  • 倒叙_7629 2016-09-29 18:29

    聚苯板保温,锚固件锚固深度范围规范根据施工经验锚固在混凝土墙或实心砖墙上不少于25mm,锚固在加气混凝土墙或空心砖墙上不少于5mm。
    聚苯板保温,锚固件锚固深度范围规范没有具体规定:图集02J121图集中有个规定,是深入基层不小于25mm,这个锚固长度对于混凝土墙或实心砖墙的效果还可以。但对于加气混凝土墙和空心砖墙显然不合适,徒手就很容易拔出,没有锚固效果;根据经验长度需深入加气混凝土墙或空心砖墙基层50mm及以上的话基本可以满足要求。
    最后委托具有相应资质的检测机进行现场的拉拔检测也证明了,这个范围的正确性。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-29 17:45

    外墙保温板施工规范:
    一. 施工前的准备工作:
    1. 施工材料:
    聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。
    2. 施工工具:
    电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。
    3. 施工准备:
    3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。
    3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。
    3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。
    3.4检查施工用水、电的情况。
    4. 施工条件:
    4.1按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。
    4.2施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于5级。
    4.3严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。
    4.4夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。
    二. 施工程序:
    基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收

    0 评论

  • 一点留恋 2016-09-29 17:17

    1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到相关规定的要求。
    2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。
    3、施工现场应做到路通、水通、电通。
    4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要,做到安全可靠。
    5、施工所用移动配电箱,自来水管等应按施工需要进行配置。
    6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。
    7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。
    8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。
    9、粘贴保温板时风力不能超过5级。
    10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也不宜施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温板质量标准要求是什么?
    • q747572634 回答:一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。为此,应按所用资料的实践热工功能,通过热工核算得出足够的厚度,以满意节能规划标准对本地修建的需求。与此同时,还应采纳恰当的修建结构办法,防止某些部分发生热桥疑问。通常来说,永久性的机械锚固、临时性的固定以至于穿墙管道,或许外墙上的附着物的固定,往往会构成部分热桥。在规划和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性以不会发生显着的影响,也不致发生影响墙面外观的痕迹(如锈斑)。在选用钢丝网架与聚苯乙烯或岩棉板组合的保温板材时,其热工功能参数,应根据实践测验成果核算出必要的厚度。 二、稳定性与底层墙体结实联系,是保证外保温层稳定性的根本环节。关于新建墙体,其外表处理工作通常较易做好,但关于既有修建,有必要对其面层状况进行仔细的调查查看。假如面层存在疏松、空鼓状况,有必要仔细清理,以保证保温层与墙体紧密联系,外保温体系应能抵抗下列要素归纳效果的影响,即在本地最晦气的温度与湿度条件下,接受风力、自重以及正常磕碰等各种表里力相联系的负载,在如此严格的条件下,保温层仍不会与基底别离、掉落,并能在潮湿状态下坚持稳定性。胶粘剂有必要是耐水的,机械锚固件应不致被腐蚀。
    • 外墙壁灯 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温发泡水泥保温板施工方案是怎样的?
    • 家和往事兴 回答:答,施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 施工工序 配专用粘结剂→基层墙体处理→刷界面剂一道→粘贴挤塑板→预粘板边网格布条→钻孔及安装固定件→挤塑板打磨找平→刷界面剂一道→配聚合物砂浆→抹底层聚→配面层涂料→合物砂浆 →埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→嵌密封膏→配专用瓷砖粘结剂→喷(涂)面层涂料或粘贴面砖→清理饰面层、验收 施工操作要点 1、基层处理彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。 2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 5、安装固定件: 1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按设计说明要求设置。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 6、打磨: 1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。 7、作装饰线角: 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。 3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。 8、抹底层聚合物砂浆: 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。 2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2。 9、压入网格布: 1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。 2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。 3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。 4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。 5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。 6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。 10、抹面层聚合物砂浆: 1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。 2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。 11、变形缝、界格缝处施工: 1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。 2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%。 3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。 12、饰面层的施工: 1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。 2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。 13、修补孔洞: 1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。 2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。 3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。 4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。 5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。 6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 发泡板 发泡水泥 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板防火要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。    • 防火板 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板密度要求是什么?
    • ag123456 回答:(一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。 防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    • 外墙壁灯 聚苯保温板 挤塑保温板 10个月前
  • 3 回答
    • 外墙保温锚固钉长度一般是多少?
    • -丶- 回答:这个取决你用那种保温板,保温板有3种厚度,和两种大小。常用到的钉子有:8×60㎜、8×80㎜、8×90㎜、8×100㎜、8×120㎜、8×140㎜、8×110㎜(打结)、8×90㎜(打结).外墙保温锚固钉长度有10×8㎜~10×160㎜等多种规格型号。
    • 保温钉 脚钉 音箱脚钉 7个月前