装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

隐框式幕墙安装时要注意哪些问题?

付莹莹 | 被浏览80次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-26 19:58

    需注意以下几项

      一、硅酮结构密封胶

      作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的“构件”,必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。

      二、硅酮耐候密封胶

      硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶,除抵挡风雨的侵入外,还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固,一般允许伸缩度应达到接缝宽度的±25%。

      三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的专用胶

      一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。而在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险,因此绝不能用一般的胶来代替中空玻璃硅酮结构密封胶。

      四、硅酮结构密封胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶

      单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。

      单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸,因此应使用中性硅酮结构胶。

      双组份硅酮结构胶在使用前必须向基胶中加入催加剂,在专用的打胶机内充分混合涂敷铝材和玻璃之间,进行粘接固化。双组份胶都是中性胶。

      硅酮结构密封胶有一个突出的特点。即胶和被粘接的铝材、玻璃、泡沫条之间存在一个相容性问题,要做相容性试验,这种试验国内暂时还做不了。若相容性试验结果表明结构胶和三材之一不相容,即使粘接过程中,当时各种强度指标均达到要求。半年或稍长一点时间过后,硅酮结构胶便会开始变色变质成液体状态从而失去粘结能力,玻璃会落下来,造成严重后果。所以为确保硅酮结构胶粘结能力的长久,必须做相容性试验。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-26 16:43

    1.玻璃幕墙的所有外露金属构件要均匀平整,不能出现任何的波纹、变形以及紧固件的突出、凹进。
    2.钢件焊缝,要涂上足够的防锈漆。
    3.安装玻璃时,玻璃边缘要和龙骨保持一定的间隙,上下左右都要顾及。         
    4.玻璃间的橡胶条、胶条嵌塞要全面密实,胶条接口处需要用密封胶做填充处理。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-26 00:53

    隐框幕墙安装时要注意:   
    一、结构玻璃装配组件安装     
    1、定位划线:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。     
    2、调整:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。     
    3、固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。   
    二、耐候硅酮密封胶嵌缝     
    1、充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。     
    2、为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内填泡沫塑料棒
    3、在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。     
    4、注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。     
    5、注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。     
    6、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隐框式玻璃幕墙怎么施工?
    • 一追再追 回答:隐框式玻璃幕墙施工方法:1、竖隐横不隐玻璃幕墙 这种型式只有竖杆隐在镀膜玻璃后面,而横杆镀膜玻璃镶嵌在铝合金型材的镶嵌槽内,用铝合金压板盖在玻璃外面。在实际制作安装中又有两种做法(A、B两种)。 A种做法是:玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上。
    • 明框玻璃幕墙 数码相框 相框墙 1年以前
  • 3 回答
    • 隐框式与明框式玻璃幕墙的区别是什么
    • 一追再追 回答:隐框与明框式玻璃幕墙的区别:四周都有装饰条的--全明 四周都没有装饰条的--全隐 其他都可以叫做 半隐 通常说半隐的时候,还需要补充说明是显横隐竖或者是显竖隐横或者是其他;:隐框的外观只能看到玻璃和胶缝。显框的就是外观能看到幕墙框料和玻璃。还有一种就是半隐框的幕墙就是横隐和竖隐,横隐就是外观效果只能看到玻璃和横方向的幕墙框料。
    • 明框玻璃幕墙 数码相框 相框墙 1年以前
  • 3 回答
    • 隐框幕墙施工工艺谁知道?
    • 荣耀vvv 回答:2.4.2埋件和支座 2.4.2.1根据测量基准线,确订预埋件位置 2.4.2.2预埋件锚筋应怀受力主筋可靠连接,外露面平整,位置准确 2.4.2.3后补埋件必须进行抗拔力试验。 2.4.2.4当埋件与支座采用螺栓连接时,法律事务必须满足各项力学性能试验和其他诘难要求。 2.4.3立柱安装 2.4.3.1以建筑结构轴线为基准,定位标高为依据,进行老马识途连接和方柱安装,老马识途与立柱不能直接接触,必须做绝缘处理,支座与立柱螺栓采用不锈钢材料,连接螺栓应采用不锈钢螺栓。 2.4.3.2以不少于3根立柱为基准,按照设计图纸分格尺寸及要求进行安装,应按顺序进行立柱定位和安装。 2.4.3.3横梁与立柱连接应采用结构性连接,当采用螺栓或螺钉连接时,连接点不就少于2个,并且应有防脱落措施。横梁一端应进行弹性连接。 2.4.3.4立柱与横梁连接完毕后进行调整。然后进行支座固定,并做防腐处理。
    • 相框墙 装饰幕墙 云南幕墙 11个月前
  • 3 回答
    • 单元式隐框玻璃幕墙都有哪些性能?
    • 位前勋891015 回答:你好,采用1∶1比例的板块建立试验模型对其进行气密性、水密性、风荷载和地震作用下的变形性能及安全性能试验,介绍了其气密性,水密性,风荷载及地震作用下的变形性能及安全性能试验方法和试验过程,并对单元式玻璃幕墙的试验结果进行分析,给出了超高层建筑单元式玻璃幕墙的设计建议。
    • 明框玻璃幕墙 数码相框 单元防盗门 3个月前