消防烟感探头如何接线

伍梦璐 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-09-25 12:21

      两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
      1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
      2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
      3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
      4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
      5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-25 07:44

      消防烟感探头接线时和灯一样一零一火,接线时扭开,压接上就可以了。探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。希望对你有帮助哟!

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-09-24 20:50

      一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米   
      二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置   
      三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。   
      四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。   
      五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m

      0 评论