  • Hzl_8542 2016-09-19 20:37

    抗震规范,混凝土规范,地基规范,有可能用到桩基规范。8层的话高度可能过了24m,那么,一定用到高规。其实即使不是高层建筑,很多东西也会用到高规。以上是最主要的基本,前期查看,后期审查的,还会用到很多小规范,例如抗震设防分类标准。等等。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-19 18:48

    楼梯是楼层间的垂直交通枢纽,是楼房的重要构件。楼梯在建筑物中是一个空间结构,各种构件以相当复杂的方式共同工作,这种复杂的,非弹性性质的、材料的时效、阻尼变化等多种因素,在实际计算中存在着不准确性。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-19 13:44

    (1)应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。
    (2)梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤
    (3)两倍的梯段高度加梯段长度约等于600.幼儿园楼梯踏步宜120高。
    (4)楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
    (5)楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
    (6)楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
    (7)注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
    (8)当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
    (9)楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 框架结构楼梯设计方案的内容都有哪些?
    • 沧海逸趣 回答:1.楼梯各部分尺寸的确定。 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。)b、h的取值。 (2)根据楼梯间开间尺寸确定梯段宽度B和梯井宽度。 (3)确定踏步级数咒,调整踏步高矗和踏步宽b,用层高H除以踏步高h,得踏步级数n≈H/h,当以为小数时,取整数,并调整踏步高h(h≈H/n),用公式b+h=450(mm),或b+2h=600∼620(mm),确定踏步宽b. (4)确定楼梯平台的宽度。注意(梯段宽)。 (5)由踏步宽b及每梯段的级数,确定梯段的水平投影长度L.(为级踏步的踏面数)。 2.根据上述尺寸画出楼梯底层、二层及顶层平面图的草图。 3.确定楼梯结构及构造形式。 确定楼梯为现浇或预制、梯段为板式或梁板式,以及平台板的支撑方式。 4.进行楼梯净空高度的验算,使之符合净空高度要求。 对于底层平台下做出入口时,应验算平台梁下净空高度是否满足2m的要求。若不满足,可通过下列途 径加以调整: (1)降低楼梯间底层平台梁下的室内地坪标高。 (2)将底层第一梯段增加级数。 (3)底层设一跑直通二层。 (4)将第一跑坡度适当增大,抬高底层平台标高。 (5)将(1)、(2)、(3)、(4)种方法结合使用。 5.根据平面图、剖切位置,及上述尺寸绘制剖面草图。 根据计算的踏步级数和踏步的宽度和高度,先画出全部踏步的剖面轮廓线,然后按所选定的结构形式画 出梯段板厚(梁板式梯段还应画出梯梁高);画出平台梁及平台板;画出端墙及墙上的门、窗、过梁等。 6.根据剖面图调整好的尺寸,对平面图进行调整,并按设计要求进行尺寸标注。 7.完成剖面图,加深并标注。
    • 框架结构 楼梯设计 楼梯间设计 1年以前
  • 3 回答
    • 办公楼楼梯设计要求规范是什么?
    • 逆袭_8315 回答:1、办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米。 2、五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则3 5+35=70米。 3、敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米; 4、建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 楼梯设计要求规范是什么
    • Hzl_8542 回答:1、室内楼梯踏步的斜度设计规范   踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。   楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。2、室内楼梯板设计规范   楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。3、室内楼梯步长设计规范   步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内楼梯设计要求规范是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:楼梯设计规范 室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅, 一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离; 楼梯踏步宽度不应小于 0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m; 楼梯平台的结构下缘儿至人行通道 (注:垂直高度)不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m;楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施; 二、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯(注:1.底层作为商店或其他用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯);底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时, 必须设置电梯; 顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m可不设电梯;住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时, 其 层数可由中间层起计算;十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台, 其中宜配置一台可容纳担架的电梯;高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。 塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。 单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通;候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。 楼梯设计规范说明: (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+ (0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。 (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 (五)、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。 注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。 (六)、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。 (七)、内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。 (八)、踏步应采取防滑措施。
    • 楼梯设计 室内楼梯 楼梯间设计 11个月前
  • 3 回答
    • 公共建筑楼梯设计规范标准是什么
    • axiba 回答:你好: 楼梯作为建筑空间竖向联系的主要部件(其位置应明显(起到提示引导人流的作用(并要充分考虑其造型美观(人流通行顺畅(行走舒适(结合坚固(防火安全(同时还应满足施工和经济条件的要求。因此 ,需要合理地选择楼梯的形式、坡度、材料、构造做法(精心地处理好其细部构造(设计时需综合权衡这些因素。 作为主要楼梯(应与主要出入口邻近(且位置明显:同时还应避免垂直交通与水平 通在交接处拥挤、堵塞。 2、楼梯的间距(数量及宽度应经过计算满足防火疏散要求。楼梯间内不得有影响疏散的凸出部分(以免挤伤人。楼梯间除允许直接对外开窗采光外(不得向室内任何房间开窗:楼梯间四周墙壁必须为防火墙:对防火要求高的建筑物特别是高层建筑(应设计成封闭式楼梯或防烟楼梯。 3楼梯间必须有良好的自然采光。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 11个月前