  • -丶- 2016-09-21 08:24

    下走线
    底板下需安装固定两个线槽,一个走电源线,另一个走数据线。每个机柜的正下面的底板需要对应的打孔,方便线进入机柜   内。
    上走线   
    需要在天花板上打孔固定吊线架,然后进行布线放线到每个机柜内。
    机柜顶部走线
    需要采用走线架进行走线,采用吊装的方法把走线架固定在天花板上,对应的把线从机柜顶部进入机柜内。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-20 21:48

    上走线是指线缆敷设在机柜设备上方预安装好的桥架上,上走线主要有两种形式:开放梯型式和开放网格式。而下走线是指线缆敷设在活动地板下,有直接敷设在地上以及地板下的桥架上。从数据中心综合布线系统来看,一般有防静电板通常是下走线,反之如果没有防静电板采用的是上走线。采用哪种走线还要考虑到客户对数据中心的要求比如成本、维护、机房升级等,机房内强、弱电走线应明显分开,以避免电磁干扰,一般要求强电采用地板下走线,弱电采用上走线,强电采用线槽,弱电采用吊装金属梯架。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-20 21:12

    机房综合布线系统的铺设位置分上走线和下走线两大类,所谓上走线,是指线缆采用铺设再高于设备高度的空间中,而下走线则铺设在架空地板下,这与设备的上进线和下进线说的是两件事。    在机房中,最多的线缆分属两大系列:强电和弱电,而弱电中又以综合布线为主。以往,机房布线设计大多将强电和弱电全部铺设在架空地板下,以求今后调整方便。但经查认为强电下走线具有起火的隐患(例如:当空调漏水时,可能会引起短路,产生火花,造成起火)。为此,电信系统进行了为期数年的大规模机房整治,以命令方式将原下走线的强电线路全部“搬迁”为上走线。在计算机机房中,上走线方式也逐渐为人们所接受。