外墙保温板锚固要求有哪些?

董小刚 | 被浏览337次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-29 18:29

    聚苯板保温,锚固件锚固深度范围规范根据施工经验锚固在混凝土墙或实心砖墙上不少于25mm,锚固在加气混凝土墙或空心砖墙上不少于5mm。
    聚苯板保温,锚固件锚固深度范围规范没有具体规定:图集02J121图集中有个规定,是深入基层不小于25mm,这个锚固长度对于混凝土墙或实心砖墙的效果还可以。但对于加气混凝土墙和空心砖墙显然不合适,徒手就很容易拔出,没有锚固效果;根据经验长度需深入加气混凝土墙或空心砖墙基层50mm及以上的话基本可以满足要求。
    最后委托具有相应资质的检测机进行现场的拉拔检测也证明了,这个范围的正确性。

    1 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-29 17:45

    外墙保温板施工规范:
    一. 施工前的准备工作:
    1. 施工材料:
    聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。
    2. 施工工具:
    电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。
    3. 施工准备:
    3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。
    3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。
    3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。
    3.4检查施工用水、电的情况。
    4. 施工条件:
    4.1按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。
    4.2施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于5级。
    4.3严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。
    4.4夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。
    二. 施工程序:
    基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收

    0 评论

  • 一点留恋 2016-09-29 17:17

    1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到相关规定的要求。
    2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。
    3、施工现场应做到路通、水通、电通。
    4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要,做到安全可靠。
    5、施工所用移动配电箱,自来水管等应按施工需要进行配置。
    6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。
    7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。
    8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。
    9、粘贴保温板时风力不能超过5级。
    10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也不宜施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温板质量标准要求是什么?
    • q747572634 回答:一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。为此,应按所用资料的实践热工功能,通过热工核算得出足够的厚度,以满意节能规划标准对本地修建的需求。与此同时,还应采纳恰当的修建结构办法,防止某些部分发生热桥疑问。通常来说,永久性的机械锚固、临时性的固定以至于穿墙管道,或许外墙上的附着物的固定,往往会构成部分热桥。在规划和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性以不会发生显着的影响,也不致发生影响墙面外观的痕迹(如锈斑)。在选用钢丝网架与聚苯乙烯或岩棉板组合的保温板材时,其热工功能参数,应根据实践测验成果核算出必要的厚度。 二、稳定性与底层墙体结实联系,是保证外保温层稳定性的根本环节。关于新建墙体,其外表处理工作通常较易做好,但关于既有修建,有必要对其面层状况进行仔细的调查查看。假如面层存在疏松、空鼓状况,有必要仔细清理,以保证保温层与墙体紧密联系,外保温体系应能抵抗下列要素归纳效果的影响,即在本地最晦气的温度与湿度条件下,接受风力、自重以及正常磕碰等各种表里力相联系的负载,在如此严格的条件下,保温层仍不会与基底别离、掉落,并能在潮湿状态下坚持稳定性。胶粘剂有必要是耐水的,机械锚固件应不致被腐蚀。
    • 外墙保温板施工工艺 聚苯板外墙保温 外墙防火保温板 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板防火要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。    • 外墙保温板施工工艺 外墙防火保温板 外墙防火岩棉板 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板密度要求是什么?
    • ag123456 回答:(一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。 防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    • 外墙保温板施工工艺 聚苯板外墙保温 外墙防火保温板 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温岩棉板要求有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:您好,很高兴为您解答这个问题。主要规格有:8×62,8×82,8×102,8×122,         8×132,8×142。8*60,8*80,8*100,8*120,8*140,这要看设计院设计的多厚了.岩棉容重在80-200,厚度为3-15公分.北方地区做保温厚度标准要比南方的厚一点.不同的建筑所需的厚度也是不一样.容重决定岩棉的抗压抗拉强度和保温效果.一般能上墙的在140以上了,低了也能做,不过强度不够,用的时间短,可能会导致的以后的脱落,这就得不偿失了.做防火隔离带的一般120--160KG.希望对你有所帮助.
    • 岩棉保温板价格 外墙防火岩棉板 外墙岩棉板价格 1年以前