电工接线方法和标准是什么?

石波 | 被浏览214次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-19 17:23

    1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。
    2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
    3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。
    4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
    5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
    6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。
    7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
    8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
    9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。
    10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
    11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-19 08:25

    导线常用连接方法  
    需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。
    接线标准是什么,标准就是接通,压紧,常时间使用接线点不会过度发热。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-18 20:30

    1、裸线直接直接对接,俩线头对着对方的延长方向缠绕,缠绕长度大于线径的7倍(7D)以上
    2,、焊接,用电烙铁锡焊,
    3、新型材料,连接器连接,不同的线径有对应的连接器
    注意点:不管怎么连接,接头都不要在线管内,可以在接线盒内

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 端子接线排是什么,有哪些识别标准?
    • HH0807 回答:  端子排图端子排是屏内与屏外各个安装设备之间连接的转换回路。如屏内二次设备正电源的引线和电流回路的定期检修,都需要端子来实现,许多端子组成在一起称为端子排。表示端子排内各端子与外部设备之间导线连接的图称为端子排接线图,也称为端子排图。   一般将为某一主设备服务的所有二次设备称为一个安装单位,它是二次接线图上的专用名词,如“××变压器”、“××线路”等。对于公用装置设备,如信号装置与测量装置,可单独用一个安装单位来表示。   在二次接线图中,安装单位都采用一个代号表示,一般用罗马数字编号,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等。这一编号是该安装单位用的端子排编号,也是该安装单位中各种二次设备总的代号。如第Ⅱ安装单位中第5号设备,可以表示为Ⅱ5。   端子按用途可以分为以下几种:   普通型端子:用来连接屏内外导线;   连接型端子:用来端子之间的连接,从一根导线引入,很多根导线引出;   实验端子:在系统不断电时,可以通过这种端子对屏上仪表和继电器进行测试;   标记型端子:用于端子排两端或中间,以区分不同安装单位的端子;   特殊型端子:用于需要很方便断开的回路中;   标准型端子:用来连接屏内外不同部分的导线。   端子的排列方法一般遵循以下原则:   (1)屏内设备与屏外设备的连接必须经过端子排,其中,交流回路经过实验端子,音响信号回路为便于断开实验,应经过特殊端子或实验端子。   (2)屏内设备与直接接至小母线设备一般应经过端子排。   (3)各个安装单位的控制电源的正极或交流电的相线均由端子排引接,负极或零线应与屏内设备连接,连线的两端应经过端子排。   (4)同一屏上各个安装单位之间的连接应经过端子排。   端子上的编号方法为:端子的左侧一般为与屏内设备相连接设备的编号或符号;中左侧为端子顺序编号;中右侧为控制回路相应编号;右侧一般为与屏外设备或小母线相连接的设备编号或符号;正负电源之间一般编写一个空端子号,以免造成短路,在最后预留2-5个备用端子号,向外引出电缆按其去向分别编号,并用一根线条集中表示。
    • 物业收费标准是什么 人脸识别门禁 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 电工接线的正确方法是什么?
    • 北吧 回答:1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。    • 电工 pvc电工套管 电工绝缘胶带 1年以前
  • 3 回答
    • 电工接线标准是什么?
    • 灯泡怪兽 回答:标准打印机并口线接线方法         标准打印机使用的接线法是一致的,就是说PC机上所有的LPT打印机线都使用相同的接线方法,打印机一端的接头称   为   AMPHENOL57-30360接头,它是一个36个脚的接头。打印机的另一端则是25p的D型接头。下面是打印机两端的针脚定义:   D25p的针脚定义:      针脚编号   定义说明   针脚编号   定义说明      1   _STROBE   10   _ACK      2   DATA   BIT0   11   BUSY      3   DATA   BIT1   12   PE      4   DATA   BIT2   13   SLCT      5   DATA   BIT3   14   _AUTO   FEED      6   DATA   BIT4   15   _ERROR      7   DATA   BIT5   16   _INIT      8   DATA   BIT6   17   _SLCT   IN      9   DATA   BIT7   18...25   GROUND      AMPHENOL打印端36脚定义:      针脚编号   定义说明   针脚编号   定义说明      1   _STROBE   14   _AUTO   FEED      2   DATA   BIT0   15   NC      3   DATA   BIT1   16   GROUND      4   DATA   BIT2   17   CHASIS   GROUND 5   DATA   BIT3   18   NC         6   DATA   BIT4   19...30   SIGNAL   GROUND      7   DATA   BIT5   31   _INIT      8   DATA   BIT6   32   _ERROR      9   DATA   BIT7   33   SIGNAL   GROUND      10   _ACK   34   NC      11   BUSY   35   NC      12   PE   36   _SLCT   IN      13   NC                     根据上面两边接的定义,把相应的针脚对应的用电缆接在一起就行了,AMPHENOL接头的10脚和11脚选一个进行连接就行,不必要两个同时都做连接。      将25针接头和36针接头的内部1到14脚对应相连。(1-1、2-2以此类推)。25针接头的15和36针接头的32连、25针接头的16和36针接头的31连、25针接头的17和36针接头的36连、25针接头的18和36针接头的19连
    • 电工 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 家装电工接线方法是什么?
    • prettygirl 回答:布线时是有讲究的,一定要强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉。在线的选择上,逸品荣欣装饰公司鼎逸高端组首席设计师沈亮介绍,照明线、插座要用2.5平方毫米的线,空调等需要4平方毫米的线。   同时,所用的线也要有颜色上的区分,否则等日后维修时会非常麻烦。一般来讲,地线是黄绿相间的双色线,零线是蓝色,相线是红绿黄三种的任何一种,但一定要统一。   还有一点需要注意的是,一定要穿管走线,切不可在墙上或地下开槽后明铺电线之后,用水泥糊死了事,给以后的故障检修带来麻烦。穿管走线也有讲究,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
    • 电工 pvc电工套管 电工绝缘胶带 1年以前
  • 3 回答
    • 电工纯铁标准是什么?
    • 小冰小冰 回答:目前太钢生产的YT01原料纯铁可用于超低碳钢、钕铁硼、非晶材料、坡莫合金等用途;DT4是电磁纯铁,磁感高、矫顽力低,已列入国家标准84年版和2008年版,GB/T6983-2008,产品有板坯、棒、线、热轧中厚板、热轧薄板、冷轧板、冷轧带等,主要用于直流磁场的电磁设备和元器件,从普通继电器到航天高端领域都有广泛的应用。
    • 电工 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前