应急灯的维护方法是什么?

龙平绿 | 被浏览213次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清心_9036 2016-09-18 16:39

    您好,对于应急灯首先要保证应急灯的主电电压正常,保持在规定范围内(190V~242V)然后每月定期检查灯具运行状态,并经常注意工作指示灯是否工作在正常状态。对于蓄电的灯注意平时的充放电维护,一般2-3个月放一次电再充电以延长电池的使用寿命。正常使用中,每六个月对灯具进行一次充电操作,以免电池出现早期失效。储存在通风干燥且无腐蚀性的地方。做到以上的应该可以很好的维护应急灯,希望您能满意哦。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-18 14:45

    消防应急灯应具安装或储存在通风干燥且无腐蚀性的地方。
      使用消防应急灯时应尽量避免受到冲击和敲打。
      每月定期检查灯具运行状态,并经常注意工作指示灯是否工作在正常状态。
      对于蓄电的灯注意平时的充放电维护,一般2-3个月放一次电再充电以延长电池的使用寿命。正常使用中,每六个月对灯具进行一次充电操作,以免电池出现早期失效。
      长期不使用灯具时,应把电池放电放空,再次工作时要使灯具充电约18-24小时,灯具才能正常工作。

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-18 12:49

    1、 对应急灯的外表进行检查不应有变形、变色烧焦发热现象,主电指示灯常亮,故障灯应灭。
    2、 保证应急灯的主电电压正常,保持在规定范围内(190V~242V)。
    3、 定期给应急灯充放电,具体操作是关闭应急灯控制电源此时电池立即投入供电应急灯亮,此时按关、开键应急灯应受控。每三个月进行一次每次放电保证20分钟。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯怎么保养维护?
    • Lin_4987 回答:1、对应急灯的外表进行检查不应有变形、变色烧焦发热现象,主电指示灯常亮,故障灯应灭。 2、定期给应急灯充放电,具体操作是关闭应急灯控制电源此时电池立即投入供电应急灯亮,此时按关、开键应急灯应受控。每三个月进行一次每次放电保证20分钟。 3、保证应急灯的主电电压正常,保持在规定范围内(190V~242V)。
    • 维护保养 应急灯 应急筒灯 2年以前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 应急灯的安装方法是什么?要求有哪些
    • 倒叙_7629 回答:1、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。 2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。 3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。 5、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。 6、应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。 7、应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。 8、疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 5个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装的方法是什么?
    • 距离_5082 回答:可以只装一个应急模块让一个灯亮。按你说的隔一盏灯装一个应急照明足够了。 选购应急模块时除了注意型号和功率外,还要询问供应商是否与原灯具匹配。因为虽然应急模块上标有接线方式,但并非适用所有品牌的灯具。最好选购同一牌子。 一般接线方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子整流器出线侧接灯两极,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。 还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无负载会短路。)应急模块出线侧接线方式根据不同灯具品牌不一样,不要看了接线图盲目去接。最好事先拿个整流器到供应商那去试一下。 市场上的应急模块一般有1个半小时到2小时的。 灯具安装位置可以高于消防喷淋安装位置的。规定距离还真不知道。我看了下我们这的,最小水平距离在1米左右,垂直距离高于喷淋0.1米。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 5个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯质量标准是什么?
    • 一点留恋 回答:消防应急灯质量标准: 一、外观质量检测 外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象、五划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。 检测方法:目测 二、安装牢固程度检测 安装应牢固、不要有明显松动。 检测方法:手感 三、应急照明转换功能检测 正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。 检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。 四、应急工作时间及充、放点功能 应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护。 检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。 五、应急照明灯照度 应急疏散照明灯照度不应低于0.5lx。 检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。 希望我的回答能帮到你。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 5个月前