3条回答
小小小帅 2016-09-26 19:07
一、施工准备
3㎜钢板宽度2×1米3块,电焊机1台,橡胶共混卷材120㎡,红机砖
1.5万块,32.5水泥,中砂,瓦工6人,抹灰工4个,力工5名。
二、施工顺序
1、在1-23轴剪力墙砼脱模后,先将24轴剪力墙插筋有顺序进行弯折,但弯折角度不得大于90度,不得有死弯,留出施工道路及工作面。
2、在23轴剪力墙后浇带处,用膨胀螺栓将3㎜的铁皮固定,固定点间距不得大于500,3㎜厚的铁皮紧靠砼剪力墙,铁皮两侧作防腐处理,固定完毕后,剪力墙刷素水泥浆一道,抹10㎜1:2.5水泥砂浆收光→防水层→防水保护层→防水保护砖,剪力墙后浇带处防水层从铁皮上粘贴过去,密封好防水层的每处接口,每一道工序的完成,首先进行自检合格,报监理验收,必须有报验程序。
3、24轴反做防水砖墙的砌筑及防水施工的顺序
找出24轴线向外量130,开始挂线砌筑,砌筑高度至±0.00,→抹10㎜水泥浆收光→防水层→10㎜厚防水保护层。
4、58、60轴间的沉降缝的施工方法为,从垫层开始按逆做防水的方法施工,底板及墙面的细石砼保护层及保护砂浆完成后,开始基础钢筋绑扎。
三、质量保证措施
1、沉降缝处施工成立施工技术小组,组长黄映军、组员罗伟荣、质检员王伏玉,对工人进行安全交底、技术交底指导施工。
2、每道工序的完成实行三检制度,不能给下道工序带来任何隐患。
3、施工期间进行过程控制,抹灰前必须有砂浆结合层,发现墙面空鼓时,应及时处理。
4、发现防水层有破裂情况,马上按规范要求,在破处周围不少于250㎜范围内进行补贴。
5、墙的垂直度不能大于5㎜。
6、在砌筑高度大于2米时,必须设置拉筋墙体拉结,在拉结筋处做好防水处理。
四、注意事项
1、做好成品保护工作,防水层面不得有带尖刃的物体靠近防水层,确保防水层的完整,如有损破应通知项目部的防水组,修补合格后再继续施工,不能给后续工程带来任何隐患。
2、墙体钢筋不能弯折大于90度的急弯。
3、尽量避免水泥砂浆污染钢筋,如有污染必须清理干净。
4、安全注意事项:架子搭设要规范,砌砖架板不能少于三块,上砖时要传递,防止砸伤人及破坏防水层,不得有翘头板。
Hzl_8542 2016-09-25 14:45
沉降缝是为了防止建筑物因其荷载、高度、结构以及地基承受力的不同,而出现的不均匀沉降导致建筑物发生错动开裂,沿着建筑物高度设置竖向缝隙,将建筑物划分为若干自由沉降的单元的垂直缝。为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别较大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别较大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元。沉降缝同伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。