装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

广州庭院灯接地要求都有哪些?

杨元 | 被浏览146次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一点留恋 2016-09-27 13:05

    1、灯杆按抗震7度、抗风力按40米/秒设防。
    2、杆体及灯臂材料为钢板,灯杆壁厚大于等于3.0毫米(为不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度),
    3、灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑。要求镀锌层匀、厚度不小于65μm;镀锌后应钝化处理,表面光滑,喷塑层厚度不小于100μm,附着力二级以上。你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-26 22:35

    用热镀锌管扼---俗称地线夹;容易买到的不锈钢的也不错。多管并排的用多管编排管扼;
    用软地线(多)股,打线耳,接到管扼固定螺丝上,记得双螺母和不锈钢弹簧戒指;
    连接到支干地带上(或局部等电位器)

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-25 18:11

    庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 接地施工工艺有什么要求?
    • 荣耀vvv 回答:按照接地图纸和要求,确定接地线走向并划线,根据土质确定开挖方法,可选人人工挖方、挖掘机挖方、凿岩机打孔结合松动爆破等方法。然后敷设接地体,回填。接地体可按图提前焊接好运到现场,也可现场焊接(现场需要电源
    • 接地 接地刀 照明设计要求 2年以前
  • 3 回答
    • 配电房接地要怎么做,有哪些要求
    • 你在泘我 回答:铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。 2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。 3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。 4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。 5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。 6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。
    • 接地 配电系统设计 接地刀 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:(1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。
    • 接地 工程施工要求 施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内接地深埋要求是什么?
    • -丶- 回答:室内接地深埋通常是二米,挖半米深,再打一米五深,总之安全接地要小于4欧,避雷接地要小于1欧,这是2003年国家防雷组的新规范,以前10欧规范作废。    希望可以帮到您!
    • 接地 中深建装饰 接地刀 1年以前