  • 位前勋891015 2016-10-01 14:50

    你好,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-30 21:35

    你好,常用接线方式
    在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
    二线制
    该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。
    三线制
    连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-30 05:59

    1、普通照明灯+UPS或则EPS电源,灯跑好线连接电源就ok   
    2、普通应急灯和安全出口灯跑专线到每层的总开关下线,开关合闸时,应急灯充电,开关具备24V切电功能,用消防模块与消防主机连接,主机联动状态时,收到火警信号-联动设备-模块给开关信号-自动跳闸-应急灯工作,也可以用主机手动盘,按切电按钮,开关收到模块信号跳闸-应急灯工作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯led灯的价格是多少
    • 吃饱睡赌嫖 回答:佛山市三目照明电器有限公司6英寸12W爆闪LED消防应急信号灯 价格是55元 中山市古镇熠飞照明电器厂LED应急灯消防应急灯双头应急灯 价格是48元 中山市永南电子有限公司【依利达】YD-3126 充电 LED双头消防应急灯 价格是70元 以上价格均来源于网络,仅供参考。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 9个月前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。