消防烟感探头如何接线

伍梦璐 | 被浏览381次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-09-25 12:21

    两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
    1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
    2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
    3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
    4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
    5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-25 07:44

    消防烟感探头接线时和灯一样一零一火,接线时扭开,压接上就可以了。探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。希望对你有帮助哟!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-24 20:50

    一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米   
    二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置   
    三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。   
    四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。   
    五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防烟感器价格大概是多少?
    • 龙刃5916 回答:对于消防烟感器的参考价格如下: 1、深圳市铠卫信安全科技有限公司的品牌/型号:铠卫信/JTY-GD-DG311,价格是80.00元 2、深圳市众安科电子有限公司的品牌/型号:CST/JTY-GD-802,价格是45.00元 3、长沙市芙蓉区安民消防器材销售部的品牌/型号:保平消防,价格是75元 (以上价格来源于网络,仅供参考)
    • 烟感探测器 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防烟感探测器价格大概是多少?
    • 柠檬_6149 回答:消防烟感探测器价格大概是120元。烟感探测器一般采用的是离子感应原理,一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。同时接受到烟雾浓度超标后自动打开水雾发射器。 上以价格均来源网络,仅供参考。
    • 烟感探测器 消防斧 感探测器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防烟感维修方法谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:这个点位的信号线之间有电压,而且电压处于正常范围内,信号线有问题的可能性比较小。按照你说的这个烟感安装在别的回路上是正常的,或者是安装在同一回路上只是换一个地址,就好了的话,说明这个烟感是没有问题的。那你就查一查是不是地址重了。
    • 烟感探测器 消防斧 消防闭门器 1年以前