漏电断路器测试仪怎么使用

爱琴 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-09-24 16:09

      ◆按下“开/关”右上方的红色按钮接通本仪表`工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL         000ms(注:MANUAL=手动)。
        
      ◆查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。
        
      ◆点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。
        
      ◆将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
        
      ◆将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL         xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUAL         fauat(fauat=失效)
        
      ◆检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
        
      ◆按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备
        
      ◆如要连续测试,重复上述。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-09-23 00:10

      1、按下“开/关”右上方的红色按钮接通漏电保护器测试仪工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL000ms(注:MANUAL=手动)。      
      2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。      
      3、点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-22 19:26

      1.测漏电保护器动作电流
      ①按下“mA”档直键开关:将(mA)调节旋钮按逆时针方向旋到底打开电源开关。
      ②按接线图一接好线。但需注意:按保护器种类和动作电流值大小的不同,仪器后盖上的量程转换开关推至100mA端或200mA端(B型)或300mA端(C型)。
      ③合上被测漏电保护器开关;此时显示屏开始显示模拟漏电流值。
      ④顺时针方向均匀慢速转动(mA)调节旋钮直至漏电保护器动作,此时显示屏上显示的即为动作电流值,单位为mA(毫安)数值暂存数秒针后自动复零。
      ⑤逆时针方向将(mA)调节旋钮到底。
      ⑥若需重测,合上漏电保护器开关,重复③、④、⑤,操作。
      ⑦检测完,测试线及时脱离交流电路;关闭电