装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

万向应急灯怎么用?

翁志伯 | 被浏览169次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • clown_3715 2016-09-20 02:17

    疏散指示标志可分为出口标志和疏散通道指示标志。出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口,多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口,大面积的厅、堂、场、馆通向疏散通道和通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。出口标志灯一般装于出口门的上方,门太高时,
    可装于门的侧口。为防止火灾时烟雾影响视觉,其高度以2-2.5m为宜。正面应尽量使标志面垂直于疏散通道截面。疏散通道指示标志的安装部位通常是公共建筑内的疏散通道,为使人员疏散时,无论在从何处都能找到出口标志,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-19 18:53

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位
      安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20   小时的充电,才可进行放电。
      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-19 16:29

    如果让一个应急灯亮起来,你可以把它的插座电源拔下,应急灯没损坏的情况下,是会亮的。如果你想让楼道的所有应急灯都亮,就把这条线路电源开关关掉就可以了。应急灯放电时间,也就30分钟左右。只能在需要时用一下。
    希望能帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯led灯的价格是多少
    • 吃饱睡赌嫖 回答:佛山市三目照明电器有限公司6英寸12W爆闪LED消防应急信号灯 价格是55元 中山市古镇熠飞照明电器厂LED应急灯消防应急灯双头应急灯 价格是48元 中山市永南电子有限公司【依利达】YD-3126 充电 LED双头消防应急灯 价格是70元 以上价格均来源于网络,仅供参考。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前