铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程谁能给我介绍下

赵雅芙 | 被浏览301次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-10-06 16:39

    你好,铝塑复合板幕墙工程施工及验收流程:
    1、幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等)。
    2、幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。
    3、牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。
    4、在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um。
    5、玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-10-04 09:54

    1 应对横竖连接件进行检查、测量、调整;
    2铝塑板幕墙安装时必须按保护膜上标注的方向同一方向地进行安装。板块的安装方向是竖向或横向,背后的T型龙骨也需要竖向或横向的固定安装在主骨架上面;
    3 板之间的缝隙最小应为10mm;
    4铝板上打铆钉处的空要大一些,应该在5mm的铆钉之外有1mm的余量,铆钉头要有至少1mm压在铝板上。建议固定铆钉时从板的中间到两边;
    5 铝塑板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5mm;
    6 铝塑板幕墙采用干接缝安装时(开放式幕墙),必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口;
    7 铝塑板幕墙接缝填充硅铜耐候密封胶时(湿法密封隐藏式板接缝),铝塑板缝的宽度、厚度应根据硅铜耐候密封胶的技术参数,经计算后确定;
    8 幕墙的边部应该使用铝板或型材加以封闭;
    9 板背后至少要留20mm的空气层;
    10 在最下面的铝塑板的底边部,应该安装一个带孔的网板,目的是即允许幕墙内部的良好空气流通又防止某些动物的钻入;
    11 幕墙的顶部应该开放,其空隙可以使用铝型材或弯折的铝塑板来遮挡;
    12为了满足其他幕墙规范的要求,例如防火要求,可在铝塑板层背后空腔中安装某些材料;
    13 板表面的保护膜必须在安装之后才可剥去。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-02 08:04

    施工工艺:

    (1)在装铝塑板前,先检查骨架质量,重点检查吊杆顺直,受力均匀,龙骨间距不大于500mm(潮湿环境设计要求适当减小间距),龙骨下表面平顺无下坠感,主、配件连接紧密、牢固等,确认合格方可装订。

    (2)板的切割,沿切割折断,使切割板的边缘平直方正,无缺楞掉角等缺陷。

    (3)铺板固定,将铝塑板的边和(包封边)与支撑龙骨相垂直铺设,权下得有悬挂现象。铝塑板对接时应靠紧,但不得强压就位。可从一板角或中间行列开始,不宜同时铺订。要求板缝顺直,宽窄一致,不得有错缝现象。

    (4)接缝,铝塑板对接时要靠紧,但不能强压就位,对接缝要错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上;采用双层板时,第二层板的拉缝不能与第一层的接缝落在同一竖直龙骨上,双层石膏板应错缝拼接。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求问铝塑板幕墙施工工艺流程?
    • ww1503592 回答:1、测量放线   1)根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。   2)将所有预埋件打出,并复测其尺寸。   3)测量放线时应控制分配误差,不是误差积累。   4)测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。      2、安装连接件   将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。      3、安装骨架   1)按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的立柱用焊接或螺栓固定在连接件上。安装时应随时检标高和中心线位置对面积较大、层高较高的外墙铝板幕墙骨架立柱,必须用测量仪器和线坠测量,校正其位置,以保证骨架竖杆铅直和平整 。立柱安装标高偏差不应大于3㎜,轴线前后偏差不应大于2㎜,左右偏差不应大于 3㎜;相邻两根立柱标高偏差不应大于3㎜,同层立柱的最大标高偏差不应大于5㎜,相邻两根立挺距离偏差不应大于2㎜。   2)将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;相邻两根横梁的水平偏差不应大于1㎜。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35 m时不应大于 5㎜;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7㎜。      4、安装防火材料   应采用优质防火棉,抗火期要达到有关部门的要求。将防火棉用镀锌钢板固定。应使防火棉连续地密封于楼板与金属板之间的空位上,形成一道防火带,中间不得有空隙。    5、安装铝板   1、测量放线   按施工图用铆钉或螺栓将铝合金板饰面逐块固定在型钢骨架上。板与板之间留缝10~15㎜,以便调整安装误差。金属板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5㎜.      6、处理板缝   用清洁剂将金属板及框表面清洁干净后,立即在铝板之间的缝隙中先安放密封条或防风雨胶条,再注入硅酮耐候密封胶等材料,注胶要饱满,不能有空隙或气泡.      7、处理幕墙收口   收口处理可利用金属板将墙板端部及龙骨部位封盖.      8、处理变形缝   处理变形缝首先要满足建筑物伸缩、沉降的需要,同时也应达到装饰效果。能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。      9、清理板面:清除板面护胶纸,把板面清理干净.
    • 铝幕墙 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 塑钢门窗安装及验收规程是什么
    • HH0807 回答:  一 塑钢门窗的型材质量   应观察型材外观情况,颜色应该是青白色的,而不是通常人们认为的白色,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。  二、门窗的间隙以及密封  看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。  同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在国家标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。  三、塑钢门窗的焊接  要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。  四、塑钢门窗的五金件  五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。  五、塑钢门窗的加强型钢  按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:  1、引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。2.用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。3.观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。  总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。  2、选购塑料门窗注意事项:  不买廉价塑钢门窗。  重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。  门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。  门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。  推拉门窗开启滑动自如,声音柔和、绝无粉尘脱落。  门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。  玻璃应平整,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层,夹层内应没有灰尘和水汽。  开关部件关闭严密,开关灵活。  塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场帧作。
    • 塑钢门窗多少钱 塑钢门窗价格是多少 塑钢门窗报价 2年以前
  • 3 回答
    • 幕墙节能工程施工质量验收规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:幕墙节能工程施工质量验收规范 1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。 1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。 1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。 1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。 2防雷处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。 3防腐处理 为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片
    • 幕墙工程 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙工程施工验收规范谁有?
    • 一追再追 回答:幕墙工程施工验收规范:《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。《金属石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001;J113-2001)。《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)。《点支式玻璃幕墙工程技术规程》; 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
    • 幕墙工程 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 铝塑板幕墙施工方案谁能提供下?
    • 家和往事兴 回答:答,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上,板与板之间的间隙为10~15㎜,再注入硅酮耐候密封胶。铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜,根据铝塑板箭头指示方向施工。   安装骨架用焊接方法,安装时要随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 铝幕墙 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 1年以前