谁了解消防稳压泵型号有哪些?

蓟书雁 | 被浏览181次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-09-24 15:21

    多级消防泵系列
      1、XBD-L型消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S,压力范围为0.22-2.2MPa,配套功率范围为3-200kW,口径范围为φ50~φ200mm。
      2、XBD-W型消防泵系卧式单吸多段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5-45L/S,压力范围为0.18-2.61MPa,配套功率范围为2.2-180kW,口径范围为φ50~φ150mm。
      供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。使用介质温度不超过80℃。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-21 21:25

    减压阀的型号,各家有各家的叫法,不能一概而论,我只是说下我们意大利OR的减压阀的型号以及其代表的意思,比如意大利OR的0232.020,其中0232是OR活塞式减压阀的一种,后面的.020是指接口大小是DN20的。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-21 19:21

    多级消防泵系列   
    • 消防施工方案是什么谁了解?
    • **其实我不帅 回答:1、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组,配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。 2、施工现场必须有消防平面布置图。 3、建筑物每层应配备消防设施,高层建筑(30M及以上)应随层做消防水源管道(2寸立管,设加压泵,留消防水源接口),配备足够灭火器,放置位置正确、固定可靠。 4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。 5、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施,配备专用消防器材,并有专人负责。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 消防天窗设计规范有谁了解?
    • xiaoguiMF 回答:你好,主要有建筑消防设计规范主要是GB50016-2014的建筑防火设计规范。 建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-2013的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-2014的消火栓及消防给水技术规范,以及GB 25204-2010 自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。
    • 栏杆规范 浴霸谁安装 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防稳压泵型号有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:LG稳压泵,GDL多级稳压泵,ISG补水稳压泵 XBD7.0/10-DL. XB--表示消防泵组;D--表示电机带动;7.0--表示额定压力为0.7Mpa; DL--表示为DL型改型 ; 一般只要看到XBD表示的就是消防用水泵。 :W、G、P;分别是代表着以下的意思:稳压、供水、供泡沫液。
    • 稳压电源 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防开关电源的原理是什么谁了解
    • 倒叙_7629 回答:1、电池充电电路 外电源经Q2,Q6,R8,D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8,D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。 2、灯控制电路 由Q3,仍、Q5、Q7和键K,G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3,Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll,L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。 3、试验电路 当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。 4、电源电路 220V交流经变压器变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。 5.k障显示电路由D13,Q8,R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。
    • 消防斧 消防闭门器 浴霸谁安装 10个月前