全钢防静电地板施工工艺哪位朋友掌握有

徐仙 | 被浏览90次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-10-01 23:50

    全钢防静电地板施工工艺流程是:基层处理→弹线→安装支座、横梁组件→铺活动地板→封边→清洁。前提基础做完之后,最重要的一步就是安装全钢防静电地板了。工艺流程大致为基层处理,接下来就是弹线、分格、找中、套方,然后再是横梁组件的铺设以及支座的安装,最后一步则就是打蜡和清理擦拭。这就是整个全钢防静电地板施工流程,其中所需要注意的地方有很多,地板含水率不得大于8%,如果遇到不符合全钢防静电地板施工操作情况时,则就需要找中办法,每个地板的尺寸、平面长度都要弹线,每个地板之间一定要预留位置,必须细致认真、做到控制线路的准确性。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-01 11:00

    防静电地板施工工艺

      一、对铺设场地的要求

      1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行

      2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;

      3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;

      4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;

      5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

      二、地板安装工具

      1.专业切割锯2.激光水平测定仪         3.水泡水平仪、卷尺、墨线4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀;5.吸尘器、笤帚、墩布;

      三、施工步骤

      1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;

      2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;

      3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;

      4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;

      5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;

      6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;

      7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;

      8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;

      9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂

    0 评论

  • -丶- 2016-09-30 17:46

    1、   认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;         
    2、   拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;   
    3、   将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;      
    4、   用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;         
    5、   用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;      
    6、   若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;      
    7、   在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;      
    8、   在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;   
    9、   HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂,谢谢

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 全钢防静电地板施工工艺是什么
    • 倒叙_7629 回答:操作工艺: 1. 工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 6个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 墙面壁纸施工工艺哪位朋友掌握有
    • prettygirl 回答:方法/步骤: 1墙纸裁剪按照壁纸的流水号将壁纸摆好,量取墙体的高度,根据墙体的高度上下各预留5公分进行裁切壁纸,切记一次裁切一卷壁纸,以防出现品质问题。 2墙面处理墙面要求平整、清洁、干燥,颜色均匀一致,应无空隙、凸凹不平等缺陷,施工前墙面要做刷基膜(或清漆)处理。 3刷墙纸胶贴无纺布壁纸胶水必须均匀地刷在墙面上,厚度在2mm即可,绝不可将胶水直接刷在无纺布的背面,更不可泡水湿贴。无纺布与其他壁纸不同,应比其他壁纸的胶水较浓、厚,使其流动性下降。 4贴墙纸按照事先比对好的顺序对无纺布墙纸进行张贴。 5施工墙纸裁切需要搭边对裁施工,具体方法是在施工时搭边,搭边多少依花型而定,大约在3公分左右,素色无纺布在施工时采用正反贴的方法施工,对花型号在确保花型对齐后,在重叠处用直尺压住,进行裁切,尽量避免在阳角处裁切,以免引起阳角处壁纸翘边,在裁切时确保裁刀锋利,不可有毛边,同时注意下刀的力度,要保证一次裁剪、一刀两断,但是还不能过分的伤到墙壁的表面。 6墙纸贴后清洁施工完后若表面有灰尘,应用短毛刷或掸子轻拂,不能用湿毛巾擦拭造成污染扩大。