装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防给水管道安装有哪些要求?

陈荌荌 | 被浏览204次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-27 14:15

      1.如果为消防工程企业,需要消防工程专业承包资质,在资质许可范围内进行消防工程施工,消防管道安装属于消防工程施工的一部分,所以需要具备消防施工专业承包资质,不同资质可承揽的工程如下:
      一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。
      二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。
      三级企业:可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工
      2.如果只是安装管道的劳务公司,那么需要取得水暖电安装作业分包企业资质,此资质不分等级。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-25 15:20

  • Hzl_8542 2016-09-25 14:43

    室内给水管道的安装要求有1,管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。2,室内明装管道在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。3,管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水设施,4,埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂坚硬物,应先用沙土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。5,管道在穿越基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不应小于100mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外给水管道敷设要求有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:新型给水管材的产品标准,目前,执行的标准各有不同。PVC-U给水塑料管已有了国家标准:《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T 10002.1-96)。而其它管材却没有相应的国家标准,各生产厂家生产过程中执行了相应管材的国外标准或生产企业的企业标准,如:金诺给水用交联聚乙烯管执行了德国工业标准DIN 6892/93和广东省企业标准Q/STTH 001-1996;金光PP-C管材、管件采用了企业标准Q/ZJG 002-1999;新潮PP-R管采用了德国DIN8077(DIN 8088)等。一般来说,虽然一些新型的给水管材目前尚无国家产品标准,但这些管材被允许上市,都具有相应质量检测部门的产品检验报告和涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可证等相关检验报告。设计者在产品有了这些相关证明后,完全可以大胆的选用。
    • 室外吊灯 给水管道安装 给水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 给水管道施工技术要求是什么?
    • 奋斗_9500 回答:1、在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2、给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3、施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4、施工测量应符合以下规定: 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
    • 给水管道安装 工程施工技术 给水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 给水管道试压规范要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02   MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05   MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03   MPa,同时检查各连接处不得渗漏
    • 给水管道安装 水管试压 给水管道 1年以前