    • ABCDEFG_0589 2016-09-25 14:54

        卫生间防水涂料一般要做1.8米高,涂刷2-3遍。
        卫生间防水施工的具体步骤:
        1、基面处理: 整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。
        2、 搅拌:先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器);
        3、涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
        4、 养护、保护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
        5、检查(闭水试验):防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-25 13:49

      防水刷两遍就好了。
      1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
      2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
      3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
      4、闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-09-24 21:02

      一、卫生间的防水,一般需要刷2-3次。
      二、具体做法如下:
      1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。
      2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。
      3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
      4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
      5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
      6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。
      7、按照要求做36小时闭水试验。