建筑灯光照明设计标准是怎样的?

贺春梅 | 被浏览381次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-26 19:06

    一、   GB是按照以下通知的附件《中华人民共和国国家标准和行业标准代号》定的:GB--强制性国家标准代号,GB/T--推荐性国家标准代号.
    二、50034是全国标准化管理委员按标准编制计划给的编号.
    三、-2013是标准被批准的年份.
    关于规范使用国家标准和行业标准代号的通知
    国务院有关部门,各省、自治区、直辖市技术监督局,各全国专业标准化技术委员会:
    国务院机构改革以后,国务院各部门的设置及其职能都作了较大调整.为加强标准化工作管理,规范使用国家标准、行业标准代号,提高标准化工作的有效性,更好地为国民经济建设服务,根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的有关规定,以及国务院赋予我局统一管理全国标准化工作的职责,现将中华人民共和国国家标准、行业标准代号予以重新公布,请你们在标准、文件和出版物中引用有关标准时,正确使用标准代号.为维护法律的权威性和政令的严肃性,避免标准代号混乱造成的不良影响和后果,凡未经我局依法批准公布的标准代号不得使用.

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-26 10:50

    主要内容   
    1.城市照明管理体制改革与当前城市道路照明设计现状、技术发展趋势;   
    2.《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)主要技术内容:   --规范的基本规定、设计原则、照明灯具、光源及其电器附件的选择   --照明评价指标:照度或亮度,颜色,均匀度、对比度和立体感,眩光的限制   --照明设计:建筑物、构筑物和特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、广告与标识   --照明节能:照明节能措施、照明功率密度值(LPD)   --光污染的限制   --照明供配电与安全:照明供配电、照明控制、安全防护与接地   
    3.城市照明规划与建筑景观照明设计;   
    4.建筑照明的光源、灯具、镇流器应用与节能设计;   
    5.城市绿色照明专项规划编制技术要点、深度要求及优秀城市经验。
    6.《城市道路照明设计标准》、《城市道路照明设施管理规定》、《道路照明节能技术规定》技术内容及城市道路照明工程规划设计新理念、文化内涵与案例分析;   7.城市道路照明光污染防治、节能设计评价与新技术。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-25 15:08

    地下建筑照明设计标注cecs45-92不是国标,也不是建设部发布的条款规定,而是中国建筑设计研究院编定,中医工程建设标准化协会发行的规定。力度上小于国标,但是图纸审批时,编者往往作为专家参与,因此,编者的意见,想法就成了一个不成文的规定(不是国标的规定),因此也需要遵守。但是,他不会与国标的照明规范冲突,因为他明确指出适用于地下的商场,医院以及停车场等设施。国标的规定里只是泛指一类设施,并没有明确分类,医院是地上的还是地下等等。此标准应该作为国标的辅助规定,照着做就是了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 新建筑照明设计标准谁知道?
    • 瞎激动51 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照 度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。
    • 照明标准 建筑照明 水管道设计 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计收费标准是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。    • 照明标准 建筑设计收费标准 物业收费标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计原则标准是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好,设计原则标准是:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 希望我的解答能帮到你。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 地下建筑照明设计标准是怎样的
    • 灯泡大怪兽 回答:1.地下建筑各类房间和活动场所均应设置一般照明,手术台、收款台、登记处等工作部位宜增设局部照明,营业厅货架、办公室、客房、检验室等,必要时可设置局部照明。   2.地下建筑应设置正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。   3.值班照明宜利用备用照明或疏散照明中能单独控制的一部分或全部。   4.地下建筑应采用高光效的光源,如荧光灯、高强度气体放电灯;需连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钨灯。   5.地下建筑应采用高效率、配光合理的灯具,灯具造型和布置应与建筑相协调。   6.照明线路应选用铜芯导线,进入地下建筑的外部线路应埋设电缆。   7.照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地系统。   8.照明装置和配电箱应选用可靠耐用、节能高效和防潮性能好的产品,潮湿场所应选用防潮防霉型产品。   9.灯与插座、房间照明与通道照明宜分别接自不同回路。照明系统中每一单相回路不宜超过16A,单独回路的灯具数量不宜超过25个,插座数量不宜超过10个(组)。