半隐式玻璃幕墙的相关要求都有哪些

刘玉 | 被浏览61次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • clown_3715 2016-10-09 16:53

    你好,很高兴回答你的问题:
    1、预埋件应做现场抽样实验,抗拉力和抗剪力均应满足设计要求。
    2、避雷接地电阻值应满足设计要求,其节点的安装应进行隐蔽验收。
    3、幕墙铝合金框架安装允许偏差。
    注:垂直于地面的幕墙,竖向构件垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查。

    希望我的回答对你有所帮助。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-03 03:44

    1、定位划线:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。   
    2、调整:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。   
    3、固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。

    0 评论

  • estevez 2016-10-02 18:18

    一、材料
    1、预埋件应是热浸镀锌轧制钢或是热浸镀锌冷加工钢。
    2、幕墙铝合金骨架的横梁和立柱的额定最小厚度应为3.0mm,其它铝型材额定最小厚度为1.5mm,所以有铝型材必须有材质证明。
    3、玻璃宜采用单片及中空半强化热反射镀膜玻璃,颜色由设计师选定,玻璃质量应满足《玻璃幕墙规范》要求。
    4、玻璃垫块应是密实的压型二烯橡胶,最小长度为100mm,最小厚度与玻璃厚度相同。
    5、防火层宜采用防火棉,其厚度应能满足2小时的耐火额定值。
    6、结构胶和密封胶的颜色由设计选定,两种胶均应有粘合力和化学兼容性实验合格报告。 7、活动窗窗框材料应是压型铝,挡风塞条和玻璃垫圈应是压型二烯橡胶,锁扣与窗框颜色应相匹配。
    8、铝合金饰板宜采用阳极喷涂铝板,饰板表面应平整,不应有肉眼可见的变形、波纹或局部压砸等缺陷。
    9、墙其它配件如:各种型号的不锈钢螺丝、螺栓、镀锌钢材等均应有材质证明并充分满足设计要求。
    希望帮助到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 半隐框玻璃幕墙报价怎么样?
    • asdf 回答:半隐框玻璃幕墙报价是120元,半隐框玻璃幕墙即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的半隐框幕墙。也就是说,全隐框玻璃幕墙做成半隐框效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。
    • 明框玻璃幕墙 相框墙 无框阳台窗 1年以前
  • 5 回答
    • 半隐框玻璃幕墙怎么施工
    • 最亮的小太阳 回答:半隐框玻璃幕墙的现场安装工艺流程如下: 测量放线→检查预埋T形槽位置→穿入螺钉→固定牛腿→牛腿找正→牛腿精确找正→焊接牛腿→将V形和W形胶带大致挂好→起吊幕墙并垫减震胶垫→紧固螺丝→调整幕墙平直→塞入热压接防风带→安设室内窗台板、内扣板→填塞与梁、柱间的防火保温材料。 3.元件式幕墙的安装工艺 1) 明框玻璃幕墙安装工艺 检验、分类堆放幕墙部件→测量放线→主次龙骨装配→楼层紧固件安装→安装主龙骨(坚杆)并抄平、调整→安装次龙骨(横杆)→安装保温镀锌钢板→在镀锌钢板上焊铆螺钉→安装层间保护矿棉→安装楼层封闭镀锌板→安装单层玻璃窗密封条、卡→安装单层玻璃→安装双层中空玻璃密封条、卡→安装双层中空玻璃→安装侧压力板→镶嵌密封条→安装玻璃幕墙铝盖条→清扫→验收、交工。 2)隐框玻璃幕墙安装工艺 测量放线→固定支座的安装→立柱横杆的安装→外围护结构组件的安装→外围护结构组件密封及周边收口处理→防火隔层的处理→清洁及其它 4.无骨架玻璃安装工艺 由于玻璃长、大、体重,施工时一般采用机械化施工方法,即在叉车上安装电动真空吸盘,将玻璃吸附就位,操作人员站在玻璃上端两侧搭设的脚手架上,用夹紧装置将玻璃上端安装固定。每块玻璃之间用硅胶嵌缝
    • 明框玻璃幕墙 相框墙 无框阳台窗 1年以前
  • 3 回答
    • 全隐式玻璃幕墙造价是多少?
    • du845968102 回答:顶谷门窗 全隐式玻璃幕墙钢化玻璃房夹胶玻璃幕墙铝合金门窗 ¥1000 顶谷门窗 全隐式玻璃幕墙墙别墅设计钢结构阳光房断桥铝铝合金 ¥500 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 明框玻璃幕墙 11个月前
  • 3 回答
    • 半隐框玻璃幕墙施工工艺是什么
    • q747572634 回答:(一)测量放线、预埋件检查 测量放线:幕墙的测量放线以土建提供的控制线为基础。 预埋件检查:工程主体部分钢结构不需预埋件,通过转接件和钢梁的焊接,就可以为幕墙提供连接空间和连接强度。对于已做防火处理的钢梁需剥除防火涂料,使之露出金属面,便于下道焊接工序。 (二)楼层转接件焊接(点焊)、紧固件安装 转接件与钢梁连接时,为了保证焊缝达到一定的强度,每个转接件不得少于两条焊缝。 (三)横梁、立柱装配 这里横梁、立柱的装配要跟横梁、立柱的安装要分清,它们是不同的两道工序,不能产生误解,横梁、立柱的装配包括角片,芯柱、防腐垫片、连接件的组装等,是立柱的再加工过程。 角片安装:加工过程中应严格按照图纸所给的尺寸加工,误差应控制在1mm以内。加工中角片位置的保护膜必须去除,角片型号应按照图纸的要求正确选用,自攻钉必须保证数量并且上紧,不可以缺少,角片紧固不允许有松动现象。 芯柱安装:现场选用的铸铝芯柱长度有33cm和45cm两种,将芯柱装进立柱中要留14cm的长度在外面,这段长度要插到上面的立柱中,两立柱之间需留温度变形缝,长度δ=20mm,现场实际留缝长度在15mm~20mm之间,也是符合规范要求的。 由于横梁和立柱的装配可以在现场进行,所以这道工序可以跟转接件的焊接同时进行。 (四)立柱安装、横梁安装 立柱安装:用螺栓将立柱与支座连接,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙的位置后,通过固焊加固支座,为了便于最终安装玻璃前的尺寸调整,固焊只须点焊,不须满焊。 精度要求是立柱轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm,立柱连接件标高偏差不大于3mm。相邻两根立柱安装标高偏差不大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不大于5mm,相邻两根立柱距离偏差不大于2mm。立柱安装的精度将直接影响到玻璃的安装,安装时应严格控制误差,并防止误差积累。 横梁安装:将横梁套在立柱的角片上,钻孔,用ST4.8×19的盘头自攻钉连接在角片上,使横梁与立柱牢固连接。同一层横梁安装应由下向上进行,每层横梁的安装都应用水准仪控制其标高,当安装完一层高度时,要进行检查、调整、校正、固定。 (五)二次转接件焊接及防腐等 焊接:二次转接件焊接即为满焊,转接件焊缝要求为三级焊缝,焊条使用结426型号。焊接过程中严禁在主体工字钢和转接件等钢材上随意引弧。 防腐处理:所有焊接的部位都需做防腐处理。防腐的做法是清理焊瘤焊渣等污物,如果防腐处理的间隔时间较长,还需除去焊缝及周围表面的浮锈,最后涂刷防锈漆。 (六)层间封修 层间封修的内容及顺序是:安装下封修板→安装衬板和保温岩
    • 施工工艺 明框玻璃幕墙 木器漆施工工艺 11个月前
  • 3 回答
    • 半隐框玻璃幕墙安装方法是什么?
    • YR依然 回答:  横隐坚不隐玻璃幕墙安装   安装方法一,其采用的是结构性玻璃装配方法,采用采用铝合金玻璃镶嵌槽固定。做法是将玻璃粘接在上下两条边具有安装沟槽的玻璃框上,玻璃框的上框支在铝合金框格体系的横梁上,下框用固定片固定在下横梁上,而竖边用压板固定在下横梁上,而竖边用压板固定在竖杆的玻璃镶槽内,形成从上到下整片玻璃由竖杆压板分隔成一条条长带。横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。   安装方法二,即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的半隐框幕墙。也就是说,全隐框玻璃幕墙做成半隐框效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩   竖隐横不隐玻璃幕墙   安装方法一,玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上,将玻璃框竖边用固定片固定在铝合金框格体系的竖杆上;而玻璃上下两横边固定在铝合金框格体槽梁的镶嵌槽中。玻璃与玻璃框竖边的粘接是在工厂内专用车间加工注胶完成的,材料表面清洁有保证,粘接质量好。玻璃框是在结构胶完全固化后,才运往现场安装,粘接质量有保证。   安装方法二,是将镀膜玻璃先固定在顶部和底部铝合金型材的镶嵌槽内,在玻璃与竖杆表面形成一条胶缝空槽,而后在现场将结构胶灌满胶缝空槽,形成竖向结构胶玻璃装配体系。这种生产方法由于是在现场注胶,材料表面清洁与干燥,注胶时环境清洁程度均很难得到充分的保证,而且往往在结构胶未固化前就要承受风荷载,影响粘接强度。一般仅限于用建筑物与铝合金框架体系间无安装间隙的建筑物,除非万不得已,不宜采用。
    • 明框玻璃幕墙 相框墙 无框阳台窗 11个月前