消防隐蔽工程验收记录表怎么写?

胡庆 | 被浏览341次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-30 15:56

    根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。
    可以加上文字说明,电气配管的暗敷隐蔽参考如下:
    1、配管的规格、安装标高及管道之间的连接方式,是否牢固,是否符合设计和规范要求。
    2、线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。
    3、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。等

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-30 14:24

    隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-29 16:30

    您好了,一般先填写\"工序质量报验单\"   ,比如施工方,单位名称,工程名称,验收内容,验收时间,填写完后给给监理签字,最好照张相片给自己留个底,希望能帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问屋面隐蔽工程验收记录表要怎么写?
    • 锁清秋X 回答:一)屋面工程隐蔽验收记录的内容 屋面工程施工过程中,应认真进行隐蔽工程的质量检查和验收工作,并及时做好隐蔽验 收记录。屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: 1.卷材、涂膜防水层的基层。 2.密封防水处理部位。 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。 (二)屋面工程竣工验收资料的内容及整理 屋面工程在开始施工到验收的整个过程中,应不断收集有关资料,并在分部工程验收前 完成所有资料的整理工作,交监理工程师审查合格后提出分部工程验收申请,分部工程验收 完成后,应及时填写分部工程质量验收记录,叫建设单位和施工单位存档。 屋面工程验收的文件和记录应按表要求执行。 表屋面工程验收的文件和记录 序号项目文件和记录1 防水设计设计图纸及会审记录,设计变更通知单和材料代用核定单2 施工方案施工方法、技术措施、质量保证措施 3 技术交底记录施工操作要求及注意事项 4 材料质量证明文件出厂合格证、质量检验报告和试验报告5 中间检查记录分项工程质量验收 记录、隐蔽工程验收记录、施 工检验记录、淋水或蓄水检验记录 6 施工日志逐日施工情况7 工程检验记录抽样质量检验及观察检查 8 其他技术资料事故处理 报告、技术总结 防水堵漏*的相关文章>>更多·防水堵漏经验谈:防水施工十四大… ·浅谈地下防水施工中实际操作注意… ·卫生间防水施工三步法 ·电梯井治水堵漏原因及施工方法 ·防水卷材施工 ·结构缝防水概况与施工工艺
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 电气隐蔽工程验收记录表要怎么填写
    • 小牛k1 回答:你好,根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。 可以加上文字说明,电气配管的暗敷隐蔽参考如下: 1、配管的规格、安装标高及管道之间的连接方式,是否牢固,是否符合设计和规范要求。 2、线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。 3、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。等等 希望我的回答对你有所帮助!
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 水电隐蔽工程验收记录表谁有?
    • 随意夜风 回答:水电隐蔽工程验收记录表如下: 1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。 2、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗漏。 3、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。 4、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从 多个方向考察。 5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否 做了防水。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 4 回答
    • 暗龙骨吊顶隐蔽工程验收记录表谁有?
    • 我就是我d 回答:水电: 1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管 2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备 3、埋地的采暖、热水管道 4、埋于结构内的各种电线导管 5、利用结构钢筋做法的避雷引下线 6、等电位及均压环暗埋 7、接地极装置埋设 8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接 9、埋地导管、电缆
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构隐蔽工程检查验收记录表求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:隐蔽工程验收记录 表QZJ1-039 工程名称 xxx 隐检项目 钢结构隐蔽工程安装 隐检部位 1#楼三层电梯厅及公共过道 隐 检 依 据 施工图图号 JS-07 设计变更号 / 施工标准名称 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 施工 质 量 自 检 情 况 1、龙骨所用的材料、配件的品种、规格、性能符合设计要求。 2、主龙骨吊点间距、标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。 3、钢结构隐蔽工程主龙骨与次龙骨用镀锌连接件连接牢固、并且平整、位置正确。 4、木龙骨用自攻螺钉与墙体固定,安装方法正确、固定牢固、位置正确,并且进 行了防腐防火防蚂蚁处理。 5、饰面材料材质、品种、规格、性能符合设计要求。 6、钢结构隐蔽工程板材接缝固定在次龙骨上,且已按其施工工艺标准进行板缝防腐处理。 7、该检验批施工质量评定为合格。 2015年 12月 12 日
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前