  • 言尔无心 2016-10-02 08:29

    空调漏水原因一:排水管道质量问题。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。

    空调漏水原因二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。

    空调漏水原因三:配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。

    空调漏水原因四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。

    空调漏水原因五:交换器的原因。过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。

    0 评论

  • deng6671 2016-10-01 21:44

    你好,海信空调室内机漏水的时候应该先检查漏水位置在哪里,判断是管道连接处的问题还是管道出现了裂缝在进行相应的修补,选择是将连接处拧紧还是用胶将裂口补上。希望我的回答能帮助到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-01 18:57

    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。   
    解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;   
    解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。   
    解决方法:提高挂墙板高度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 海信空调外机不启动要怎么办?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:空调外机不转的原因很多,比如以下七点: 1、压力保护开关出现故障,这个需要维修师傅来修一下。 2、制冷剂过多造成保护性停机。加些制冷剂就可以了。 3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。 4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。 5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。 6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。 7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。