水源热泵空调系统和中央空调系统的优缺点有哪些?

伊静 | 被浏览501次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-21 12:24

    水源热泵是中央空调系统主机的一种,提问者可能的对比是水源热泵和风冷热泵的对比吗?
    简单解释水源热泵和风冷热泵都是冷暖空调,水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,节能效果较好,但是由于打井和冷却水泵的造价,总体上价格较贵。风冷热泵是通过风对制冷剂达到冷却效果,由于风的冷却效果有限,所以节能效果较差,但是系统上减少了打井和冷却水泵的造价,所以总体的价格比较便宜。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-21 00:20

    水源热泵空调系统和中央空调系统主机的一种,提问者可能的对比是水源热泵和风冷热泵的对比吗?
    简单解释水源热泵和风冷热泵都是冷暖空调,水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,节能效果较好,但是由于打井和冷却水泵的造价,总体上价格较贵。风冷热泵是通过风对制冷剂达到冷却效果,由于风的冷却效果有限,所以节能效果较差,但是系统上减少了打井和冷却水泵的造价,所以总体的价格比较便宜。个人意见。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-20 22:35

    优点
    系统较简单,水温容易控制,操作较简单。             
    在冬季运行的情况下,其热效率高于电加热(热泵的供热系数大于1.0)。由于要求供水的温度(21℃)远低于热泵常规的设计供水温度,实际供热量要比额定供热量大,选机组容量时可考虑这个因素。可作为夏季空调高峰时的备用冷源。  
    缺点           
    冬季供热的水温长期处于较低的情况,可能对机组的使用寿命有影响      
    热水蓄热装置及配套设置占用建筑空间且初投资大。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • vav空调系统优缺点是什么?
    • 谢汶静 回答: 变风量空调系统(VAV)控制原理   变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。   变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。   同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。   变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:   1、 节能   由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。   2、 新风作冷源   因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。   3、 无冷凝水烦恼   变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。   4、 系统灵活性好   现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。   5、 系统噪声低   风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。   6、 不会发生过冷或过热   带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。   7、 提高楼宇智能化程度   采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。   8、 减少综合性初投资   由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。   9、 变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。
    • vrv空调系统 空调系统 集成灶的优缺点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 分体式空调系统和中央空调系统有什么区别
    • 大大大峻 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • vrv空调系统 中央空调系统 空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 空气源热泵中央空调系统的工作原理是什么,有何应用??
    • 清水一掬 回答:中央空调系统工作原理 中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷 媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就 变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸 发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水 带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进 行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水 泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。冷机通过 压缩机将制冷剂压缩成液态后送 蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态, 冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
    • 空气源热泵 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 直流式空调系统和中央空调系统的区别是什么?
    • 荣耀vvv 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。