消防烟感探头如何接线

伍梦璐 | 被浏览98次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-09-25 12:21

    两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
    1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
    2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
    3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
    4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
    5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-25 07:44

    消防烟感探头接线时和灯一样一零一火,接线时扭开,压接上就可以了。探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。希望对你有帮助哟!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-24 20:50

    一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米   
    二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置   
    三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。   
    四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。   
    五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防烟感器工作原理是什么?
    • 清水一掬 回答:烟感报警器是如何工作的? 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工 作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。民用住宅的独立式烟感报警器共有两种传感器可 供选择:一种是离子传感器,一种是光电传感器。离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中 产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变 化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是 偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光 束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。安装方法:房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。
    • 消防闭门器 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 11个月前
  • 3 回答
    • 消防烟感多久要清洗一次?
    • O酱 回答:根据国家标准GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第4.3.3条的规定:探测器投入运行工作后,应每隔3年全部清洗一遍,并应对相应的闽及其它必要的功能实验,合格方可继续使用,不合格者严禁重新安装用。希望我的回答对您有所帮助。
    • 烟感探测器 消防斧 装修后多久入住 11个月前
  • 3 回答
    • 消防烟感器价格大概是多少?
    • 龙刃5916 回答:对于消防烟感器的参考价格如下: 1、深圳市铠卫信安全科技有限公司的品牌/型号:铠卫信/JTY-GD-DG311,价格是80.00元 2、深圳市众安科电子有限公司的品牌/型号:CST/JTY-GD-802,价格是45.00元 3、长沙市芙蓉区安民消防器材销售部的品牌/型号:保平消防,价格是75元 (以上价格来源于网络,仅供参考)
    • 烟感探测器 消防斧 消防闭门器 9个月前