装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

水电施工方案求专家给介绍一下?

郭靓 | 被浏览59次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-27 03:57

    (1)收集编制依据文件和资料
    1)工程项目设计施工图纸。
    2)工程项目所要求的施工进度和要求。
    3)施工定额、工程概预算及有关技术经济指标。
    4)施工中可配备的劳力、材料和机械装备情况。
    5)施工现场的自然条件和技术经济资料。
    (2)编写工程概况
    主要阐述工程的概貌、特征和特点,以及有关要求等。
    (3)选择施工方案、确定施工方法
    主要确定对工程施工的先后顺序、选择施工机械类型及其合理布置.明确工程施工的流向及流水参数的计算,确定主要项目的施工方法等(总设计还需先做出施工总体布署方案)。
    (4)制定施工进度计划
    包括对分部分项工程量的计算、绘制进度图表。对进度计划的调整平衡等。
    (5)计算施工现场所需要的各种资源需用量及其供应计划(包括各种劳力、材料、机械及其加工预制品等)。
    (6)绘制施工平面图
    (7)其他
    提出对有关工得的质量通病和易于发生安全问题的环节。订出防治措施、制定降低成本(如节约劳力、材料、机具及临时设施费等)的具体措施、超奖减罚等的具体要求和技术经济指标。

    0 评论

  • 位前勋891015 2016-09-26 12:56

      1)概述
      民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
      避雷网引下线利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组。
      工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
      每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
      近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
      (2)施工流程
      施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
      (3)技术措施
      材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
      (4)主要施工方法
      防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
      1)接地装置
      a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
      b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
      ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
      ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
      ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
      c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
      2)引下线安装
      利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
      钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
      3)避雷带
      本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
      a.支架安装:
      在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
      b.避雷带安装
      ●将镀锌扁钢调直。
      ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
      ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
      ●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
      4)电气接地施工方法
      目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。
      a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
      b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
      c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。
      PE线最小截面一览表
      相线芯线截面S(mm2)PE线最小截面S(mm2)S≤16S16≤S≤3516S>35S/2
      d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。
      e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。
      5)接地电阻测试
      接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。
      

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-24 16:05

    水电安装知识中有点是大家要注意到的,水管管路开槽,它的管路尺寸和位置等等都是你要关注的,以免发生尺寸不合要求重新安装等等;水路管道安装,用材要求一定要注意,管道会分成冷水与热水,这些比较隐蔽的水管道用料一定要合格。

    在暗藏管道中是不准许实用镀锌铁管的,水电安装知识中最好是每一步都要了解到,不说是精通,起码的步骤要清楚,以免被别人骗。在水电安装上水路管道检查至关重要,这是关系到以后水路安全的问题。

    在水路管道安装好后开始二次防水,封好所有的线槽,清洁地面,然后在开始做防水,这些工序都做好后经过严格的测试后方可使用。水电安装知识中电的安装首先是电线线路开槽,在就是电线电路布线,用材要求也要注意,不要使用不合格的材料。

    强电与弱电的要求是不同的,空调插座也是专用的,厨房的开关插座根据使用功能来安装布置。这些是水电安装知识中比较皮毛的知识,了解了这些后其实就不怕被骗了,让别人知道你其实是懂的,就可以了。并不是要非常的专业,只是知道它的重要性以及你对它的了解程度,就能避免水电安装中装修公司的很多坑。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份消防水电施工方案?
    • Hzl_8542 回答:投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。 特别提示:一定要结合评分要点,有针对性地编写施工组织设计。 2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一   拟投入本项目的主要施工设备表 附表二   拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 附表三   劳动力计划表 附表四   计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五   施工总平面图 附表六   临时用地表 附表七   质量通病分析及预防措施 附表八   合理化建议表    编制施工组织设计的主要内容 (1)工程概况及特点分析                  分析和概要说明本工程性质、规模、建设地点、承建方式、建筑与结构特点、分期分批交付使用的期限,建设单位的要求和可提供的条件;本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况;施工力量、施工条件、资源供应情况等。并找出本工程的主要施工特点(难点)。 (2)施工方案选择                  依据工程概况及特点分析,结合可供投入的各项资源情况,全面部署施工任务,确定施工总顺序和流向;选择主要工种工程的施工方法和施工机械;确定各部分项工程的施工顺序;并对拟建工程可供选用的几种施工方案进行定性、定量的分析,以选出最佳施工方案。 (3)编制施工进度计划                  施工进度计划是施工方案在时间上的体现和安排。编制施工进度计划应采用先进的计划理论和方法(如流水施工、横道图、垂直图、网络图等)合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期、成本和资源的利用达到最佳结合状态,即资源均衡、工期合理、成本低。 (4)施工准备工作计划                  确定施工准备工作的内容、起止时间、工程量大小及完成各项工作人数和具体负责人等。 (5)劳动力、施工机械、运输设备、主要建筑材料、构件和半成品的需要量计划,用以解决供应问题。 (6)施工平面图设计                  其目的是为了解决施工现场平面和空间安排等问题。即把设入的各种资源(如材料、构件、机械、运输等)和生产、生活所需临建设施和场地,最佳地布置在施工现场,以保证整个现场能有组织、有秩序、有计划的文明施工。 (7)主要技术经济指标                  对编制的施工组织设计进行全面的技术经济效益评价:如采用工期、质量、成本、安全等指标。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 12个月前
  • 4 回答
    • 谁能给份给排水施工设计方案
    • 胜利de微笑 回答:(一)、施工进度计划(二)、管道支架制作、安装1、工艺流程预制加工→测量→画线→定 位→剔孔洞→支架安装→复检养护2、施工方法1)支吊架的预制加工根据施工图纸,设计要求,标准图集,分系统列出支架的选用型式、规格、间距、数量、工艺 标准等,并画出草图,计算材料数量。在管道安装之前进行支架的预制加工,加工前检验所使用的型钢等材料,必须符合要求方可使用。室内型钢支架作法:按要求 使用台钻开孔,孔径大于φ12mm采用气焊开孔,对切割处进行处理。孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径5㎜,角钢的切料、下料采用砂轮锯,角钢的端头处采用 30度倒角,尾部燕尾长0~50㎜,倒角20~30度。端头边缘用砂轮锯进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式及管径确定,常规做法埋 入150毫米。支架预制后除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分留100毫米不刷防锈漆。吊架的预制根据管道标高、坡度、管径、吊架距离计算每根吊杆长度;按标 准图集确定吊杆直径:管径DN15-40为φ8,DN50-100为φ12,DN125-150为φ16,DN200-250为φ20,DN300为 φ24。管卡按标准图集选用,按标准图集材料表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端在砂轮上进行处理,然后按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻 孔,钻孔后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,用焊枪将扁铁弯曲位置线部位烤红,在台虎钳上进行煨弯。 立管卡制作:根据施工图纸,按系统估算出使用规格数量:其中单独计算出保温墙处所使用的数量,卫生间的使用数量可以根据样板间安装数量而定,支管管径小于 DN25mm,管中心距墙不超过60mm采用单管卡,层高小于或等于4 m安装1个,层高大于 4.5m,不少于2个,管卡采用25×3扁钢制作,加长管卡采用25×4扁钢制作,而且在拐角处及易受外力变形部位需加设管卡。管卡采用外加工订作。2) 支吊架的安装 管道支、吊架安装前应有明确的标高线,并根据管径确定支吊架型式。管径DN20~DN50的选用卡环式支架;管径DN65~150的选用带弧形板支架。固 定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。以管道的管底标高进行支架的测量放线,根据管道标高确定管道放线标高,从低点(进户管)至末端高点,中 间转弯处等再确定几点,用22号铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,然后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字线部位为剔孔洞之 处。所剔孔洞的大小、深度根据墙体结构、支架的型钢尺寸和管径确定。立管管卡的安装: 立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架。立管的卡架在立管安装完成后及时安装,层高小于或等于4米,每层安装一个,层高大于4.5米,每 层不少于2个。管卡安装高度距地面1.8米,2个以上匀称安装,安装高度保持一致。由于卫生间、开水间墙面贴瓷砖,立管卡应安装在砖缝上,同一房间安装高 度保持一致。将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,将立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,用石子进行固定,校正支架卡孔中心距墙尺寸和支架高 度、水平度,要求支架两个方向呈90度,然后再用细石混凝土填平或凹入墙面5毫米,以后由土建处理,检查合格后安装管卡。安装完进行检查,检查支架的安装 高度、水平度、与墙面的垂直度、管中心与墙的距离。吊架的安装:安装在角钢或槽钢上的吊架,根据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,按管道标高从低点和高点拉 线安装管道吊架。安装在板下的吊架,其作法按国家标准图集作法,安装在水泵间、人防层和有防水要求的卫生间等处的管道常采用此种吊架。(三)、给水管道安 装1、工艺流程及施工方法:安装准备→预制加工→管卡安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗1)管道安装:生活给水管 DN≥60主管(立干管)选用内衬塑(PE)热镀锌钢管,DN??100丝扣连接,DN≥100为卡箍连接;DN≤50支管采用环压式薄壁不锈钢管道及管 件,环压式连接。局部施工完后找直找正,复核甩口位置、方向及变径无误,做好临时封堵。⑵、管道试压:管道安装完成后进行单项强度严密性试验,检查各接口 无渗漏,观察压力降在允许范围内,通知有关人员办理验收手续。在全部干、立、支管安装完毕后按设计和规范要求进行系统强度严密性试验。室内给水管道试验压 力为工作压力的1.5倍, 10min内压力降≯0.05 MPa,然后把压力降至工作压力做外观检查,以不渗漏为合格。⑶、管道保温:暗管设15mm厚难燃型B1级软质聚氨酯保温管壳防结露保温层,粘接。导热系 数≤0.034W/m.k。穿越防火墙、楼板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护层超细离心玻璃棉管壳,粘接。⑷、管道冲洗消毒:根据设计及规范 要求,给水、热水管道在系统运行前用水冲洗,以系统最大设计流量进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水口目测一致为合格。给水管道还应用 20~30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒,停留时间不小于24小时,消毒结束后,再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现 行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后方可使用。 2、质量标准:1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范规定;给水系统竣工后使用前,进行管道冲洗。2)管道坡度应符合设计要求;管 道支、吊、托架的安装应符合设计要求和施工规范规定;管道及支架油漆应符合设计要求和施工规范规定。(四)、排水管道安装1、工艺流程及施工方法       污、废、中水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水、通球试验支架安装       雨水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水试验 1)管道安装:按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,根据图纸将干、立、支管运至现场,并将雨水斗、卫生洁具、地漏、检查口、清扫口的位置找准。立管选 用UPVC螺旋降噪排水塑料管,横支管选用普通排水塑料管;主横管选用A型柔性接口机制排水铸铁管。排水立管与水平干管的连接采用两个45°弯头。管井内 排水立管每层设固定卡一个。吊顶内水平排水支管采用吊卡,顶板采用膨胀螺栓固定。2)管道试验:根据施工规范规定及设计要求,排水管道在安装后要进行灌 (满)水试验和通球试验。排水管道灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液 面不降,管道及接口无渗漏为合格;安装在室内的雨水管道在安装后要进行灌水试验,注水高度必须到每根立管最上部雨水斗,在1h内不渗不漏为合格;排水管道 的立管及水平干管均应做通球试验 ,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%。3)管道保温:采用B1级软质聚氨酯保温管壳粘接。导热系数≤0.034W/m.k,厚度 为:在吊顶内15mm,不采暖房间25mm,穿窗井处40mm。穿窗井处另设铝皮外保护管壳,穿越防火墙、板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护 层超细玻璃棉管壳,粘接。2、质量标准:1)隐蔽的排水管道灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定;管道的坡度必须符合设计要求;排水系统竣工后的 通水试验结果,符合设计要求和施工规范规定。2)管道的粘接应符合设计要求和施工规范规定;管道支、吊、托架的安装符合设计要求和施工规范规定;管道及支 架油漆符合设计要求和施工规范规定。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份临时水电施工方案
    • q747572634 回答:一、施工临时部署:   1、本供电系统采用三相五线制、三级配电、三级保护、做到一机一闸一箱一漏电。   2、在变压器处设总配电箱,在原有线路基础上增加1路出线,供本工程施工现场使用。线路布置情况见施工总平面图。   二、安全用电技术防护措施:   1、配电室应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。   2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由配电室总开关的零线引出。   3、在工作电阻允许达到4欧姆的电系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。   4、架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。
    • 水电改造 水电工 水电维修 11个月前
  • 3 回答
    • 跪求份水电施工方案范本
    • 荣耀vvv 回答:下列工程应单独编制安全专项施工方案: (1)基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (2)土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 (3)模板工程及支撑体系 1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 3)重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 (4)起重吊装及安装拆卸工程 1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 2)采用起重机械进行安装的工程。 3)起重机械设备自身的安装、拆卸。 (5)脚手架工程 1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 2)附着式整体和分片提升脚手架工程。 3)悬挑式脚手架工程。 4)吊篮脚手架工程。 5)自制卸料平台、移动操作平台工程。 6)新型及异型脚手架工程。 (6)拆除、爆破工程 1)建筑物、构筑物拆除工程。 2)采用爆破拆除的工程。 (7)其他 1)建筑幕墙安装工程。 2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 3)人工挖扩孔桩工程。 4)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 5)预应力工程。 6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
    • 水电改造 水电工 水电维修 8个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份给水管施工方案
    • 奋斗_9500 回答:一.准备 1.管道在安装施工前,应具备以下条件: (1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; (2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; (3)施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2.提供的关和管配件应符合设计规定,并附有合格证书。 3.管道系统安装过程中的开口处应及时封堵,确保管道的通畅和清洁。 4.施工安装时应符合冷。热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 5.管道系统安装前,应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细的检查,必须清除管件及管件内外的污物和杂质,严禁使用有明显损坏迹象的材料。 二.贮运 1.管道系统是用塑料制成的,因此,在搬运是要小心,避免过度的冲撞和碰击管件及管材。 2.在库存和搬运管材和管件时要方法得当,管件和管材要避免过于暴露而受到过多的紫外线辐射(太阳光)。注意防火安全,距离热源不得小于1米。 3.管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且聚丙烯管应在金属管的内侧。 4.室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留空洞和预埋套管。 5.管道穿越墙板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施管道穿越层面时,应采取严格的防水措施。穿越前应设固定支架。 6.热水管道穿墙时应配合土建设置刚套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸叫外径大50mm。 7.直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。 8.建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下: (1) 室内地坪±0.00一下管道敷设宜分两段进行。先进行地坪±0.00以下至基础 墙外壁段的铺设;待土建施工结束后,在进行室外连接管的铺设; (2) 室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填夯实以后,重新开挖进行。严禁在 回填之前或未经夯实的土层中铺设; (3) 铺设管道的沟底应平整,不得有突出的坚硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm,必要时可铺设100mm厚的砂垫层; (4) 埋地管道回填时,管周围回填土不得夹杂坚硬物直接与管壁接触,应先用砂 土或颗粒不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm; (5) 管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地坪100mm; (6) 管道在穿基础墙时,覆土厚度小于700mm时,应采用严格的保护措施。 9.支管以不小于0.002的坡度坡向立管,以便于维修时放水。 10.管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,设置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。 11.采用金属管卡或吊顶时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给谁聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。 12.为了防止水泵停泵时产生水锤现象而破坏管道,设计时应考虑采取措施。例如,在水泵出口管段上设置防水锤器或消声止回阀。 四. 管道连接 1. 同种材质的管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、 地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 2. 给水聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑 料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。 3. 当管道采用法兰连接时,应符合下列规定: (1) 法兰盘套在管道上; (2) PP-R过渡接头与管道热熔连接步骤应符合(四.4)条; (3) 校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行; (4) 法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈; (5) 应使用相同规格的螺母,安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出 螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件; (6) 连接法兰管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力; (7) 法兰连接部位应设置支吊架。 4. 焊接步骤 a. 为防止可能出现的细小裂纹和管道的损伤,我们强烈建议在操作前,一定要将管材两 边各切下4-5厘米,以去掉受损的端口。 b. 管道和接头的表面要保证平稳、清洁、无油。 c. 在管道插入深度处做记号(等于接头的套入深度)。 d. 把热熔焊机接通电源(220V)并等待片刻,当绿灯闪烁说明已达到焊接温度,开始工 作。 e. 把整个嵌入深度加热,包括管道和接头,在焊接工具上进行。 f. 当加热时间完成后(见表)把管道平稳而均匀的推入接头,形成牢固为完美的接合。 g. 在管道和接头焊接后的几秒钟之内,可以调节接头位置。 h. 在短时间之后(见表),接头就完全可以承受负荷; i. 焊接设备必须接地。 5. 由于材料重量轻,有绕曲性,所有焊接可在工作台上进行,基于这一优点,节省工时。 6. 有时要在墙内进行某些连接,要注意在这种结合地点有足够的操作空间,可以操作。 7. 墙上用水点之前的距离可以利用样板在水平方向或垂直方向进行安装(按各种标准距 离)样板装有水平仪。 8. 不要忘记按规定隔离管道,安装之前管道可以套上弹性隔离管,这些隔离也可以在以后 来完成,如果管子装在管内时则更困难。 9. 为了正确地安装管道系统,购置工具是必要的。为了用户自身的安全,我们建议使用本 公司提供的热熔工具。 五.试压 1.压力试验 所有的安装管网都要排空并进行压力试验。冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa;热水管试验压力应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。在成功完成试验之后,建议印发一份实验报告。 (1)试验的准备 ① 水压试验时间应在热熔管道24小时后进行。 ② 当管道安装完毕之后而尚未隐封起来之前,要在管路通水并排出气体。 ③ 如果可能的话,要把压力泵安放在系统的最低处。 ④ 采用能够读出变化值为0.01Mpa压力的压力表,压力表要安装在被试管网的最低点。 (2)试验 ①增大压力到规定的试验压力值。一小时之后开始试验。在这个时期虽然有压力损失,也不能增大压力。注意:温度若有增高。试验压力就会有变化。(△℃的变化量等于0.02Mpa的压力变化) ②试验要持续一个钟头,要通过合格的试验则压力变化要小于或等于0.06Mpa。 ③在工作压力的1.15倍状态下,稳压两小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不渗漏。 ④填写试验报告。 ⑤ 为系统设定操作压力。 注:管件能承受压力4Mpa(PN2.0)和1.5Mpa(PN1.0)。但是,系统中也包含一些只能承受1.5Mpa压力以下的元件(例如,隐藏在墙体的接头)。
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 8个月前