装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道压力开关作用是什么?

娇娇 | 被浏览234次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-29 18:25

    消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-29 17:41

    主要作用是显示灭火系统正常启动了。
    压力开关靠水流压力驱动,水泵启动之后,消防水通过报警阀向各供水管流动,然后压力开关动作,向消防控制中心反馈信号,表明消防泵启动正常,之后,水力警铃应该鸣响,也是向周围的人通报情况:消防水泵启动了。
    希望我的回答对您有帮助。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-29 16:34

    压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。

    消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。
    输入模块,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。
    压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。
    信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故在阀门上安装信号反馈装置,避免误操作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防压力开关作用是什么谁知道
    • 请叫我雷锋 回答:1.消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。 2.也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。 希望我的回答能帮到您
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 真空压力开关的作用是什么?
    • Blackmagic 回答:接触式的比较直观,机械设备的运动部件上,安装上行程压力开关,与其相对运动的固定点上安装极限位置的挡块,或者是相反安装位置。当行程开关的机械触头碰上挡块时,切断了(或改变了)控制电路,机械就停止运行或改变运行。由于机械的惯性运动,这种行程开关有一定的超行程以保护开关不受损坏。
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 10个月前
  • 3 回答
    • 光电压力开关作用是什么?
    • Blackmagic 回答:1、光电开关和接近开关都是电气控制的开关。原理差异较大。使用中,光电开关主要是根据前方光线强度来动作的;接近开关是根据前物体距离来动作的。 2、光电开关(光电传感器)是通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。