    第一步,准备阶段:与暖气片销售商联系,要求其派出专业技术人员上门实地测量、设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,并签订暖气片购销合同;与施工单位签订施工协议。在施工协议上注明,质保期至少是一个采暖季。

    第二步:在房屋墙壁改造后,暖气片安装进入一期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等。

    在本阶段,业主应注意,管道固定和封槽的尺寸要精确,要根据暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距预留。否则,后期暖气片安装会很困难,甚至会要求重新施工,致使资金浪费、工期延误。

    第三步:在墙壁已粉刷或者墙纸已经贴好后,暖气片安装进入二期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气片安装和打压检测。
    在本阶段,业主应注意,暖气片系统要进行冲洗,缓慢注水和加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min,升至规定试验压力后稳压2h,压力降不超过0.05Mpa。然后,检查各连接处无渗漏,即为合格。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 燃气壁挂炉采暖系统有什么优缺点?
    • 木子星生 回答:燃气壁挂炉优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启。 2、家用燃气壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。 3、家用燃气壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间 4,收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。 5,可以随时取暖,不受限制,为我们的生活提供了方便。 6,使用燃气壁挂炉和我们使用集体供暖的消费差不多,有的甚至是更低,节能效果非常好。 燃气壁挂炉的缺点:1,套管式:因为缺少板换二次换热,生活热水不稳定,忽冷忽热, 2,板换式:板式交换器二次换热解决了忽冷忽热的生活热水,但是在水质硬度较大的地区,板式交换器容易结垢堵死。 3,冷凝炉:造价贵,希望对你有帮助!
    • 燃气表 燃气淋浴器 燃气热水锅炉 1年以前
  • 3 回答
    • 请问室内采暖系统安装步骤是什么?
    • ag123456 回答:室内采暖管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3 阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 2.3 作业条件 2.3.1 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.3.2 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 2.3.3 支管安装必须在墙面抹灰后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 卡架安装 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 试压 → 冲洗 → 防腐 → 保温 → 调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。 3.3.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4 立管安装: 3.4.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。 3.4.3 检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 3.5 支管安装: 3.5.1 检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。 3.5.2 配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。 3.5.3 暗装或半暗装的散热器(详见第六章)灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。 3.5.4 用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。 3.5.5 立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。 3.6 通暖: 3.6.1 首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。 3.6.2 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。 3.6.3 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。 3.6.4 冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。 4 质量标准 4.1 主控项目: 4.1.1 隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。 4.1.2 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:观察和对照设计图纸检查。 4.1.3 伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。 4.1.4 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm。 检验方法:观察和尺量检查。 4.1.5 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:解体检查。 4.1.6 采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。 检验方法:检查吹洗记录。 4.2 一般项目 4.2.1 管道的坡度应符合设计要求。 检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。 4.2.2 碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2~3扣,接口处无外露油麻等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。 4.2.3 碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。 检验方法:观察或用焊接检测尺检查。 4.2.4 阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。 检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。 4.2.5 管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。 检验方法:观察和手扳检查。 4.2.6 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。 检验方法:观察和尺量检查。 4.2.7 管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差项目: 室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表1-12。 室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法(mm) 表1-12 项次 项 目 允许偏差 检查方法 水平管道纵横 每1m 管径小于或等于100 管径大于100 0.5 1 用水平尺、直尺 1 方向弯曲(mm) 全长 (25m以上) 管径小于或等于100 管径大于100 不大于13 不大于25 拉线和尺量检查  10/100 椭圆率 Dmax-Dmin 管径小于或等于100 2 弯管 Dmax 管径大于100 8/100 用外卡钳和尺量 管径小于或等于100 管径大于100 4 5 5 成品保护 5.1 安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。 5.2 搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。 5.3 管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。 6 应注意的质量问题 6.1 管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调查。 6.2 立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造戍。 6.3 支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。 6.4 套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。 6.5 麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。 6.6 试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。 7 应具备的质量记录 7.1 应有材料设备的出厂合格证。 7.2 材料设备进场检验记录。 7.3 散热器组对试压记录。 7.4 采暖干管的预检记录。 7.5 采暖立管预检记录。 7.6 采暖管道伸缩器预拉伸记录。 7.7 采暖支管、散热器预检记录。 7.8 采暖管道的单项试压记录。 7.9 采暖管道隐蔽检查记录。 7.10 采暖系统试压记录。 7.11 采暖系统冲洗记录。 7.12 采暖系统试调记录。
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 1年以前
  • 3 回答
    • 钢制暖气片和铜铝暖气片哪个好?
    • 清水一掬 回答:钢制暖气片和铜铝暖气片哪个好,钢制暖气片和铜铝暖气片都属于新型暖气片,区别与老式的铸铁暖气片, 那钢制和铜铝具体选哪个,还应该从不同水质和采暖系统选择不同材质的散热器,要说什么牌子好,金旗舰的新型暖气片吧,建议亲自去看看,是08年奥运选定采暖品牌,千万质保,这就是质量最好的保证了,还是首家将铜铝暖气片的质保延长到30年的暖气片厂家。
    • 铜铝复合暖气片 钢制暖气片 铸铝暖气片 1年以前
  • 3 回答
    • 铜铝复合暖气片和钢制暖气片哪个好?
    • 柚柚_7488 回答:如果是长时间使用的话,铜铝复合的好些:如果考虑散热性能的话,钢制的好些。 这两种材质的暖气片各有优势,楼主首先看一下自己是什么样的采暖方式,假如是开放式的采暖方式建议您选择铜铝复合暖气片。这个材质的暖气片散热好,耐腐能力强,寿命更长,价格也相对更贵些!
    • 铜铝复合暖气片 钢制暖气片 铸铝暖气片 6个月前