  • 清心_9036 2016-09-19 21:28

    您好,这个不复杂的,第一,加大基础埋深,将填土、淤泥全部挖除,将基础做在淤泥层下部的一层土质好,承载力高的土层上,采用条形基础或独立基础,结构形式可以砖混结构或框架结构,基础做好后,用素土回填分层夯实至设计的基础标高。建议修改设计增加1层地下室,可以减少浪费。第二,采用墩基础,框架结构,基础坐在淤泥层下部的一层土质好,承载力高的土层上。如果不增加地下室,采用此方案可节省土方量。施工时要注意安全和支护哦,安全还是很重要的哦。希望对您有用呢。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-19 19:27

    1.挖槽深0.8米,宽1.0米,然后做钎探无异常则夯实;   
    2.C10混凝土垫层厚10厘米;   
    3.砖砌大放脚基础从62厘米宽开始,两层砖一收台,至50至37厘米;   
    4.然后开始砌筑24厚砖墙。   
    以上做法可根据具体情况进行调整。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-19 17:15

    围墙地基处理方法:围墙的的荷载不是很大,可用不需要计算的构造基础来处理,基础埋深在本地冰冻线以下普通的大放脚基础即可(基础宽度可控制在1000m以内),槽底若是在杂填土层上,则需要做三七灰土或混凝土垫层处理。在围墙长度方向5m左右设置附墙垛,30~50m设置伸缩缝即可。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地基沉降墙体开裂要如何处理
    • 家和往事兴 回答:治理方法 对于沉降差不大,且已不再发展的一般性细小裂缝,如果墙柱构件与房屋结构的刚度和强度是足够的,一般不会影响结构的安全和使用,采用表面处理,即采取砂浆堵抹即可。 对于不均匀沉降仍在发展,裂缝较严重且在继续开展阶情况,应本着先加固地基后处理裂缝的原则进行。一般可采用桩基托换加固方法来加固,即沿基础两侧布置灌注桩,上设抬梁,将原基础圈梁托起,防止地基继续下沉。 防止地基继续沉降还可以采取注浆加固处理,在基础边缘外起的一定范围内对称梅花状布孔,孔深根据地质情况确定。通过用振动法(或钻孔法)将注浆花管击至设计灌浆加固深度,将普通硅酸盐水泥(强度等级不低于32.5级)拌成的稠浆注入地基土中。即用有一定限度的压力,使水泥稠浆向地基的孔隙、空隙和空洞灌注。灌浆时,浆液所受阻力较小,易于渗透充填。浆液的渗流是哪里薄弱,就往哪里钻,形成不规则脉状、网状和窝团状浆液流体;浆液流体包围和胶结土粒及碎石,固化后形成有一定强度的网络状结石,与四周被挤密的填土一起形成复合地基,从而使地基结构趋于致密、均匀性改善、承载能力明显提高。 沉降稳定后或地基继续沉降问题解决后,应对裂缝墙体根据裂缝的严重程度,分别采用灌浆充填法(1:2水泥砂浆);钢筋网片加固法(250mm×250mmΦ4—6钢筋网,用穿墙拉筋固定于墙体两侧,上抹35mm厚1:2.5水泥砂浆或C20细石混凝土);拆砖重砌法(拆去局部砖墙,用高于原强度等级一级的砂浆重新砌筑)进行处理。还可以通过注浆法,其作法是,用空气压缩机将粘合剂灌人砖墙裂缝内,将开裂的墙重新粘合在一起,提高裂缝墙体强度的强度,具体施工方法如下:可沿裂缝打φ25mm孔,每个孔相距25mm左右,将建筑胶聚合水泥浆灌入孔内,形成销键来抵抗剪力,依靠建筑胶聚合水泥砂浆将裂缝粘成整体。按照裂缝的宽度配制三种浆。当裂缝宽度在0.2~1mm时用稀浆,裂缝宽度在1~5mm时用稠浆;裂缝宽度在5~15mm时用砂浆。具体灌浆修补砖墙裂缝的施工工艺如下,即:清理裂缝→粘灌浆嘴子→封闭裂缝→检查封闭程度→灌浆。
    • 地面处理 油漆开裂 地板开裂 1年以前
  • 3 回答
    • 地基处理施工方案求一份?
    • xiaoping123 回答:地基处理施工方案推荐参考如下: 1、换填垫层法 2、预压法(包括堆载预压、真空预压等) 3、强夯法和强夯置换法 4、振冲法 5、砂石桩法(碎石桩、CFG桩、LC桩等) 6、水泥粉煤灰碎石桩法 7、夯实水泥土桩法 8、水泥土搅拌法 9、高压喷射注浆法 10、石灰桩法 11、灰土挤密桩法和土挤密桩法 12、柱锤冲扩桩法 13、单液硅化法和碱液法 14、电渗法 目前市场上通用的以预压法居多,一般预压之前进行塑料排水板施工,之后按具体地质情况进行堆载或真空预压,还有运用较广泛的高真空击密法等,都是软基处理的好办法。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑地基处理方法是什么?
    • Hzl_8542 回答:1.堤身自重挤淤法 该方法就是通过逐步加高的堤身自重将处于流塑态的淤泥或淤泥质土外挤,并在堤身自重作用下使淤泥或淤泥质土中的孔隙水压力充分消散而增加有效应力,从而提高地基的抗剪强度能力。在挤淤过程中为了不致产生不均匀沉陷,施工时应放缓堤坡、减慢堤身填筑速度,分期加高。该方法具有节约投资的优点和施工期长的缺点。适用于地基呈流塑态的淤泥或淤泥质土,且工期不太紧的情况。 2.抛石挤淤法 该方法就是把一定量和粒径的块石抛在需要进行处理的淤泥或淤泥质土地基中,将原基础处的淤泥或淤泥质土挤走,从而达到加固地基的目的。通常将不易风化的石料(尺寸一般不宜小于30cm)抛填于被处理堤基中,抛填方向根据软土下卧地层横坡而定。最后在上面铺设反滤层。这种方法施工技术简单、投资较省,常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。 3.垫层法 垫层法就是把靠近堤防基底的不能满足设计要求的软土挖除,代以人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层。其优点是可以就地取材、价格便宜、施工工艺比较简单。适用于软土埋深较浅、开挖方量不太大的场地。 4.预压砂井法 预压法是在排水系统和加压系统的相互配合作用下,使地基土中的孔隙水排出,有效应力增加达到硬化固结的目的。其基本做法如下:先将加固范围内的植被和表土清除,上铺砂垫层;然后垂直下插塑料排水板,砂垫层中横向布置排水管,用以改善加固地基的排水条件;再在砂垫层上铺设密封膜,用真空泵将密封膜以内的地基气压抽至80KPa以上。该方法加固时间长,抽真空处理范围有限,适用于工期要求较宽的淤泥或淤泥质土地基处理。流变特性很强的软粘土、泥炭土不宜采用此法。 5.振动水冲法 振冲法是利用一根类似插入式混凝土振捣器的机具--振冲器(有上、下两个喷水口),在振动和冲击荷载作用下,先在地基中成孔,再在孔内分别填入砂、碎石等材料,并分层振实或夯实,使地基得以加固。用砂桩、碎石加固初始强度不能太低(初始不排水抗剪强度一般要求大于20KPa),对太软的淤泥或淤泥质土不宜采用。 石灰桩、二灰桩是在桩孔中灌入新鲜生石灰或在生石灰中掺入适量粉煤灰、火山灰(常称二灰),并分层击实而成桩。它通过生石灰的高吸水性,膨胀后对桩周土的挤密作用,用离子交换作用和空气中的CO2与水发生酸化反应使被加固地基强度提高。
    • 地面处理 水管漏水怎么处理 地面防滑处理 1年以前
  • 3 回答
    • 挡土墙地基处理方法有哪些
    • 言尔无心 回答:挡土墙地基处理方法如果下面有软土的话,最好还是采用水泥土搅拌桩进行处理,处理深度应在潜在滑裂面一下。建议采用国标04j008图集中的配筋扩大基础方式。如采用该图集第60页中的4米高俯斜式挡土墙,墙身用毛石砌体,将基底偏心率调整为零,基础用钢筋混凝土,基底宽为2.91米,基底压力仅为49kpa.
    • 挡圈 地面处理 砌挡土墙 10个月前
  • 3 回答
    • 楼房地基处理有哪些方法
    • -丶- 回答:楼房地基处理主要分为基础工程措施和岩土加固措施。 地基处理常用的方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
    • 楼房水电改造 复式楼房 二层楼房 10个月前