请问高压套管和低压套管的作用是什么?

骆近涛 | 被浏览71次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-09-24 21:18

    你好,大型变压器的高压套管是为了把高压引线从箱体中引出,是起到绝缘作用的.
    低压套管的作用是:
    1、可能是套管渗漏造成的;需要处理渗漏点或更换.
    2、也可能是经常要取油样做检测化验,使其内部缺油造成的;需要补油.
    3、也可能是冬季油位下降造成的.不影响运行.

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-23 18:42

    变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
    1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。
    2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。
    3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。

    0 评论

  • estevez 2016-09-23 14:41

    一、变压器高、低压绝缘套管是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器高、低压绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。
    二、因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及以下变压器,它是在瓷套管中穿一根导电铜杆,瓷套内为空气绝缘。
    三、充油套管多用在35kV级变压器,它是在瓷套管充油,在瓷套管内穿一根导电铜杆,铜杆外包绝缘纸。
    四、电容式套管由主绝缘电容芯子,外绝缘上下瓷件,连接套筒,油枕,弹簧装配,底座,均压球,测量端子,接线端子,橡皮垫圈,绝缘油等组成。它用于100kV以上的高电压变压器上。
    希望帮助到你!

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 刚性防水套管和柔性防水套管的区别是什么
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:从外观看刚性防水套管只是由钢制套管和翼环组成,结构简单,柔性防水套管主要由:法兰套管 密封圈 法兰压盘 翼环 螺栓 螺母组成 结构复杂。 在使用上 刚性防水套管使用在不需要承受管道振动和伸缩变形的建筑物的墙体里面,而且一般的适用墙厚是200mm 柔性防水套管主要适用在有地震要求 承受管道振动和伸缩变形 有严密防水要求的建筑物的墙体里面 而且一般的适用墙厚是300mm 从型号上分:刚性防水套管分:A型 B型 C型,A型适用与钢管,B型适用铸铁管和球墨铸铁管 柔性防水套管分:A型 B型 A型用在建筑物的内墙 B型用在建筑物的外墙
    • 套管 钢套管 热缩套管 1年以前
  • 5 回答
    • 请问电缆套管的的作用是什么?
    • zsysandman 回答:性能: 1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。 2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。 3、耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。 4、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。 5、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。 特点: 1、电缆保护套管具有良好的耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。 2、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。 3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。 4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。 5、具有良好的抗外界信号干扰性能。 6、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
    • 套管 钢套管 电缆套管 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙防水套管的施工方法是什么?
    • 凌星弥梦 回答:“随土建施工一齐安装”   ——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。   “安装管道前安装”   ——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线,栽设支架,找好坡度,安装套管。
    • 套管 钢套管 热缩套管 1年以前
  • 3 回答
    • 室外电缆套管埋设要求是什么?
    • 荣耀vvv 回答:强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。 埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。 直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。 所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。
    • 室外吊灯 空调室外机 电缆套管 9个月前
  • 3 回答
    • 给排水套管施工要求是什么?
    • ag123456 回答:室内给水管道需要设置套管,排水管道没有套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。 1、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。   2、根据规范,可以用,但是卫生间立管的套管要高出楼地面50,容易碰撞,耐久性差,所以,施工现场一般都用钢套管。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 8个月前